Brynås

  • Gäst
Hej,
Köpte ett hus för ca 5 år sedan och i samband med det så bytte vi ut befintlig vedpanna mot en ny vedpanna från Nibe. Vedpannan är kopplad till en 500-liters acktank med 180-liters varmvattenberedare samt en slavtank på 750 liter. Vi har en solslinga i 500-literstanken och på taket sitter det 6 kvadratmeter vaccuumrörsolfångare.

Börjar dock trötta på allt arbete kring vedeldningen så vi har nu bestämt oss för att slänga ut vedpannan och köpa en värmepump istället. Vi äger en 1.5 ha stor leråker precis bredvid huset så jordvärme är nog det första alternativet, bergvärme skulle funka det också.

Skulle behöva tips på hur en installation kan se ut där vi kan behålla så mycket som möjligt av grejerna som vi redan har köpt. Jag vill behålla solvärmen och 500-literstanken om det inte visar sig att det blir suboptimalt.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
Det bästa torde vara att ha kvar 500liters tanken.

Du säger att den har en vattenberedare också. Hur fungerar den i förhållande till acktanken?
En värmepump kan ju köpas med eller utan VV beredare. Kanske går det att fortsätta använda den du har.

Om vi bortser från varmvatten en sekund. Målet är att köra flytande kondensering mot acktanken som blir en arbetstank. Eftersom du inte skickar in varmare vatten än huset behöver för stunden behöver du inte shunta ut vatten från tanken. Du har bara en vanlig cirkulationspump.

Framledningsgivaren sitter på framledningen mot radiatorerna, direkt efter tanken. Om solen värmer tanken så kommer inte värmepumpen att gå då framledningen är hög nog. Eller så kommer den bara skjuta till det som saknas. Om solen värmer tanken för mycket kommer dina termostater på radiatorerna strypa.

Egentligen är det väl bättre att kunna nyttja solen till varmvattnet.

I så fall skulle 500liters tanken kunna användas för varmvatten och 750liters slavtanken för husets värmebehov.
Mot 500l tanken blir det fast kondensering och 750l tanken flytande. Skiftet där i mellan styrs av en växelventil som i sin tur styrs av värmepumpens styrsystem. En givare i VV tanken avgör när det är dags att göra mer VV.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Om du tänkt ha kvar vedpannan också skulle ett enkelt alternativ vara att du kopplar in värmepumpen (med egen inbyggd beredare) helt parallellt med nuvarande system, så du kan välja att köra med ved eller värmepump.
I detta läge skulle du kunna beredaren i acktank 500 förvärma tappvarmvattnet till värmepumpen.
Du kan även köra 500-liters beredaren som arbetstank, även då skulle jag rekommendera att du köper en värmepump med inbyggd beredare, och bara låter acktanken förvärma tappvarmvattnet till VP:s beredare.
Att koppla in 700 liter som arbetstank går väl iofs, men det blir stora volymer att jobba med...
Förlusterna i tankarna kan nog kosta mer än du tjänar på att koppla in dem båda och använda så stor volym (500 liter) bara för tappvarmvatten.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Timmerhus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej
Vi är väldigt nöjda med vår enkla installation. Om den är bäst vet jag inte men kostnadseffektiv.
Koppla en Ctc Ecopart till din 500 liters tank. Den är lika lätt att sköta som en vedpanna fast du slipper lassa in ved.
Sätt in en varmvattenberedare  efter acktanken ( om du inte redan har det).
Det enda man kan mixtra med är vid vilken retur temperatur kompressorn ska stanna.
Vår och höst har vi den på 35 grader och på vintern höjer vi gradvis för att hålla så låg temp som möjligt i tanken.
Men det är vi det.
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- vÃ¥ningen.
 Ã–ver- vÃ¥ningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Du kan använda 750 liters tanken som arbetstank mot radsystemet och använda 500 liters tanken med solslingan och beredare som just vv beredare om du köper en vp utan beredare antar att förlusterna kommer huset till godo i form av värme i alla fall på sommaren och ser du till att isolera tanken lär det bli mindre förluster av din 500 liters tank än av dom som sitter inbyggda i vp för där finns det inte plats för mycket isolering 750 liters tanken kan du ha lite eller ingen isolering på om du vill ha värme där den står..
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
HÃ¥ller helt med Smurfen. Borde bli en kanon installation. Kör du med en Thermia och kopplar den mot 750 l och aktiverar "Bufferttank" i styren kan du elda bäst fan du vill.  VP hänger med i svängarna tummenupp
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Ja ska du ha kvar vedpanna och det tycker jag du ska om det finns plats man vet aldrig vad som händer så kan du om du tex väljer en nibe 1245 komplettera med en extern framledningsgivare (BT25) så känner vp av tempen i acktanken när du eldar och stoppar och startar när behov finns. Men jag har ett bättre men tyvärr dyrare förslag byt ut 500 liters tanken i din befintliga inkoppling mot en med slingor i och låt solen förvärma vv innan vv beredaren i vp. Köp alltså en vp med beredare i kommer att kosta mer men du får större nytta av solen som får jobba mot rimliga temperaturer och på vintern när inte solen ger så mycket så förvärmer du vv i acktanken till samma temperatur som går ut på radiatorerna. Förresten vilken temp behöver du ha på radiatorerna när det är som kallast.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
Egentligen är det väl bättre att kunna nyttja solen till varmvattnet.

I så fall skulle 500liters tanken kunna användas för varmvatten och 750liters slavtanken för husets värmebehov.
Mot 500l tanken blir det fast kondensering och 750l tanken flytande. Skiftet där i mellan styrs av en växelventil som i sin tur styrs av värmepumpens styrsystem. En givare i VV tanken avgör när det är dags att göra mer VV.

Jag håller med smurfen, som vanligt =)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Churchill

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 496
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hur gammalt är huset?
Vad har det för isolering?
Vad är det för vattenburet system?
CTC ecopart 5, Jordvärme 2 x 260 meter, 8 kvadrat solfångare med 2 x 500/120 Ackumulatortankar, 160 kvadrat villa från 76. Konverterad till golvvärme i hela med extra radiatorer och aerotemper i tvättstugan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren