Skrivet av: Kiro
« skrivet: 23 september 2011, 11:41:08 »
Jag behöver hjälp/råd/synpunkter på val av värmesystem till vårt planerade nybygge.
Jag har fått in några offerter till vårt kommande nybygge (1-plansvilla på ca 200 kvm i Stockholmstrakten) där några säger att det räcker med en frånluftvärmepump typ NIBE F750 och andra säger att vi måste ha Bergvärme för att klara Energivillkoren.
Huset ska ha golvvärme i platta på mark med 300 mm cellplastisolering, ytterväggarnas isolering 45 + 170 + 70 mineralull och vinden 500 mm lösull.
Och nu till alla frågor:
1. Kan det stämma att en frånluftsvärmepump ligger på gränsen?
2. Vad rekommenderar Forumet för typ av värmesystem?
3. Vad blir den ungefärliga merkostnaden för att installera bergvärme kontra frånluft? (förstår att det är svårt att säga men om jag räknar på 100.000:- ligger jag någorlunda rätt då)?
4. Hur är det med ljudnivå för det olika system, låter det ena mer eller mindre?
5. Utrymme, tar de olika installationerna lika mycket plats i "pannrummet"?
6. Livslängd??
7. Säkert något jag inte har tänkt på men...
Jag har bara fått Energideklaration från en leverantör och den den gäller för en NIBE F750, se nedan:
För att uppfylla de krav som Boverkets byggregler ställer på energianvändningen, enligt avsnitt 9
i BBR 16 (BFS 2008:20), har vid projektering och beräkning följande allmänna indata använts
för att representera "normalt brukande":
- inomhustemperatur; 21 °C, under uppvärmningssäsongen
- tappvarmvattenanvändning; 14 m3/person och år (60 °C)
- personvärme; 80 W/person, närvarotid 14 h/dygn 1
För det aktuella huset har vidare följande specifika indata använts:
- antal personer; 4 st
- hushållsel; 7033 kWh/år 2
- årsmedeltemperatur, ute; 6,6 °C
- tempererad golvarea; 195 m2
- medelluftflöde; 68,1 l/s
Vidare har fabrikantdata för följande installationer använts:
Frånluftsvärmepump typ; Nibe F750
Spisfläkt/-kåpa typ; EFT6436S
Beräkningen har gett följande resultat:
Totalt levererad/köpt elenergi 3; 14754 kWh/år
Energianvändning 4; 7721 kWh/år
Specifik energianvändning 4, 5; 40 kWh/m2 per år
Kravnivå enligt BBR 16 (BFS 2008:20); 55 kWh/m2 per år
Dim. eleffektbehov för uppvärmning 6; 4,0 kW
Installerad märkeffekt; 6,1 kW
Kravnivå För att uppfylla de krav som Boverkets byggregler ställer på energianvändningen, enligt avsnitt 9
i BBR 16 (BFS 2008:20), har vid projektering och beräkning följande allmänna indata använts
för att representera "normalt brukande":
- inomhustemperatur; 21 °C, under uppvärmningssäsongen
- tappvarmvattenanvändning; 14 m3/person och år (60 °C)
- personvärme; 80 W/person, närvarotid 14 h/dygn 1
För det aktuella huset har vidare följande specifika indata använts:
- antal personer; 4 st
- hushållsel; 7033 kWh/år 2
- årsmedeltemperatur, ute; 6,6 °C
- tempererad golvarea; 195 m2
- medelluftflöde; 68,1 l/s
Vidare har fabrikantdata för följande installationer använts:
Frånluftsvärmepump typ; Nibe F750
Spisfläkt/-kåpa typ; EFT6436S
Beräkningen har gett följande resultat:
Totalt levererad/köpt elenergi 3; 14754 kWh/år
Energianvändning 4; 7721 kWh/år
Specifik energianvändning 4, 5; 40 kWh/m2 per år
Kravnivå enligt BBR 16 (BFS 2008:20); 55 kWh/m2 per år
Dim. eleffektbehov för uppvärmning 6; 4,0 kW
Installerad märkeffekt; 6,1 kW
Kravnivå För att uppfylla de krav som Boverkets byggregler ställer på energianvändningen, enligt avsnitt 9
i BBR 16 (BFS 2008:20), har vid projektering och beräkning följande allmänna indata använts
för att representera "normalt brukande":
- inomhustemperatur; 21 °C, under uppvärmningssäsongen
- tappvarmvattenanvändning; 14 m3/person och år (60 °C)
- personvärme; 80 W/person, närvarotid 14 h/dygn 1
För det aktuella huset har vidare följande specifika indata använts:
- antal personer; 4 st
- hushållsel; 7033 kWh/år 2
- årsmedeltemperatur, ute; 6,6 °C
- tempererad golvarea; 195 m2
- medelluftflöde; 68,1 l/s
Vidare har fabrikantdata för följande installationer använts:
Frånluftsvärmepump typ; Nibe F750
Spisfläkt/-kåpa typ; EFT6436S
Beräkningen har gett följande resultat:
Totalt levererad/köpt elenergi 3; 14754 kWh/år
Energianvändning 4; 7721 kWh/år
Specifik energianvändning 4, 5; 40 kWh/m2 per år
Kravnivå enligt BBR 16 (BFS 2008:20); 55 kWh/m2 per år
Dim. eleffektbehov för uppvärmning 6; 4,0 kW
Installerad märkeffekt; 6,1 kW
Kravnivå enl BBR 16 (BFS 2008:20) 6,1kW