Undrar om de är kopplade i serie?Man brukar inte vilja ha mer än ca 400m slang i en krets. De bör vara kopplade parallellt.
Det är ingen frost på slangen från borrhålet. Det skulle vara intressant att vet vad det är för temperatur där.
Finns det belägg för att seriekoppling är bättre som någon känner till?
Defaultkurvan innebär att om kompressorn har lågt varvtal (frekvens under 40 Hz) så reduceras varvtalet på cirkulationspumpen ända ned till som lägst 20% av maxkapacitet. b00kMed vädret som varit har helt enkelt cirkulationspumpens varvtal varit för lågt för uttaget av värme varvid Delta T blivit högre än optimalt. I går ställde vi därför om kurvan på prov till helt rak på 100%, d.v.s. att cirkulationspumpen går för max så fort kompressorn är i gång. Numera ligger Delta T på 2.5-3 grader och kompressorn går också på lägre varvtal än tidigare, nu ca 25 Hz