Det är ju 4-5 plusgrader in och det betyder att kompressorn drar mer el än vid 0 grader in. Det blir 10-15 % högre förbrukning. Det förklarar en del av skillnaden. I vinter när pumpen går mer och borrhålet blir kallare kommer elförbrukningen att sjunka.
Om köldbärartemperaturen stiger en grad drar pumpen 2-3 % mer el men producerar 4-5 % mer värme. Alltså 2-3 % bättre COP. Problemet i det här fallet är att den högre elförbrukningen syns på elmätaren men den högre värmeeffekt som pumpen ger märks inte lika lätt.
Om pumpen ger 5,9 kW och har en elförbrukning på 2,1 kW blir COP 2,8. Det är inte så att man kan utgå från att COP är 4 och multiplicera med elförbrukningen och få pumpens värmeeffekt. Att COP borde vara betydligt högre än 2,8 beroende på att elförbrukningen är högre än vad den borde vara är en annan sak.
Har du testat vad temperaturskillnaden blir mellan fram- och returledning med elpatron respektive kompressor?Om inte: notera fram- och returledning i slutet av en värmekörning med kompressorn. När kompressorn stoppar så slå på 6kw elpatron och notera fram- och returledning efter några minuter. Återkom med resultat. PSOm du har möjlighet så mät tempen i stället för att gå på vp:ns angivna temp.DS
Citat från: digitalrobert skrivet 31 oktober 2010, 20:24:25Har du testat vad temperaturskillnaden blir mellan fram- och returledning med elpatron respektive kompressor?Om inte: notera fram- och returledning i slutet av en värmekörning med kompressorn. När kompressorn stoppar så slå på 6kw elpatron och notera fram- och returledning efter några minuter. Återkom med resultat. PSOm du har möjlighet så mät tempen i stället för att gå på vp:ns angivna temp.DSom du läser första inlägget så ser du ju att det är exakt det ja gjort, alla är jämt så bra på o svara men inte läsa verkar de som studsinget illa om dig allså utan vill bara klargöra att efterforskningarna står i första inlägget.
kollar jag elstegen så visar steg 1 tillsammans med värmecp 2kw och steg 1+2 knappt 6kw så jag tycker elmätaren verkar stämma.jämförde även bägge elstegen enbart med att kompressorn enbart körde, samma uttemp.
Citat från: Roland skrivet 31 oktober 2010, 17:39:49Om köldbärartemperaturen stiger en grad drar pumpen 2-3 % mer el men producerar 4-5 % mer värme. Alltså 2-3 % bättre COP. Problemet i det här fallet är att den högre elförbrukningen syns på elmätaren men den högre värmeeffekt som pumpen ger märks inte lika lätt. men jag körde ju först pumpen som den ska, 2,1kw vid 5/31sen enbart elpatron bägge steg o mätaren visar 5,9 inkl värmecpfortfarande 31 i framledning, även om ja inte ser decimalerna så misstänker jag att skulle cop på något sätt vart runt 4 på de 1,9kw som kompressorn drar så hade väl ändå 7,5kw höjt mer än 31 om nu 5,8kw elpatron klarar 31???
Citat från: gb79 skrivet 31 oktober 2010, 18:10:09Citat från: Roland skrivet 31 oktober 2010, 17:39:49Om köldbärartemperaturen stiger en grad drar pumpen 2-3 % mer el men producerar 4-5 % mer värme. Alltså 2-3 % bättre COP. Problemet i det här fallet är att den högre elförbrukningen syns på elmätaren men den högre värmeeffekt som pumpen ger märks inte lika lätt. men jag körde ju först pumpen som den ska, 2,1kw vid 5/31sen enbart elpatron bägge steg o mätaren visar 5,9 inkl värmecpfortfarande 31 i framledning, även om ja inte ser decimalerna så misstänker jag att skulle cop på något sätt vart runt 4 på de 1,9kw som kompressorn drar så hade väl ändå 7,5kw höjt mer än 31 om nu 5,8kw elpatron klarar 31???Citat från: Roland skrivet 31 oktober 2010, 19:15:42Om pumpen ger 5,9 kW och har en elförbrukning på 2,1 kW blir COP 2,8. Det är inte så att man kan utgå från att COP är 4 och multiplicera med elförbrukningen och få pumpens värmeeffekt. Att COP borde vara betydligt högre än 2,8 beroende på att elförbrukningen är högre än vad den borde vara är en annan sak. Det blev fel av mig där. Jag fick för mig att 5,9 kW var pumpens effekt men det var ju elpatron plus cirkulationspump. Värmepumpens effekt vet vi inget om. För att få reda på den behöver vi, som digitalrobert har efterlyst, värden på in- och utgående värmebärartemperatur när elpatronen är inkopplad och när pumpen går. Bara värden på utgående temperatur räcker inte.
Citat från: gb79 skrivet 31 oktober 2010, 15:17:02kollar jag elstegen så visar steg 1 tillsammans med värmecp 2kw och steg 1+2 knappt 6kw så jag tycker elmätaren verkar stämma.jämförde även bägge elstegen enbart med att kompressorn enbart körde, samma uttemp.står väl lite luddigt men ja menar samma
Citat från: gb79 skrivet 31 oktober 2010, 21:06:27Citat från: gb79 skrivet 31 oktober 2010, 15:17:02kollar jag elstegen så visar steg 1 tillsammans med värmecp 2kw och steg 1+2 knappt 6kw så jag tycker elmätaren verkar stämma.jämförde även bägge elstegen enbart med att kompressorn enbart körde, samma uttemp.står väl lite luddigt men ja menar sammaOk, man får som sagt snart skaffa glasögon tydligen. Ett problem är att tempgivarna är onogranna som du är inne på.Om man har otur så skiljer det nästan en grad i framledningstemp mellan testerna vilket gör nästan en kw i lämnad effekt med ett deltaT på 7ºC.Nu är ju iofs inte ett COP på 3,5 så imponerande vid 5/30.Vad är det för elmätare?
Monterar man en STAD eller annan flödes dokumenterande ventil samt mäter upp flödet så har man svart på vitt. Thumbsup Det andra kräver manometer ställ.Det kanske är ngt fel på din pump? om du har en förångning på -2(ink kb 5) kondensering på 34 (VBF 31) så får vi ett COP på 4,61 minus cirk pumpar. Skummar det i synglaset? sitter nog bredvid kompressorn
Det kan den visst. Har en 16 kw maskin som lämnar c.a 22kw
elmätaren är ju en lånad grej av polaren o den är billig, men den visar ju ändå 5,9 på elpatron 6kw så helt fel är den ju inte. men tål att testa bättre grejer, han har en bättre grej gjorde testet en gång till, full löptid värmepump, 25 minuter sluta på 31/25 och 4/1 och med elpatronerna en bra tid efter så blev det faktiskt bara 30 denna gång så du har ju rätt i att de kan skilja en grad på mätaren o sen vet man ju inte deciamelerna så i detta fallet kan de faktiskt vara så mycket som närmare 2 inte vet jag.
Citat från: VP ORAKLET skrivet 31 oktober 2010, 21:54:13Monterar man en STAD eller annan flödes dokumenterande ventil samt mäter upp flödet så har man svart på vitt. Thumbsup Det andra kräver manometer ställ.Det kanske är ngt fel på din pump? om du har en förångning på -2(ink kb 5) kondensering på 34 (VBF 31) så får vi ett COP på 4,61 minus cirk pumpar. Skummar det i synglaset? sitter nog bredvid kompressorn satt ju lite plåtar i vägen för kompressorn så får ta det om någar dagar, ska iväg lite...men det är ju de jag menar, om jag förväntar mig ett cop nära 4 så blir ju de nästan 8 kw oavsett så det kan den ju inte leverara antar jag... men men, en sak i taget. kan va elmätaren.tack för nu så länge, skaffa glasögon så lovar ja o skriva tydligare nästa gång, trodde ni fatta lite ändå va mvh daniel