Författare Ämne: PE jobba upp till 58 grader  (läst 9243 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tommys76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +1/-0
SV: PE jobba upp till 58 grader
« Svar #15 skrivet: 20 maj 2012, 08:41:47 »
DÃ¥ var det bevisat.

Jiri: Tack för bilderna, beskrev ju bra vad som händer. Vad har du för flöde på laddpumpen? och vilken modell av polar editionen? Du verkar ha en betydligt större diff. Noterade även att du hade en lite lägre hetgas än jag.

Jag kom upp till 57 grader nu som bäst efter att jag ställde om laddpumpen till II:an. Jag har inte vågat sänka hastigheten ytterligare. Det blev dock betydligt bättre diff med att sänka hastigheten från III till II.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: PE jobba upp till 58 grader
« Svar #16 skrivet: 20 maj 2012, 10:23:12 »
Kul att se att det finns hopp, bara dom kan fixa min så hetgastempen kan bli upp mot 80 grader, och inte 48-58 som det är just nu.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: PE jobba upp till 58 grader
« Svar #17 skrivet: 23 maj 2012, 23:55:48 »
Tommys76:Nu är jag ingen värmepumpsexpert så ta det som min erfarenhet.Du är faktiskt nästan på rätt väg. Pumpen ska ge vist grundflöde med hänsyn till din instalation och det som är intresant är flöde över kondensor och det ställer du in med injusteringventil (TA-stad,MMA,....) som COCACOLA påpekar.Själv kör jag på läge I .Men det är bara prova ! Nu är det ingen katastrof om du inte har flödesprotokol eller instrument, det tar bara lite mer tid att optimera LVVP, men med bättre resultat.Hur ? Det vill jag dokumentera med flera bilder.
/Jiri
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren