Skrivet av: obelix
« skrivet: 09 maj 2007, 00:03:04 »

den effekt pannan har från fabrikören  ctc 15.75 kwh t.e.x då måste du ansluta den med lika grov kabel som möjlig effekt är. även om du bara ska ha 3 kwh ur den för varmvatten .
plus att 6 kvadrat är billigare en 4 . utgående.
obelix
Skrivet av: Elknasen
« skrivet: 25 februari 2007, 19:40:28 »

Ännu en elektriker här ;) och jag säger också: Kör med 5G6mm2.
Det finns en markkabel som heter PEX. Omantlad mjuk femledare med 6mm2, lätt att jobba med och enkel att koppla in.
Vet inte hur kablar har påverkats av kopparpriset för tiden men 5G4 är mycket mer ovanlig än 5G6, så den borde vara dyrare.
Gummikabel, typ för anlutning med EU-handske från kraftuttag till en maskin, får aldrig användas för fast installation. Det är en anslutningskabel.
Skrivet av: Kevin
« skrivet: 05 januari 2007, 17:12:19 »

Har du en eco-el + eco-air så spärras den nedra elpatronen när eco-airen är inkopplad.

Dra fram en 6mm2 kabel så är du garderad vid ev. haveri......då den går som elpanna. Fast 4 mm2 räcker nog bra.

Jag som elektriker drar ALLTID 6mm2 till eco-el för att slippa detta problem, som egentligen inte är något problem......
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 29 november 2006, 21:02:28 »

Dra fram en ekkj 4x6+6 så klarar du dig i alla lägen
Skrivet av: cobran
« skrivet: 29 november 2006, 19:24:26 »

Har ett gammalt hus utan någon direkt isolering ( ännu) men jag vill ju dimensionera ledningarna för " i värsta fall scenario"


Eco Air 07 avger 7 kW i bästa fall men drar inte mer an 2,5 kW, dvs knappt 4A. Eco El däremot kan dra 21,6 A men lämnar då hela 15 kW. Det behövs stort hus för att göra av med det. Vid 9 kW drar den 12,9 A.

En 2,5 mm²- kabel klarar nästan 11 kW (3-fas).

Så innan det är dags för kablar - vad behöver du för effekt?
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 28 november 2006, 20:57:45 »


Vad kan man tänkas behöva för grovlek på elkabeln till en echoel och en echoair 107, enl. data skall ju echo el dra ca 21Ah och 107:an 7 Ah

borde ju bli en typ 6kvadrats kabel? men det verkar lite overkill eller?

/Håkan

Eco Air 07 avger 7 kW i bästa fall men drar inte mer an 2,5 kW, dvs knappt 4A. Eco El däremot kan dra 21,6 A men lämnar då hela 15 kW. Det behövs stort hus för att göra av med det. Vid 9 kW drar den 12,9 A.

En 2,5 mm²- kabel klarar nästan 11 kW (3-fas).

Så innan det är dags för kablar - vad behöver du för effekt?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 28 november 2006, 19:55:45 »

Är du tänkt att låta VP använda alla elsteg skulle du få 21+7=28Ampere och då ska det vara 10mm2 men om du blockerar vissa steg så kan du säkra efter den maxeffekt du kommer att ha.
Vilken huvudsäkring du har spelar mindre roll för den kan du ju byta vid behov, utan säkra och dimmensionera ledningarna efter dit maxbehov, hur du sedan ställer effekten i pumpen är en annan sak
Skrivet av: radiator
« skrivet: 28 november 2006, 10:11:32 »

Gummikabel av typen H07RN-F 5G2,5 som finns på ClasOhlson med nummer 49-274-10 funkar bra. Effektvakter (en för varje fas) som sätts i proppskåpet och dras separat till EcoEl är bra att installera.
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 26 november 2006, 18:49:09 »

Hej
10 A säkring = 1,5mm2
16 A säkrring = 2,5mm2
20 A säkring =  4mm2.
Jag utgår ifrpn att du inte har mer än 20 A huvudsäkring så mer än 4mm2 är meningslöst.
Med efffektvakt så kan det räcka med 2,5mm2.

Mvh AndersA
Skrivet av: cobran
« skrivet: 26 november 2006, 17:06:37 »

Hej,

Vad kan man tänkas behöva för grovlek på elkabeln till en echoel och en echoair 107, enl. data skall ju echo el dra ca 21Ah och 107:an 7 Ah

borde ju bli en typ 6kvadrats kabel? men det verkar lite overkill eller?

/Håkan

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!