Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Lasse63 skrivet 28 december 2010, 12:58:12

Titel: Thermia Atella och pelletsbrännare
Skrivet av: Lasse63 skrivet 28 december 2010, 12:58:12
Jag har kopplat en Atella till min befintliga panna och sen har jag en pelletsbrännare som tilläggsvärme i stället för elpatron, men då uppstod ett problem att pelletsbrännaren går inte att sänka så nu får jag för hög värme på returen.

Jag undrar om det finns någon här som har en lösning på problemet? (går det att montera en typ av termostat på returledningen eller stryper det vattenflödet till pumpen? ) Sc:,h
Titel: SV: Thermia Atella och pelletsbrännare
Skrivet av: Carl N skrivet 28 december 2010, 14:00:12
Det brukar gå att ställa in temperatur för brännaren till pannan, men i vissa fall måste man skruva loss panelen på termostaten till brännaren för att komma åt temperaturregulatorn.
Titel: SV: Thermia Atella och pelletsbrännare
Skrivet av: Lasse63 skrivet 28 december 2010, 15:04:18
jag har skruvat ner pelletsbrännaren så mycke det går o det lägsta är 60 ºC sen går den till 70-75 ºC men på returen är det max 55 ºC för jag har hört att det är inte bra för pumpen om det blir varmare Sc:,h
Titel: SV: Thermia Atella och pelletsbrännare
Skrivet av: Carl N skrivet 29 december 2010, 12:04:29
Det som händer är att kompressorn stannar men det är ingen fara för att den går sönder.
Problemet är snarare att pelletsbrännare "släcker" kompressorn, men det får du kanske leva med.  :-\