Skrivet av: Håkan H
« skrivet: 15 mars 2006, 09:14:37 »

Jag känner inte igen de möjliga inställningar du beskriver från min EcoEl.

Det finns ett värde som heter Max framledn temp och ett som heter Fram ledn temp (vid - 15 ute).

Tjena FredrikO!

Helt rätt, det är framledningtempen vid -15 det gäller, det var jag som "svamlade".

Tack, då vet jag det, att det bara är ett "riktvärde".  Thumbsup

Problemet är att det blir för varmt i huset när det blir -15 ute, tror det ska räcka med 48 grader på elementen, därav det satta värdet.

Är nog innegivarens placering som är problemet. Sitter på väggen, precis bredvid källardörren. Källaren är bara uppvärmd med 1 element=nästan minus där nere.

Det "läcker" förmodligen in kalluft. Blir till att isolera, dreva, lite bättre då.

/Mvh Håkan
Skrivet av: FredrikO
« skrivet: 15 mars 2006, 02:17:46 »

Jag känner inte igen de möjliga inställningar du beskriver från min EcoEl.

Det finns ett värde som heter Max framledn temp och ett som heter Fram ledn temp (vid - 15 ute).

Är det Fram ledn temp (vid - 15 ute) som är satt till 48 grader så är det inget gränsvärde utan en parameter för att sätta kurvlutningen. Framledningtempen kan avvika både uppåt och nedåt från denna beroende på innegivaren. Snarast tolkar jag det som att du har för lågt värde satt på denna prameter eftersom innegivaren visar att framledningstempen måste vara högre vid denna utetemperatur för att hålla värmen inomhus.

Är det max framledn temp som är satt till 48 grader, så verkar det skumt. Men varför skulle du vilja ha ett så lågt värde på denna parameter. Jag har min inställd på 70 grader. Blir det någon gång så j-a kallt i Blekinge så att denna framledningstemp skulle behövas för att hålla värmen så vill jag ha det. Eftersom ändå värmepumpen slår av vid -10 grader så går den ju ändå på elaptron vid dessa utetemperaturer. (Jag har aldrig behövt mer än 52 grader framledning ännu.)
Skrivet av: Håkan H
« skrivet: 08 mars 2006, 17:01:25 »

Hej!

Nu har det hänt igen. Maxtempen vid -15 är inställd på 48gr och temp på pannan är 50. Haft -15gr ett par nätter nu och framledningstempen ligger på 53gr och panntempen på 56gr, trots jag ställt den på 48gr. Har inne och utegivare. Någon som vet vad som är fel?

Värmen i huset har det inte varit fel på, lite högt dock.

/Mvh Håkan

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!