0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
inga problem med det de har jag gjort på flera ställen......se till att ha en kraftig pump när du kör i brinen ...o trycksätt slingan via ett slutet kärl så funkar de fint
har inte satt några luftningar på brinen bara sett till att kört länge med en kraftig fyllnadspumpså att den blivit riktigt luftad o trycksatt den sen till ca 1bar
Jag satte en T-koppling med skruvlock (Finns färdig att köpa) i en brunn på högsta punkten. Även om man får bort all luft i slangen vid installationen så blir det en luftsäck på högsta punkt senare.Sedan satte jag en avstängningskran under brinesystemets expansionskärl. Den kan jag stänga så jag kan öppna locket i T-kopplingen och fylla på brine dvs fylla brine så luften försvinner. Om jag ej kunde stänga skulle brine rinna ner i expkärlet. När jag fyllt och skruvat dit locket öppnar jag avstängningskranen.Det har fungerat bra under 4 år. Fick fylla på under första åren. Nu är det stabilt. Men hade jag inte kunnat fylla på hade det blivit en säck på ett antal liter.Om Du gör en liknande konstruktion så glöm ej att stänga kranen innan du öppnar locket för inspektion,samt öppna den när allt är klart.