Skrivet av: Lexus
« skrivet: 30 maj 2006, 15:03:13 »När man ska försöka minska antalet starter så brukar det skrivas här på forumet att man ska höja antalet gradminuter. Men vad menas då med att höja? Ska man höja tex från -60 till +100 tex eller är det från -60 till -100 tex. Är ju kanske en dum fråga men eftersom skalan går från - värden upp till + värden så vet man ju inte, och ingen verkar skriva ut tecknet framför.
Hoppas någon kan ge svar, så får jag se om jag har gjort en korrekt ändring på min pump (1210)
Om du har t.ex. kurva 5 och det är ±0° på utegivaren, så jobbar gradminutrarna mot börvärdet 32° på framledningen.
T.ex. står det på displayen VB-f 30(32), så betyder det att regleringen samlar minusminuter. I det här fallet med två gradminuter för varje minut som går på klockan, som då läggs till befintliga minusminuter.
När den samlat 60 gradminuters underskott, så startar pumpen. Är pumpen redan igång och den inte orkar öka VB-f till mer än 30°, så ökar underskottet till 300 och elpatron aktiveras. Det är värdet 60 och 300 som man ändrar, för att minska antalet start/stopp på kompressor och elpatron.
Är det däremot +15° på utegivaren och du har förskjutit kurvan med ratten t.ex. 3 snäpp, så samlar den säkert plusminuter (med kompressor avstängd) då ärvärdet på VB-f troligtvis är högre än börvärdet. +100 är max den kan samla. Blir det kallare ute och du ökat gradminutrarna från 60 till 150, så har den 250 gradminuter att beta av innan pumpen startar.