Hejsan!
Min Nibe 1215/7 är instäld på VP-min 60 och TS-min 300 från fabrik. Jag tycker att min TS värme har gått in lite för tidigt (vid ca -4 utetemp). Har provat att höja gradminuterna från 60/300 till 100/500 och tycker väl att jag har fått någon grad till innan TS går in. Är det farligt att höja så som jag har gjort? Vad blir effekten av att höja så som jag gjorde? Skall förhållandet vara 5ggr skillnad mellan Vp-min och Ts-min eller kan den var hur som helst? Jag tyckte också att Vb-fram gick upp högre och att pumpen slog ifrån oftare. Står Vb-fram 45 (41) är det normalt eller borde Vp stängt av sig vid 41?
Är du säker på at det är GM som kopplar in TS?, det kanske kan vara diff. mellan den beräknade och VB-F...
Hos os har jag bara höjt TS (500), om jag höjer GM, då blir värmen för ojämn. Pumpen är nog dimensionerad ganska OK, jag har ung. 10 starter i dygnet vid 0 ute, så det är ännu ingen anledning at höja GM.
En annan anledning at höja TS är min varmvattenproduktion... när det är minus ute, då går TS varje morgon när vi har användt mycket varmvatten.