Skrivet av: Norrbaggan
« skrivet: 19 november 2013, 21:49:54 »Hei,
Da er problemet sannsynligvis isolert. Som jeg fryktet stoppet varmepumpen da den ikke klarte å bli kvitt varmen mot poolen og temperaturen økte til over 60 C, dermed stoppet VP no.1 på overtemperatur (tror jeg)
Følgende ble middlertidig løsning på problemet :
Satte driftsprioritering ned til 3 min på varme (radiatorer) og 4 min på poolen. Etter å ha logget fant jeg ut at 4 min på pool varming vil føre til at VP no.1 kjører opp til ca 57 C og dermed skifter jeg over til varme (radiatorer). Dette vil føre til at VP no.1 og pool varmer kjøler seg ned før det går en ny runde med varme på poolen igjen. For at ikke VP no2 skal gå inn og føre til overtemp er gradminutter på denne satt til - 200. (VP no.1 har jeg satt gradminutter til -90)
Løsning på lang sikt er selvfølgelig å øke varmeveksler mot poolen, og den skal jeg få byttet om noen dager (blir ca 10 ganger større). Jeg må mulignens også se om jeg kan finne en bedre løsning på sammenkobling av de to VPene på en smartere måte.
Takk til alle for gode forslag, dette er et meget bra forum med meget kompetente brukere.
MVH
Paul
Da er problemet sannsynligvis isolert. Som jeg fryktet stoppet varmepumpen da den ikke klarte å bli kvitt varmen mot poolen og temperaturen økte til over 60 C, dermed stoppet VP no.1 på overtemperatur (tror jeg)
Følgende ble middlertidig løsning på problemet :
Satte driftsprioritering ned til 3 min på varme (radiatorer) og 4 min på poolen. Etter å ha logget fant jeg ut at 4 min på pool varming vil føre til at VP no.1 kjører opp til ca 57 C og dermed skifter jeg over til varme (radiatorer). Dette vil føre til at VP no.1 og pool varmer kjøler seg ned før det går en ny runde med varme på poolen igjen. For at ikke VP no2 skal gå inn og føre til overtemp er gradminutter på denne satt til - 200. (VP no.1 har jeg satt gradminutter til -90)
Løsning på lang sikt er selvfølgelig å øke varmeveksler mot poolen, og den skal jeg få byttet om noen dager (blir ca 10 ganger større). Jeg må mulignens også se om jeg kan finne en bedre løsning på sammenkobling av de to VPene på en smartere måte.
Takk til alle for gode forslag, dette er et meget bra forum med meget kompetente brukere.
MVH
Paul