Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Woland skrivet 23 december 2010, 21:29:43

Titel: Första data från helkonvertering till IVT bergvärme! Kommentarer??
Skrivet av: Woland skrivet 23 december 2010, 21:29:43
Nu har pumpen gått 1-2 veckor (kommer faktiskt inte ihåg just nu). Allt ger intryck av att fungera bra förutom att det är för varmt, 22-23 grader. (Lika varmt vid minus 20!) För varmt för att sova bra. Ska be dem dra ner på värmen.

Hur elförbrukningen blir vet jag ju inte alls ännu. Jag var just nere och tog ut lite siffror från pumpen. Hoppas någon duktig här kan ta en snabb titt och se om något uppenbart är fel, ska trimmas om eller ser illa ut.

T2 utetemp -12
T3 49,8
värmekurva 24/60
T1 framled 48,4
T1 framled bör 49,1
rum temp 20 (om den mäter i pannrummet kan det stämma, men större delen av huset är varmare)
T8 vattenbärare ut 53,1
T9 vattenbärare in 46,3
T10 köldbärare in 3,1
T11 köldbärare ut 0,6

producerad värme 3300 kWh
eltillskott 273 kWh

Något som ser galet ut?
Titel: SV: Första data från helkonvertering till IVT bergvärme! Kommentarer??
Skrivet av: Woland skrivet 23 december 2010, 21:38:37
T9 och  T8 borde väl kunna säga något om huruvida mitt nya radiatorsystem är tillräckligt dimensionerat?
Titel: SV: Första data från helkonvertering till IVT bergvärme! Kommentarer??
Skrivet av: Carl N skrivet 24 december 2010, 08:34:57
Temperaturerna ser bra ut.
Vill du ha lite svalare inne så sänk värmekurvan.
Du kommer få pyssla lite med detta hela vintern så det är bara att vänja sig med förfarandet.
20/55 kanske passar bättre? (jag fattar inte varför vänstra värdet är över 20 ºC som default)
Titel: SV: Första data från helkonvertering till IVT bergvärme! Kommentarer??
Skrivet av: Woland skrivet 24 december 2010, 10:03:03
Tack! Vad betyder siffrorna i 20/55?
Titel: SV: Första data från helkonvertering till IVT bergvärme! Kommentarer??
Skrivet av: mrNoodles skrivet 24 december 2010, 10:16:35
Tack! Vad betyder siffrorna i 20/55?
Värmekurvans min och maxvärden, väl?
Titel: SV: Första data från helkonvertering till IVT bergvärme! Kommentarer??
Skrivet av: Woland skrivet 24 december 2010, 11:38:39
Har förstått att siffrorna verkar vara framledningstemperaturen vid olika utetemp? Vid vilka utetemp är det siffrorna gäller?
Titel: SV: Första data från helkonvertering till IVT bergvärme! Kommentarer??
Skrivet av: Carl N skrivet 24 december 2010, 11:45:17
Har förstått att siffrorna verkar vara framledningstemperaturen vid olika utetemp? Vid vilka utetemp är det siffrorna gäller?

Det är vid +20 och -35 ºC ute som man väljer framledningstemp.
20/55 betyder 20 ºC framledning vid +20 ºC ute och 55 ºC framledning vid -35 ºC ute.
Titel: SV: Första data från helkonvertering till IVT bergvärme! Kommentarer??
Skrivet av: Woland skrivet 24 december 2010, 12:04:27
Tack! vad är det för skillnad på T1 och T8, framledningstemperatur och värmebärartemperatur?