Skrivet av: Olle61
« skrivet: 22 mars 2014, 19:41:08 »Det låter som problem med växelventil. Den läcker vatten ut till radiatorerna när den gör varmvatten.
Sök på "växelventil" så hittar du info.
Sök på "växelventil" så hittar du info.
Skrivet av: Olle61« skrivet: 22 mars 2014, 19:41:08 »Det låter som problem med växelventil. Den läcker vatten ut till radiatorerna när den gör varmvatten.
Sök på "växelventil" så hittar du info. Skrivet av: hoocken« skrivet: 22 mars 2014, 15:34:47 »Hej,
Har en ivt air 150 från 2010. Sen några dar så uppför den sig lite märkligt. Om man t.ex. tar en dusch och förbrukar lite varmvatten då sätter pannan igång dom den ska och fyller på varmvatten-tanken. Ikonerna i displayen stämmer dvs fläktsymbolen och kranen för varmvatten. Problemet är att den inte slutar göra varmvatten och temperaturen fortsätter jobba sig upp. Så trots att det är +10 grader ute är det 47 grader i vattnet som går ut. Stänger jag av pannan så återgår den till normal drift tills nån i familjen tar en dusch igen, då börjar allt om. Nån som har nå idé vad detta kan bero på? Tacksam för all hjälp Mvh Markus |
|