Hejsan.
Hur låga temperaturer borde min ecoair 107 klara utan att dra igång elpatronen?
När jag körde med bara elpatronen i pannan så förbrukade jag runt 26' kwh/år. iofs så blev det aldrig speciellt varmt i huset då. Många mornar hade jag inte mer än 17 grader i köket.
Jag såg nu när det varit några minus här att ecologicen har slagit till spetsvärmen. Den gjorde det vid en temp på -6 ungefär. Ska det behövas då?
Sen en annan sak jag undrar över är att ecologicen inte verkar vilja stänga spetsvärmen igen. Eller iaf så tar det väldigt lång tid innan den gör det. När jag hade +4 grader ute så körde den ändå på spets + vp.
Jag har en panntemperatur på 70gr. och shuntventilen som ecologicen styr står så att inget vatten går via pannan utan vp'n står för all värme men ändå kör den med spetsen på. Varfär gör den så? Verkar ju dumt att värma pannan en massa utan att shunta ut varmvattnet som produceras.
Det jag kör med är en EcoAir 107 dockad mot en el/vedpanna CTC V25FK (-01) via EcoLogic med shuntventil.
Huset är gammalt och ganska dåligt isolerat + att en del element sitter riktigt korkat monterade men det ska åtgärdas med tiden.
Värmen jag får från pumpen är jag ganska nöjd med även om jag för tillfället får köra med kurva 60 och justering +7 för att det ska vara lagom varmt. Använder inte rumsgivare som det är nu.
//Patrik
Hur lågt den klarar att driva ditt hus är väldigt individuellt från hus till hus, men min EcoAir 5.9 klara sig utan spets ner till ca -7, -8°C. EcoLogic jobbar som så att den kollar med jämna mellanrum om den klarar av att värma ditt hus utan spets enligt följande:
Om framledningstemperaturen är varmare än börvärdet längre än 1 timme spärras pannans drift och värmepumpen kommer att styras av radiatorreturen enligt börvärde. Därefter öppnar shuntventilen till helt öppet läge under 30 minuters tid.
Kan det vara som så att utetempen steg snabbt (inom tiden ovan) från minusgrader till plusgrader? I så fall är pannan fortfarande inkopplad även om det inte behövs enligt termometern.
// Grolim