volymtanksinkoppling
« skrivet: 14 februari 2011, 19:03:26 »
 pga mÃ¥nga kompstarter finns funderingar pÃ¥ att göra om mitt rostfria exp kärl till volymtank.storleken är 110 liter vilket verkar vara lämpligt. finns det nÃ¥gra bra ideer om hur lämplig inkoppling görs välkommnas detta.  pumpen är en 1245-8 och allt fungerar perfekt förutom antalet starter och därmed korta gÃ¥ngtider. hälsningar torbjörnn !

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: volymtanksinkoppling
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2011, 19:14:38 »
pga mÃ¥nga kompstarter finns funderingar pÃ¥ att göra om mitt rostfria exp kärl till volymtank.storleken är 110 liter vilket verkar vara lämpligt. finns det nÃ¥gra bra ideer om hur lämplig inkoppling görs välkommnas detta.  pumpen är en 1245-8 och allt fungerar perfekt förutom antalet starter och därmed korta gÃ¥ngtider. hälsningar torbjörnn !

Tja vad har du för kopplingar på kärlet nu? Det vanligaste är att koppla tank på framledningen - in i toppen, ut i botten. Hur är kärlet konstruerat? Är du säker på att det håller för trycket?

Har du förresten kollat så att det inte blir korta gångtider pga dålig balans i radsystemet? Är alla raddar minst 5° svalare i nederkant än i överkant under kompressorgång?
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad torbjörn52

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: volymtanksinkoppling
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2011, 19:51:25 »
kärlet är ett 400-rör med isvetsade gavlar och en-tums rörmuffar. men det får väl göras om så det passar. ang temp skillnaden, finns det något bra sätt att mäta detta förutom den att känna med handen. de är ju svalare i botten men exakt hur mycket är svårt att säga.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: volymtanksinkoppling
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2011, 20:07:34 »
kärlet är ett 400-rör med isvetsade gavlar och en-tums rörmuffar. men det får väl göras om så det passar. ang temp skillnaden, finns det något bra sätt att mäta detta förutom den att känna med handen. de är ju svalare i botten men exakt hur mycket är svårt att säga.

Köp en IR-termometer på Classe eller Jula, du får en vettig för en femhundring, det är inte så viktigt att den är helt exakt. Sen tejpar du matt tejp på in- och utgående rör från alla värmeavgivare och mäter på dessa. Du måste mäta cirka en kvart in i en värmecykel så att allt vatten hunnit runt och temperaturerna stabiliserats.

Kolla lite här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38365.0
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad torbjörn52

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: volymtanksinkoppling
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2011, 22:24:33 »
tack för tipset !

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!