Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Börvärden CTC Ecoair  (läst 2443 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad matts

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Börvärden CTC Ecoair
« skrivet: 30 juli 2004, 08:25:57 »
Jag installerade  en Ecoheat+Ecoair för nÃ¥gra mÃ¥nader sen, och kör den för tillfället utan elpatron. I början stod värmepumpens börvärde pÃ¥ 40 grader, dÃ¥ varierade varmvatten temperaturen mellan 35-45 grader. Det var i svalaste laget. Börvärdet verkade inte att gÃ¥ att pÃ¥verka genom att ändra nÃ¥gra andra nÃ¥gra andra värden. Nu har helt plötsligt börvärdet gÃ¥tt upp till 55 grader, det är i högsta laget.  Kan nÃ¥gon förklara hur det ligger till samt har nÃ¥gon koden som behövs för att komma in i den skyddade menyn?

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
Re:Börvärden CTC Ecoair
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2004, 23:15:17 »
att bör värdet nu ligger på 55 grader beror på att du inte behöver någon husvärme(tror jag, har en echoheat) och displayen borde säga husvärme från...

Varmvatten är alltid den svåra biten. vad har du för värden inställad på "Ecoheat+Ecoairen"

El del börvärde ?
vp del börvärde ?
framledning vid -15 grader ?

Det är så att om du gar för stort flöde på varmvattnet kan (tex mer än 12liter/min) kan du tex i början av en dush har bra varmvatten för att snabbt bli kallare för att slinga inte hinner värma upp vattnet i samma takt det kommer.

 


CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

frille

  • Gäst
frille
Re:Börvärden CTC Ecoair
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2004, 08:27:09 »
Hittade det här på sid 2, under ämnet "CTC ECOair inställning".

Citera
1, Ecoelen stänger av undre patronen när Ecoair är driftsatt, endast om ecoair larmar går nedre patronen in som reserv. Stäng alltså inte nedre patronen i inställningarna, börvärde 40 grader (?).

2, När utetempen ärr över inställt "värme av" värde mer än 2 timmar så fullkondenserar VP varje cykel. Innebär att VP går upp i 55 grader (+5 från börvärde). Detta kallar Bentone för sommardrift - optimering för varmvatten.

3, Vid normadrift (vinterdrift?) görs fullkondensering till 55 grader endast var fjärde cykel och de övriga cyklerna görs temp upp till beräknad framledningstemp. VP startar 5 grader under framledningstemp (eventuellt finns ett minvärde på 35 grader - han jag talade med var inte helt säker).

4, kWh mätaren visar endast den övre elpatronens förbrukning.


Prova 830 el. 831 för att komma in i undermeny, men var försiktig.

Utloggad matts

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Re:Börvärden CTC Ecoair
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2004, 09:07:48 »
Tack för hjälpen! Nu har jag trixat lite fram och tillbaka. Först sänkte jag pumpens maxtemp till 50 grader, men då blev det korta gångtider. Jag har istället höjt värdet för sommarvärme till 30 grader (det räcker knappt denna varma sommar) Nu har vi varmvatten så det räcker så att 5 personer kan duscha dagligen, samt till disk m.m. Det resulterar i under 1h gångtid / dygn uppdelat på 4 starter.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!