Så har vi då nått 72 kompressortimmar och värmepumpen börjar jobba mellan 50´- 55´, sommardrift. I mitt fall 48´till 55´då jag har ändrat diffen till 7´. Då infinner sig några funderingar.
Varför startar inte pumpen vid 48´ ? Även att tempen är nere på 47´så startar inte pumpen. När den jobbade mellan 45´- 50´ så höll den 7´-diffen som jag ställde in. (43´- 50´)
Sedan så är det ju lite konstigt att i mitt fall blev det så att när pumpen jobbade mellan 45´- 50´ så värmde den helt riktigt nedre delen av pannan till 50´. Nu när den ska jobba till 55´så innebär det egentligen ingen skillnad för när den bryter p.g.a. 48´vatten till utedelen så har nedre delen av pannan nått ca: 50´. Precis som tidigare. Jag hade räknat med att få några grader varmare i övre delen .. Är det någon ide att sänka cirkulationen till ute-delen ?
Nu kanske det blev lite rörigt men jag hoppas ni förstår vad jag menar. ::)
Mvh Conny
-
Mmm, sänk cirkulationen, om jag inte missminner mig finns det instruktioner i manualen för vilken difftemp du skall ha när flödet stryps in på ett riktigt sätt.
-
om du har en stad eller liknande ventil styprer du in flödet på värmepumpen till beräknat från tillverkeren .Då blir det bäst
cocacola *vinkar*
-
Nu hänger jag nog inte med riktigt.... som jag förstår så finns det en cirkulationspump som reglerar flödet till värmepumpen. ( tror att den har 3 hastigheter ) Det förstår jag kan påverka hur högt den hinner värma innan den bryter för 48´in till värmepumpen. Alltså diffen mellan in och ut på värmepumpen
Men varför håller min anläggning inte diffen på 7´ panna nedre som jag har ställt in ? Då den nu är programmerad att jobba upp till 55´ ( även om den inte når det värdet ) så borde den väl starta när tempen sjunkit 7´ från de 55´som står inom parantesen ?
Sedan undrar jag vad stad betyder i cocacola´s svar..
Conny
-
Det kan vara startfördröjningen som gör att pumpen inte startar när den "borde". Startfördröjningen är fabriksinställd på 10 minuter (tror jag) och då kan det dröja innan pumpen går igång efter ett stopp, trots att temperaturdiffen signalerar annat.
/Nickan
-
Njaa... det tror jag inte för det går mycket längre än 10 min mellan varje start. Kan det vara så att den tillåter sig att sjunka 7´från det värde `panna nedre´ verkligen når upp till , ( alltså ca: 52´) och inte de 55´som står inom parantesen ? Det skulle kunna stämma... Då startar den ju vid 44´0ch inte vid 47´som man annars hade väntat sig... ::)
-
:) stad eller liknande ventil . mma oventrop danfoss comap freese ja det finns massor :)
Det är en injusteringsventil som mäter det flödet som jag som vvsare vill ha till din värmepump . det finns rekomenderade flöden från tillverkaren och dom ska jag justera inn vid installationen av en värmepump. Finns inte ventilen är det mest en gissningslek på flödena .
cocacola *vinkar*