Författare Ämne: Hur funkar detta system (IVT Greenline HE C7)?  (läst 3923 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad freli477

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hur funkar detta system (IVT Greenline HE C7)?
« skrivet: 30 december 2013, 19:13:30 »
IVT Greenline HE C7

 Den bifogade filen är numrerad enligt nedan.

1.   Ventil/Shunt? Graderad från 1-5
2.   Ventil/Shunt? Graderad från 1-5
3.   Pump
4.   Matning till radiatorer på övervåning
5.   Retur från radiatorer på övervåning
6.   Retur från golvvärmeslingor nere
7.   Matning till golvvärmeslingor nere
8.   Matning vatten

Radiatorerna är kopplade med ett tvårörssystem, (varje radiator har separat matning och retur) och golvvärmeslingorna har en ”termostat/panel” i varje rum.

-   Hur påverkas installationen om jag stryper/öppnar någon av ventilerna/shuntarna 1 eller 2?

-   Hur justerar jag värmen uppe om alla termostater på radiatorerna ska vara helt öppna?

-   Kan jag själv fylla på vätska i systemet (som ni ser har nivån sjunkit något sedan starten i april), hur gör jag i så fall och vart får jag tag på vätskan?

-   Värmepumpen är inställd på ”radiatorer”, men det finns möjlighet att välja ”golvvärme” vilket är det rätta?

Om någon som har koll på denna typ av system har möjlighet och lust att ge mig en liten snabbkurs i hur det funkar och vilka parametrar som kan vara av intresse, är jag mer än tacksam för detta.

Mvh, Fredrik

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Hur funkar detta system (IVT Greenline HE C7)?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2013, 20:14:11 »
-   Hur påverkas installationen om jag stryper/öppnar någon av ventilerna/shuntarna 1 eller 2?
För att ställa värmen skruva på 1an (2an är en temperaturbegränsare)
Det är en LK shunt du har vilken version det är vet jag inte men 2007-2011 finns dom PDF här

-   Hur justerar jag värmen uppe om alla termostater på radiatorerna ska vara helt öppna?
Men kurvan i värmepumpen.
Hur du gör står i bla. avändar anvisningarna (om du inte har dem kan du ladda ner dem från IVT här)


-   Kan jag själv fylla på vätska i systemet (som ni ser har nivån sjunkit något sedan starten i april), hur gör jag i så fall och vart får jag tag på vätskan?
Menar du kärlet längst till höger i bild?
Där får du skruva av säkerhetsventilen och fylla på med brine (de som sålde Värmepumpen har brine vätska)
-   Värmepumpen är inställd på ”radiatorer”, men det finns möjlighet att välja ”golvvärme” vilket är det rätta?
Låt den stå på radiator
Radiatorer kräver varmare vatten än golvvärme så ställer du om får du kallt i alla rum som har radiatorer
Sen reglerar golvvärmeshunten så det inte blir för varmt för golvvärmeslingorna.
« Senast ändrad: 30 december 2013, 20:17:56 av Lmf »
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad freli477

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur funkar detta system (IVT Greenline HE C7)?
« Svar #2 skrivet: 30 december 2013, 21:00:26 »
Tack för svaren!

Har jag tolkat dig rätt om jag säger att shunten justerar värmen till golvvärmen och att jag justerar kurvan så att värmen på övervåningen blir ok? Får jag värmen på övervåningen att vara ok med kurvan, så blir även värmen nere bra då golvvärmen inte kräver lika hög temperatur?

Jag har idag kurvan ställd från "22,0 till 60,0" med en liten puckel mellan +5 till -5. Ska jag sänka kurvan till "20,0 till 60,0" för att få ner temperaturen på övervåningens radiatorer?

Det är föresten en "LK fördelarshunt VS 2-2,5" tillverkad 2013 om det säger något...
Jag ska kolla på länken du gav mig, för jag förstår inte riktigt skillnaden när du skriver att 1an ställer värmen och att 2an är temperaturbegränsare...

Stort tack igen, för de tydliga och enkla svaren.

//Fredrik


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur funkar detta system (IVT Greenline HE C7)?
« Svar #3 skrivet: 30 december 2013, 23:19:52 »
Har jag tolkat dig rätt om jag säger att shunten justerar värmen till golvvärmen och att jag justerar kurvan så att värmen på övervåningen blir ok? Får jag värmen på övervåningen att vara ok med kurvan, så blir även värmen nere bra då golvvärmen inte kräver lika hög temperatur?

Helt korrekt.

Citera
Jag har idag kurvan ställd från "22,0 till 60,0" med en liten puckel mellan +5 till -5. Ska jag sänka kurvan till "20,0 till 60,0" för att få ner temperaturen på övervåningens radiatorer?

Du kan börja där, men troligen måste du även justera ner det högre värdet.
Puckeln är en finjustering som jag skulle vänta med att ställa in tills man fått ordning på V och H värdena.
Räkna med att det tar en vinter innan du hittat rätt värden, ändra max en gång/dygn och anteckna gärna V och H samt innetemp så kommer du så småningom hitta rätt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • Många blir det
SV: Hur funkar detta system (IVT Greenline HE C7)?
« Svar #4 skrivet: 31 december 2013, 08:09:47 »
Om du inte har fyllt på med sprit i kärlet så är det läge att göra det så snart som möjligt.Vi tar 18kr/l som vi säljer över disk.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur funkar detta system (IVT Greenline HE C7)?
« Svar #5 skrivet: 31 december 2013, 11:03:39 »
Om det bara behövs nån enstaka liter så går det bra att fylla på med vatten.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad freli477

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur funkar detta system (IVT Greenline HE C7)?
« Svar #6 skrivet: 31 december 2013, 13:52:23 »
Helt korrekt.

Du kan börja där, men troligen måste du även justera ner det högre värdet.
Puckeln är en finjustering som jag skulle vänta med att ställa in tills man fått ordning på V och H värdena.
Räkna med att det tar en vinter innan du hittat rätt värden, ändra max en gång/dygn och anteckna gärna V och H samt innetemp så kommer du så småningom hitta rätt.

Fint då ska jag jämna ut puckeln och sänka även den högra lite. Just nu är det ganska varmt på övervåningen...

//Fredrik

Utloggad freli477

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur funkar detta system (IVT Greenline HE C7)?
« Svar #7 skrivet: 31 december 2013, 13:54:18 »
Om du inte har fyllt på med sprit i kärlet så är det läge att göra det så snart som möjligt.Vi tar 18kr/l som vi säljer över disk.

Ok, jag ska kontakta VVS firman så snart de öppnar igen efter nyår. Det var ju inte farligt dyrt iaf. =)

//Fredrik

Utloggad Hasse G

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
SV: Hur funkar detta system (IVT Greenline HE C7)?
« Svar #8 skrivet: 31 december 2013, 15:26:11 »
Borde vara flexslangar mellan pump och radiatorsystem!
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!