Hej, har fått en märklig fenomen på CTC pumpen.
Den läcker mer än vanligt ifrån övertryckventilen vid inkommande vatten. Mer än vanligt betyder 1/3 hink över natten istället för 1 hink / vecka.
Jag bifogar lite bilder för att se om någon blir klok på detta. Skulle även vilja om någon kunde svara på om det är något kan gå sönder i den där ventilen, typ en fjäder, membran, packnings ovs?! Hade även uppskattat om någon har en "Blueprint" på ventilen där man kan se hur den är uppbyggd.
Tacksam för lite idéer!
-
Det kan hända att det hamnar lite skräp i ventilsätet så att den inte stänger riktigt. Prova att öppna den några gånger och se om den spolas ren.
-
Ja, det är en idé i alla fall, men kunde inte vrida runt med handkraft, kanske får man gå loss med tången eller något.... men jag ville veta mera om ventilen innan jag tar till "våld" :)
-
Det där låter inte bra, är det mycket kalk i vattnet?
-
Ja, det är en del.... har dock en så kallad Antikalk "magnet" som man sätter på röret, vet e tusan vad den gör, men säkert inget.... :P har dock inte provat att köra utan. Var redan installerad när vi köpte huset för snart 2 år sedan
-
Vad kan den där ventilen heta? Försöker googla mig till den, men hittar ingen träff på den... :P
-
Säkerhetsventil.
(http://www.beulco.se/webcatalog/images/0741660250-hemS.jpg)
Plastratten skall gå att vrida för hand, annars är det nåt fel...
-
Det är inte den ventilen jag tänker på, utan den med många rattar på. Det är 4 st rattar på den, säkerhetsventil 9 bar, påfyllning, avstängsning av kallt vatten, och avstängning varmt vatten. Tja, kanske 3 rattar, för avstängning varmt vatten är sammankopplad med den andra. Så, det är bild 3 jag menar!
-
Det är en ventilkombination, man borde kunna byta ut själva sätet till säkerhetsventil-delen i den så slipper du byta alltihopa.
-
Precis. Onödigt att byta ut hela paketet om det bara är säkerhetsventilen som läcker.
Vill du byta allt så ser det ut att vara en LK 548
(http://www.lundagrossisten.se/catalogue/LK-548-Ventilkombination-Dim-22-c-c-55-mm.-id861.jpg)
och en säkerhetsventil i det pluggade hålet.
-
Jepp, där har vi det.. :)
Bugar och tackar för detta... nu ska jag bara leta upp någon som kan sälja en säkerhetsventil, alternativt byta sätet i den.... ELLER, plocka ner den, rengöra, och sätta tillbaka... :-/
-
Min var likadan, men jag pluggade min. no more läckage. ::)
-
konstigt me 4 kopplingar. Min sitter ensam.
-
Så, nu är den rättvänd (bilden) :P
-
En pluggad säkerhetsventil riskerar göra så att hela beredaren exploderar om det t.ex. skulle bli fel på termostaten så att vattnet i beredaren kokar.
Om du inte har en backventil som läcker, eller en tätning i någon av varmvattenkranarna som läcker kan det leda till läckage/sprickor på någon varmvattenledning eller koppling i den delen av systemet, med vattenskada som följd.
-
http://www.lkarmatur.se/sv/LK-Armatur/Alternativmeny/Sok/Katalogsok/?t=FTXT&queryProduct=s%C3%A4kerhetsventil (http://www.lkarmatur.se/sv/LK-Armatur/Alternativmeny/Sok/Katalogsok/?t=FTXT&queryProduct=s%C3%A4kerhetsventil)
Ser ut som den har läckt vid ventilen. Finns väl bara en sak att göra, stäng vattnet - skruva av ventilen och kolla att allt är helt, rent. Ny o-ring är inte fel, fetta in den vid monteringen. Blir det inte tätt är det bara att beställa en ny. Den kanske läcker i spindeln, då är det väl bara att beställa och byta, så slipper man göra jobbet 2 ggr ev.
En bild på en annan säv. Den är för viktig för att man ska försöka laga.
-
Det är nu fixat, fick recommendation att sätta dit en 10 bars tryckventil... nu är det tort och fint, ingen läckage.... ;)
Tack alla som har svarat!
-
ok, köper en ny.
:P