Författare Ämne: Optima 700 Ã¥r 2002, kompressor gÃ¥r lite till och frÃ¥n  (läst 1393 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad thekimt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Felsymptom:  Kompressorn gÃ¥r bara ibland, alternativt stannar under drift utan felindikering
                   pÃ¥ kontrollpanelen. Kontaktorn drar och har spänning pÃ¥ alla faser.
                   NÃ¥gon som har en idé ? 
Thermia Robust 26   2*300m sjökollektor
480 kvm hus från ca 1730

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
De allra flesta VP problem är flödes relaterade. Du bör börja felsöka där. Om du postar all siffror du kan komma på och se i pumpen så kan du nog få lite hjälp av de som kan IVT bättre än jag.

Utloggad thekimt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Tack men ur min gamla reglercental, CL300 kan jag inte få ut några mätvärden mig veterligt.
Har dock hittat en gammal tråd med ungefär samma symptom och där var det exp-ventilen
som gett upp, ska kolla detta vidare.
Thermia Robust 26   2*300m sjökollektor
480 kvm hus från ca 1730

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
Det måste väl stå framlednings temp ,retur osv??

Utloggad kimmen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
Vi har samma reglercentral som du, det är bara lysdider som varnar och berättar driftläge

Har själv monterat temperaturgivare så jag kan följa driften på datorn ( köpt här på forumet)
mycket användbart när man ställer in systemet ( har rumsgivare )

 Expansionsventilen är bytt 3 gr pÃ¥ 10 Ã¥r

Min kompressor innan den böts gjorde lika dant som din, det visade sig att det sitter en temperaturkontakt på kompressorn , som bryter när den blir för varm av ng anledning, i mitt fall så var det tydligen expansionsventilen och filtren som böts och då fungerade den ng halvår innan vi måste byta kompressor, så kan det gå ^-^





nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!