Hej!
Jag har en Nibe Fighter 1215-7. Har nu upptäckt att den ibland visar alldeles för högt börvärde för framledningstemperaturen. Häromdagen då jag kom hem så upptäckte jag att kompressorn gått i stort sett hela dagen (jag loggar numera vp) och fortfarande gick och gick och gick. Kunde konstatera att den försökte uppnå en framledningstemperatur på 57 ºC. Börvärdet skulle ha varit ca 42 ºC, kurva 9 och utetemp på ca -2 ºC. Återstartade vp och då blev den mer normal. Någon som varit med om liknande och eller som kan förklara vad som hänt och hur man ska kunna undvika att det händer igen?
Jag tror detta har hänt mig tidigare eftersom jag senaste månaden haft onormalt hög VP-tid och TS-tid mot normalt.
/Thomas S

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felaktig framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2011, 15:54:22 »
Kolla vad olika tempgivare visar nästa gång detta händer, läs av utetemp och rumsgivaren före omstart.
Hos mig så händer det att rumsgivaren får spel ibland, man måste då "motionera" ratten på RG20.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad gladius

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Felaktig framledningstemp
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2011, 22:55:00 »
Hej igen!

Nu har det hänt igen. Samma dag. Börvärdet för framledningstemp visar nu 58 ºC. Kurva 9 och -3 ºC ute. Värdet bör enligt handboken vara ca 42 ºC. VP går och går men har svårt att nå börvärdet. Verkar komma oftare och oftare får väl ringa service på måndag.
/Thomas

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felaktig framledningstemp
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2011, 01:29:25 »
Hej igen!

Nu har det hänt igen. Samma dag. Börvärdet för framledningstemp visar nu 58 ºC. Kurva 9 och -3 ºC ute. Värdet bör enligt handboken vara ca 42 ºC. VP går och går men har svårt att nå börvärdet. Verkar komma oftare och oftare får väl ringa service på måndag.
/Thomas

Hade du kollad vad Carl N svarade innan du skrev detta?

Utloggad gladius

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Felaktig framledningstemp
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2011, 10:47:11 »
Hej Remo!

Svar ja. Jag har dock inghen rumsgivare och jag "motionerad" ratten ett flertal gånger. Dagsläget just nu är att jag kör på kurva 4 och "ratten" i stort sett i minimiläget för att få ett börvärde på framlednmingstemperaturen som överensstämmer med vad den borde vara enligt handboken. Trots omstarter och rattmotion så fungerar det icke korrekt.

/THomas

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felaktig framledningstemp
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2011, 19:03:47 »
Om utegivaren visar korrekt värde så är det fel på styrkortet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!