VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Bj88rn skrivet 20 december 2012, 08:26:33

Titel: IVT Greenline C5 -98 Krånglar. Ny ägare utan manual. Tacksam för hjälp
Skrivet av: Bj88rn skrivet 20 december 2012, 08:26:33
Problem jag har är att en 16 Amp säkring gick i huset för någon dag sedan. Den byttes men nu går inte Bergvärmepumpen som den ska. Stannar och startar med samma intervall. Märkte det först när jag tyckte att bullernivån ökat. Har ingen digital display och finner ingen manual på IVTs hemsida som kan hjälpa min föråldrade vän tydligen. Vet inte ens vilka lampor som ska lysa under normal drift.
Men om jag förstått det rätt så lyser Tillampan, Driftlampan börjar sedan blinka (15 min), kompressorn går igång, Driftlampan och Till lyser fast. Därefter lyser Varmvattenlampan fast men sedan efter 6 min stannar kompressorn tvärt och bara Tillampan lyser. Stund efter börjar Driftlampan blinka igen i dessa 15 minuter. Samma procedur hela tiden?

Tacksam för lite vägledning.

Tack i förhand
Björn Hansson
Höllviken/Skåne
Titel: SV: IVT Greenline C5 -98 Krånglar. Ny ägare utan manual. Tacksam för hjälp
Skrivet av: Per Lu skrivet 20 december 2012, 10:51:46
Har du kollat på IVT:s hemsida? Där finns manualer ända tillbaks till 90-talet!
http://www.ivt.se/pages/Documents.asp?lngID=88&lngLangID=1&lngCountryId=&lngFirstCountryId=1&strProductType=18&framework=# (http://www.ivt.se/pages/Documents.asp?lngID=88&lngLangID=1&lngCountryId=&lngFirstCountryId=1&strProductType=18&framework=#)

Per L
Titel: SV: IVT Greenline C5 -98 Krånglar. Ny ägare utan manual. Tacksam för hjälp
Skrivet av: Bj88rn skrivet 20 december 2012, 11:16:45
Har du kollat på IVT:s hemsida? Där finns manualer ända tillbaks till 90-talet!
http://www.ivt.se/pages/Documents.asp?lngID=88&lngLangID=1&lngCountryId=&lngFirstCountryId=1&strProductType=18&framework=# (http://www.ivt.se/pages/Documents.asp?lngID=88&lngLangID=1&lngCountryId=&lngFirstCountryId=1&strProductType=18&framework=#)

Per L

Tack men har letat febrilt där, klickat i "inkludera äldre dokument..." Men det hjälper inte. Greenline C5 utan digital display existerar inte där :(
Titel: SV: IVT Greenline C5 -98 Krånglar. Ny ägare utan manual. Tacksam för hjälp
Skrivet av: Remo skrivet 20 december 2012, 12:23:17
Samma sida kan man läsa om
Hittar du inte det du söker kan du skicka ett e-mail till: webmaster@ivt.se med information om vad du saknar.
Titel: SV: IVT Greenline C5 -98 Krånglar. Ny ägare utan manual. Tacksam för hjälp
Skrivet av: ugge skrivet 22 december 2012, 15:28:01
Utöver att kompressorn startar och stannar, vad mer kan du se?
Får du något larm, röd indikering i den nedre delen av manöverpanelen?
Blir det varmt på något av rören? Jag minns inte om den modellen kan köras på eltillskott enbart, men fungerar det?
Lever kompressorn om en massa?
Titel: SV: IVT Greenline C5 -98 Krånglar. Ny ägare utan manual. Tacksam för hjälp
Skrivet av: Olle61 skrivet 22 december 2012, 18:31:07
Här är den:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Greenline_4-17_sv_1997.pdf (http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Greenline_4-17_sv_1997.pdf)

Har du en extern cirkulationspump? Kolla i så fall att den funkar.
Det verkar som värmepumpen uppfattar att det inte finns något värmebehov, den värmer kranvarmvatten och sedan är den färdig. Varmvatten i kranen finns väl?
Titel: SV: IVT Greenline C5 -98 Krånglar. Ny ägare utan manual. Tacksam för hjälp
Skrivet av: Bj88rn skrivet 23 december 2012, 22:44:22
Samma sida kan man läsa om
Hittar du inte det du söker kan du skicka ett e-mail till: webmaster@ivt.se med information om vad du saknar.

Tack.

/Björn
Titel: SV: IVT Greenline C5 -98 Krånglar. Ny ägare utan manual. Tacksam för hjälp
Skrivet av: Bj88rn skrivet 23 december 2012, 23:22:04
Utöver att kompressorn startar och stannar, vad mer kan du se?
Får du något larm, röd indikering i den nedre delen av manöverpanelen?
Blir det varmt på något av rören? Jag minns inte om den modellen kan köras på eltillskott enbart, men fungerar det?
Lever kompressorn om en massa?
Modellen har eltillskott i form av elkassett. Efter att pratat över telefon med servicetekniker tyckte han att jag skulle gå över till Enbart Tillskott då de inte hade möjlighet förrän 1-2 veckor att hjälpa mig. I tre dagar har den gått i det läget, radiatorerna har varit superheta och tycks inte reagera på att jag försöker sänka temperaturen med reglageratten. Nu helt plötsligt larmar VP för RETUR HÖG. Radiatorerna fortfarande skållheta men nu har varmvattnet i kranarna nästintill försvunnit. Gått över till normal drift igen alltså tagit bort Enbart Tillskott. Samma problem som tidigare men i alla fall varmvatten. Inga larm visas. Efter fast sken på TILL, DRIFT och VARMVATTEN stannar kompressorn och DRIFT blinkar igen. Varmvatten i kranen och ljummiga radiatorer.
Modellen jag har är en Greenline Compact 5 där elkassett och varmvattenberedare är inbyggd.
Blir inte klok på det här.
Titel: SV: IVT Greenline C5 -98 Krånglar. Ny ägare utan manual. Tacksam för hjälp
Skrivet av: Bj88rn skrivet 23 december 2012, 23:37:17
Här är den:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Greenline_4-17_sv_1997.pdf (http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Greenline_4-17_sv_1997.pdf)

Har du en extern cirkulationspump? Kolla i så fall att den funkar.
Det verkar som värmepumpen uppfattar att det inte finns något värmebehov, den värmer kranvarmvatten och sedan är den färdig. Varmvatten i kranen finns väl?
Tusen tack för manualen! Känner mig lite bättre påläst nu även om allt är nytt för mig.

Ja det verkar som om jag har en extern cirkulationpump, Märke grundfors (kan det stämma?). Den verkar leva i alla fall, är varm och tycks vibrera något(hur vet jag om den fungerar?). Håller med dig om att värmepumpen uppfattar att inget mer värmebehov finns men något tycks ske där som gör att värmepumpen försätter sig i det här skyddsläget i 15 minuter innan den startar upp igen och kör samma procedur. Varmvatten finns i kranen.
Titel: SV: IVT Greenline C5 -98 Krånglar. Ny ägare utan manual. Tacksam för hjälp
Skrivet av: Roland skrivet 24 december 2012, 09:16:08
Att pumpen är varm och vibrerar behöver inte betyda att pumphjulet roterar. Lossa muttern på motoraxelns förlängning och kontrollera att axeln verkligen roterar. Det är ett mejselspår i den så det syns lätt. Hjälp igång den med en skruvmejsel om den står still.

Det är normalt att det måste gå 15-20 minuter mellan starterna, bl. a. för tryckutjämning. Det är inbyggt i styrsystemet.

Är radiatorerna väldigt varma, mer än de borde vara och det inte finns varmvatten har förmodligen växelventilen fastnat i läge radiatorvärmning. När varmvattenberedaren har svalnat och pumpen vill göra varmvatten värmer den huset i stället och fortsätter med det för beredaren kommer aldrig att bli varm.