Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 28 december 2015, 19:44:34 »Gradminuterna styr start stopp av vp och även ev eltillskott. vp startar enligt fabriks inställning vid Gm -60 och kör tills Gm 0 då stoppas kompressorn. Om framledningen ligger 3 grader under beräknad framledning i 2 minuter ska har man Gm -6 efter 10 min startar kompressorn och jobbar bort gm när framledningen ligger över börvärde. Nu har du en inverter och den strävar inte att hamna på Gm 0 men under en tid på året är min effekten på vp för hög och då jobbar den som en on/off vp enligt ovanstående. Så länge du håller på och justerar in systemet ska alla termostater stå fullt öppna och gärna efter också för i många fall tillför dom inget.