T1 70,0 För högt,Det är detta som vi skall försöka fixa
T2 8,6 Utetemperatur borde korrelera mot T12 som är luft temperatur som sugs in i maskinen
T5 21,8 innegivare, har detta?
T6 110 Kompressortemp ganska normal om den gått länge mot höga vattentempar
T8 69,2 Radiatorvatten från Värmepump (något hög tempdiff öka cirkulationen för ca 8°C)
T9 58,4 Radiator vatten till värmepump
T10 59,2 Kondensor temperatur, skall korrelera ganska väl mot T9
T11 3,4 Köldmedie temperatur (T11+T12 styr avfrostningen)
T12 7,5 Temperatur insugsluft, skall korrelera mot T2 (Både T2 & T12 kan behövas justeras mot annan termometer så de visar samma)
Som Carl redan nämnt så kan det vara en kontaktor som bränt fast.
Vad har du för symbol i rego fönstret? (Är det en radiator eller en vattenkran?)
Anledningen till att jag frågar är det som jag nämde tidigare att det kan vara T3 som är galen.
Och har den fått för sig att köra legionellahöjning så slutar den inte för än den nått rätt temperatur
Men har man då ingen tempgivare på T3 så fortsätter den i all evighet.
Man kan då lura systemet att man har nått "rätt" temperatur genom att sätta ett 800ohms motstånd på T3 ingången på IOB kortet (se följande post)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40580.msg395290#msg395290Då tror systemet at varmvattnet nått 70,5°C och avslutar varmvattenhöjningen.