VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Fredrik567 skrivet 01 mars 2016, 18:22:59
-
Hej,
Plötsligt under helgen började kompressorn i vår D8 från 2004 låta betydligt mer än tidigare, ett lite mer högfrekvent och genomträngande ljud.
I övrigt funkar pumpen som vanligt, har kollat det mesta runt omkring och har bra flöde på både brine o värmebärare. Kan det vara så att köldmedia börjat läcka? Eller expansionsventil? Eller något helt annat.
Bifogar bild från mitt hempulade styrsystem. Kanske den är lite långsammare vid VV körning men inget jag kan säga säkert.
-
Hetgasen når 127°C precis innan driftpressostaten bryter VV-körning.
Är det normalt? Tycker det verkar högt. Värmebärareffekten är runt 6,5kW vid samma tillfälle något som verkar helt ok.
/ Fredrikk
-
Man brukar väl säga att hetgasen skall vara runt 30 grader högre än vattentempen, så 127 låter högt.
Det brukar indikera gasbrist, men kan säkert bero på expansionsventilen också.
Är lite osäker på om ett igensatt torkfilter kan ge samma indikation.
Annars är det inte ovanligt att man uppfattar missljud i styrelektronik som om kompressorn börjat låta annorlunda, är du helt säker på att det är kompressorn som låter annars?
Var har hetgasen legat historiskt när du värmt tappvatten?
-
Tack Rickard,
Är helt säker på att det är kompressorn, styrelektroniken sitter i ett separat skåp bredvid pumpen. Den låter så pass mycket mer att vi måste stänga dörrar som vi normalt inte stänger för att slippa höra eländet.
Kanske lika bra att ta hem en kyltekniker för att kolla maskinen.
Vad mäter han/hon för att se om det är gasbrist eller något annat?
-
Hej
Kylteknikern mäter trycket och temperaturen på suggassidan och tryckgassidan och ser utifrån det ifall det är för lite köldmedium i systemet. Detta görs normalt genom att lägga in all data i en app så att man ser om mätvärdena är normala.
Om hetgasen är onormalt hög så mäter man temperaturskillnaden över torkfiltret, är den mer än nån enstaka grad så är torkfiltret igensatt, det kan bero på att oljan koksat och satt igen filtret eller att kompressorn håller på att rasa.
Ser torkfiltret normalt ut så är det troligen fel på expansionsventilen eller gasbrist.
En läckagesökning med en sniffer kan detektera eventuella läckage.
När det gäller hur man kontrollerar expansionsventilen är jag lite osäker (nyss utexaminerad kyltekniker), kanske någon annan kan informera om det?
Det du kan kolla själv är temperaturen över torkfiltret, är den hög så kan det tyda på kompressorhaveri.
/Jacob (Rickards son)
-
Tack Jacob för utförligt svar.
Ska kolla temperaturdiffen över torkfiltret.
Återkommer.
-
Har samma temperatur på båda sidor om torkfiltret så det verkar ok.
Kyltekniker kommer på torsdag.
Uppdaterar efter det, under tiden är nya idéer välkomna!
-
Hej alla.
Vad var det som orsakade den ökande ljudnivån från pumpen?
Jag har själv en D 10 från 2004 som beter sig lika som din pump.
-
Hej,
Kylkillen säger att det är kompressorn som för oväsen, att det troligtvis hänt något invändigt i den som gör att den låter illa.
Han sa även att pumparna kan gå år med oljudet men att man inte kan vara säker.
Jag kommer att byta hela pumpen nu i sommar.
Har en spritt ny Viessmann pump och en thermia WT-T beredare som ska monteras.
/Fredrik
-
tack för det svaret, då får vi se hur länge pumpen har lust att gå då. :)