Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: krokodil skrivet 07 juli 2008, 20:57:28

Titel: Normalt att det skvalar vid varmvattenproduktion?
Skrivet av: krokodil skrivet 07 juli 2008, 20:57:28
Jag har en 1230 sedan drygt ett år, och nu har jag börjat tänka på att det skvalar när den gör varmvatten. Jag kan ärligt inte säga om det alltid har gjort det, men jag har inte tänkt på det förut i alla fall. Någon som vet om det är ett problem och i så fall vad jag kan göra åt det? Det är fullt i expansionskärlet för köldmediet.

En annan fråga: ska man göra någonslags årlig service på sin pump och i så fall vad? Hittar ingenting i manualen.
Titel: SV: Normalt att det skvalar vid varmvattenproduktion?
Skrivet av: pricken skrivet 07 juli 2008, 21:23:58
Lufta manteln, sitter en luftskruv vänster fram ovanpå....
Titel: SV: Normalt att det skvalar vid varmvattenproduktion?
Skrivet av: Carl N skrivet 08 juli 2008, 07:32:49
Sid 49 i  :,v( nr 75.  ;)
Titel: SV: Normalt att det skvalar vid varmvattenproduktion?
Skrivet av: krokodil skrivet 08 juli 2008, 21:38:45
Det gjorde susen, tack!