Hej!
Vad händer om inte S1- omkopplare står i rätt läge? Den ska ju markera början och slutet på en CANbusslinga. Det står att CPU- kortet på elpannan och utedelen (VP) ska ha sin omkopplare i "therm". Men det sitter ett antal omkopplare till inne i elpannan, Räknas de in i samma slinga som den mellan elpannan och v.pumpen? Säger reglercentralen till om någon är felställd.
Fredde
-
Hej Fredde
Denna switch kallas termineringsmotstånd och ska alltid vara ansluten i början och slutet på kommunicationslingan
aldrig i de kort som finns i mellan i ditt fall CPU som sitter i displayen och i värmepumpen.
Termineringsbrytaren ska vara ON på i värmepump och i Cpu på elpannan.
Om du ställer swithen on i ett av de korten som finns i mellan så tappar du kommunication med de eller dom korten som kommer efter det kortet du sätter brytaren i läge på.
Om brytaren står i fel läge hittar systemet ( läs CPU) inte kretskorten efter denna brytare
M V H
Arne
-
Bockar och bugar för svaret.