Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 21 januari 2014, 22:18:21 »

hur stort är huset?

Är du säker på att att alla slingorna  till borrhålen fungerar och är korrekt justerade/balanserade?

hur många kw är värmepumpen på?

Att deltat på varma sidan är så lågt kan ju vara ett resultat av att värmepumpen ger mindre effekt nu (än tidigare) när temperaturen är lägre i borrhålet. Och då blir ju frågan huruvida detta är ett normalt resultat eller om det finns något fel i någon av slingorna? Speciellt givet det höga deltat på kalla sidan. Som givet låga deltat på varma inte är beroende på att så sjukt mycket effekt tas ut. Utan snarare ett jäkligt uselt flöde?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 januari 2014, 21:35:24 »

Om du håller inne bakåt knappen ca 10 sekunder kommer du till service menyn där ställer man bland annat hastigheterna på de båda cp.
Skrivet av: fallenc
« skrivet: 21 januari 2014, 21:27:45 »

David och Smurfen,
Tack för era svar men exakt hur gör jag detta?
Med vänlig hälsning en Dummie.
FYI, 3x70 meter hål borrade på 80 talet och en ny 1245F pump.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 januari 2014, 21:06:26 »

Nu är det en 1245 dom har endast funnits ca 4 år så det ska förhoppnings vis dröja några år till ras så en luft/luft kan nog sitta bra.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 21 januari 2014, 21:01:14 »

Håller med snabba upp kalla cp och sänk lite på varma cp, gör kanske ingen skillnad men det är ändå lite mer rätt :)

som man ser är ju hålet ganska kallt. Ingen smällvinter och ändå ligger brinet en bit under nollan.

80-120m borra 4-6kw värmepump?

Kan sätta en luft-luft i källaren och blocka elementen där?

Borra ett till hål och köpa en större VP, när nuvarande väl rasar.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 januari 2014, 20:57:59 »

Jag skulle sänka varma cp så deltat hamnar på ca 7 grader när inte tillskott ligger i och öka kalla cp till ca 3 graders delta. Vp går konstant med tillskott på ca 2-3kw när det är ca -3 ute så det verkar som den är lite klen i förhållande till huset. Hur djup borra har du ? vilken storlek på vp ? Hur stort hus ?
Skrivet av: fallenc
« skrivet: 21 januari 2014, 20:50:10 »

Hej,
Verkar ha underdimensionerat pumpen/hålet (gammalt) som verkar gå non stop när det är -4 ute (Stockholm). Ser annars min data ok ut, eller skall jag ev. göra ngt?
Tack,
C

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren