Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Matsson skrivet 20 februari 2009, 22:46:46

Titel: Kombinerad lågtrycks- och högtryckspressostat
Skrivet av: Matsson skrivet 20 februari 2009, 22:46:46
Har problem med en gammal gedigen värmepump modell större. Går på grundvatten utan mellanliggande växlare och har gjort så i många år. Vad som nu händer är att den kombinerade lågtrycks- och högtryckspressostat börjat lösa ut med ganska täta intervall. Efter att pressostaten återställts manuellt går pumpen igen, men ca 1-2 gånger per dygn löser den ut igen. Vad tror ni är felet? Tacksam för tips.
Titel: SV: Kombinerad lågtrycks- och högtryckspressostat
Skrivet av: Carl N skrivet 20 februari 2009, 23:18:54
Jag skulle tippa på att nått filter kan vara igensatt så du får dåligt flöde någonstans, men utan att veta några temperaturer är det rätt omöjligt att gissa om det är på varma eller kalla sidan. Prova att rensa filtrena, återkommer larmet så måste du nog skaffa dig lite koll på temperaturerna på köldbäraren samt värmebäraren.