Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: jeho skrivet 18 februari 2009, 00:22:53

Titel: Värma pool via vvx
Skrivet av: jeho skrivet 18 februari 2009, 00:22:53
Hej,
Jag ska värma min pool via en Pahléns värmeväxlare med min EcoHeat 10 och behöver lite dimensioneringshjälp.
På CTC hemsida hittade jag en systemlösning  som verkar passa mej.

Poolen kopplas in på uttag "yttre värmekälla". Pooltermostaten B95 reglerar värmen i poolen. Anläggningen kompletteras med en extra termostat B94 vars givare monteras i dykrör för nedre panna. Laddpump M14 för poolväxlare går när pooltermostat kallar på värme och temperatur i CTC EcoHeat/CTC EcoEl håller temperatur av minst 35 ºC.

Från CTC sida:
(http://www.ctcvarme.se/enertech/p48893/files/48902.jpg)
B94 bryter kretsen när temperaturen i pannan är under 35 °C och sluter när temperaturen är över 35 °C.
Om B95 är inställd på 27 ±1 °C kommer kretsen att bryta
när temperaturen till poolen är över 28 °C och sluta när temperaturen är under 26 °C.


Beteckning                          Benämning
   
B94                                    Termostat för grundtemperatur i CTC EcoHeat/CTC EcoEl

B95                                    Pooltermostat

F1                                      Poolväxlare

M14                                    Laddningspump   
         
         
Värmeväxlaren jag har är en Pahléns Maxi-Flo MF 260 och kommer sitta ca 2m ifrån pannan. Poolen är på ca 37m3. Frågan är bara hur stor/liten behöver cirkpumpen för vvx vara och vilken typ av termostat jag ska montera i pannan?  Sc:,h
 
Tacksam för hjälp
Mvh
Jesper