Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Rickard skrivet 20 januari 2008, 13:02:09

Titel: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Rickard skrivet 20 januari 2008, 13:02:09
På begäran öppnar jag nu en officiell tråd för denna värmepump, försök hålla så mycket som möjligt om just denna kombination i den här tråden.

/Rickard
Titel: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Coolio skrivet 09 februari 2008, 22:59:51
Är det någon förutom jag som haft oturen med den nya Optima 600 och kompressor problem, har hört att man stoppade tillverkningen. Jag väntar fortfarande på åtgärd av min.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: FLKR skrivet 10 februari 2008, 20:49:57
Hej !

Ja jag har också råkat ut för kompressorhavari, på en 3½ månad gammal Optima 600.

Till ÅF och IVT's försvar kan jag dock säga att dom verkligen har tagit det här med "nöjd kund garanti" på allvar. ;D

3½ timme efter jag ringde ÅF ( den 2 januari) stod han utan för dörren och fixade så vi fick värme igen, och en tid efter har jag återigen fått en fungerande VP.
 
FLKR
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: silverräven skrivet 12 februari 2008, 11:11:36
Hej

Jag har en IVT Optima 700 som installerades januari 2007. Den är dockad till en IVT 490. Det skrivs mycket om delta på T8 T9.
Jag kan se att det är ca 6 när VP går för att sedan snabbt gå ner till 0 när VP stannar. Normalt?

Jag har haft en besparing från 20000 till 15000 kwh under den gångna 12 mån.perioden. Ingen lysande investering således
men med stigande elpriser så kanske det kan bli lönsamt. Huset är byggt 2003 och välisolerat, ca 194 m2 uppvärmd yta.

VP går nästan kontinuerligt, med stopp för avfrostning, när utetemperaturen kommer ner till 0 och lägre. När VP stannar för avfrostning så återställer sig timern för tillskott, vilket innebär att tillskott inte går in. Vad göra?

Jag har avlägsnat termostaterna till golvvärmeslingorna och kör enbart på utegivaren. Det har gett en betydligt jämnare inomhustemperatur än tidigare.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: FLKR skrivet 12 februari 2008, 12:53:48
Min Optima 600 sattes i drift 21 september 07 och slutade fungera 1/1 2008, under den tiden gjorde jag av med 2050 kWh för värme och varmvatten (ungefär 20 kWh/dygn :)).
Under den tiden (julhelgen) hade jag även familjen (4 personer) på besök så temperaturen i källaren var 5 OC värmare än normalt.
Under tiden 2 januari till 1 februari körde jag bara på el…förbrukningen blev 1730 kWh (ungefär 58 kWh/dygn :().
Där har inte varit någon större skillnad på vädret i dessa två perioder, så förutom besöket i julhelgen har förutsättningarna varit ganska lika.

FLKR
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 12 februari 2008, 19:30:20
Hej

Jag har en IVT Optima 700 som installerades januari 2007. Den är dockad till en IVT 490. Det skrivs mycket om delta på T8 T9.
Jag kan se att det är ca 6 när VP går för att sedan snabbt gå ner till 0 när VP stannar. Normalt?

Jag har haft en besparing från 20000 till 15000 kwh under den gångna 12 mån.perioden. Ingen lysande investering således
men med stigande elpriser så kanske det kan bli lönsamt. Huset är byggt 2003 och välisolerat, ca 194 m2 uppvärmd yta.

VP går nästan kontinuerligt, med stopp för avfrostning, när utetemperaturen kommer ner till 0 och lägre. När VP stannar för avfrostning så återställer sig timern för tillskott, vilket innebär att tillskott inte går in. Vad göra?

Jag har avlägsnat termostaterna till golvvärmeslingorna och kör enbart på utegivaren. Det har gett en betydligt jämnare inomhustemperatur än tidigare.

Hej,

det är normalt att delta t snabbt gå ner till 0 när VP stannar.

besparing på 5000 tycker jag låter lite men du kanske använder mycket hushållsel? Med en VP borde du spara in minst 50% på värmekostnaden.

varför vill du att eltillskottet ska gå in? Timern nollställer när temperaturen stiger och då behövs inget tillskott. VP ska (normalt) gå långa perioder när temperaturen är under 0.

Mikael

Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: silverräven skrivet 13 februari 2008, 10:30:08
Hej

Jag har en IVT Optima 700 som installerades januari 2007. Den är dockad till en IVT 490. Det skrivs mycket om delta på T8 T9.
Jag kan se att det är ca 6 när VP går för att sedan snabbt gå ner till 0 när VP stannar. Normalt?

Jag har haft en besparing från 20000 till 15000 kwh under den gångna 12 mån.perioden. Ingen lysande investering således
men med stigande elpriser så kanske det kan bli lönsamt. Huset är byggt 2003 och välisolerat, ca 194 m2 uppvärmd yta.

VP går nästan kontinuerligt, med stopp för avfrostning, när utetemperaturen kommer ner till 0 och lägre. När VP stannar för avfrostning så återställer sig timern för tillskott, vilket innebär att tillskott inte går in. Vad göra?

Jag har avlägsnat termostaterna till golvvärmeslingorna och kör enbart på utegivaren. Det har gett en betydligt jämnare inomhustemperatur än tidigare.

Hej,

det är normalt att delta t snabbt gå ner till 0 när VP stannar.

besparing på 5000 tycker jag låter lite men du kanske använder mycket hushållsel? Med en VP borde du spara in minst 50% på värmekostnaden.

varför vill du att eltillskottet ska gå in? Timern nollställer när temperaturen stiger och då behövs inget tillskott. VP ska (normalt) gå långa perioder när temperaturen är under 0.

Mikael

Hej igen

I går kväll sjönk utetemperaturen till -4 grader och då minskade T8-T9 till 4 grader.
Cirkulationspumpen står på läge tre och värmebärarpumpen på läge 1.
Inställt så av installatören.
Skall jag ändra ngt för att få upp delta på T8-T9?
Om jag förstått rätt så sjunker verkningsgraden med lägre deltavärde?

Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: thalle skrivet 13 februari 2008, 18:03:54
Sänker du hastigheten på systempumpen torde du sänka returtemperaturen och indirekt VB-in (T9). Vilket leder till en liten delta ökning.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: super skrivet 17 februari 2008, 23:35:39
Hej

Jaha då har man köpt en luft/vatten Autoterm (IVT) och en massa frågor dyker upp i skallen.

1 Hur mycket låter den? ca 10 meter till grannen 3-4 meter till tomtgränsen. Enligt råd o röns test av luft/vatten verkar dom bullra rejält mer än tillverkarnas papper?

2 Har ej vattenburet ännu men ska fixa. Kan man köra endast mot gamla vvbn 150 liter bara för att testa panndelen så länge?(man vill ju ha igång prylarna direkt).

3 Bubbelbadet behöver ca 200 liter kommer vvbn på 163 räcka till bad+dusch innan? Om värmen tar slut hur länge tar det och värma så man kan ta en dusch utan att tänderna spricker?

Och tack för ett otroligt bra forum!!

//Super
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: super skrivet 21 februari 2008, 18:02:49
??????

Inga svar??
Mest akut med hur mycket den låter? Kommer den störa grannarna?
Kanske nån i södertälje området som har en likadan som man skulle kunna lyssna på?

Kör hårt

//Super
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 21 februari 2008, 19:22:12
Hej Super,

min optima 700 låter väldigt lite. På 10m avstånd kan jag knappt höra den.

vet ej

om varmvattnet inte räcker kan du lätt koppla in elpatronerna.

Mikael
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: super skrivet 22 februari 2008, 00:00:59
Tack Mikael...

Precis vad jag ville höra :)

Det bästa stället är olyckligtvis mot grannen, så då kanske vi kan fortsätta vara vänner lol.

Varmvattnet borde ju värmas ganska snabb med tanke på antal Kw man bökar in. Får prova utan extra vvb först.

//Super
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Erik-NA skrivet 22 februari 2008, 08:26:44
Varmvatten är det som tar absolut längst tid att värma, särskilt när det finns ett värmebehov. Det kan ta flera timmar att få upp tempen på varmvatten från 40 till 58 grader om det är kallt ute om inte eltillskottet kickar in.

Skall man spara kilowatttimmar är ett varmvattenförbrukningen den största boven, i alla fall hos oss.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: super skrivet 22 februari 2008, 14:48:23
Men om man väljer att prioritera varmvatten, borde det väl gå hyfsat fort så man kan ta en snabbdusch efter badet?

Kommer nog att behålla 1 eller 2 av mina luft/luft pumpar så jag kommer ej vara beroende av prioritera värmen.

//Super
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Erik-NA skrivet 22 februari 2008, 20:59:44
Default prioriteras varmvatten från fabrik och det tar ändå väldigt lång tid vid kall väderlek.

Med prioritering menas att om varmvatten produceras går värmepumpen dubbelt så lång tid (20 min) innan den växlar till värmeproduktion jämfört med tvärtom (10 min)
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: thalle skrivet 23 februari 2008, 01:59:33
Vill du ha ett hyggligt varmt bad får du elda på med elpatronen innan så du får upp varmvattnet till ca 65gr. Annars blir det ett ljummet/kallt bad. Du har en funktion, extra varmvatten, du använder vid sådana tillfällen. Men du får vara ute i någon timma i förväg. Beroende på hur länge du ligger i badet så kan du nog få dig en varm dusch efteråt också.
Detta är min erfarenhet.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: super skrivet 26 februari 2008, 16:53:13

2 Har ej vattenburet ännu men ska fixa. Kan man köra endast mot gamla vvbn 150 liter bara för att testa panndelen så länge?(man vill ju ha igång prylarna direkt).


Tack för alla svar!!

Vad tror ni om denna ide?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: lången skrivet 27 februari 2008, 17:17:19
Hej alla.

Sitter och funderar över vilken pump jag skall köpa har offert på IVT 900 IVT 290 A/W
Är det samma som Bosch EHP 8 AW Bosch CC160/9

Eller ALTHERMA EKHBH007A ERYQ006A EKSWW300Z2

Några synpunkter på dessa pumpar dessa två skiljer sig på det sätt att IVT/Bosch har vatten till utomhus delen, ALTERMA värmer via köldmediekretsen till hydroboxen ingen frys risk?? Tacksam för synpunkter.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Sture skrivet 08 mars 2008, 15:23:59
Fick i går kontakt med en IVT-kille på ett forum om Thailand. Han beskrev sig själv så här: Jag är en av IVT:s tusenkonstnärer, jag både säljer, installerar och servar IVT:s produkter. Optiman ihop med 290 A/W är en tvärsäker maskin nuförtiden, inga problem alls.

Herrans vägar äro outgrundliga...

Sture
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: super skrivet 10 mars 2008, 21:11:20

2 Har ej vattenburet ännu men ska fixa. Kan man köra endast mot gamla vvbn 150 liter bara för att testa panndelen så länge?(man vill ju ha igång prylarna direkt).


Tack för alla svar!!

Vad tror ni om denna ide?


Ingen som tror nått om iden ovan?

Är det Armaflex som gäller på rören till utedelen eller vad har ni använt? Och vilken tjocklek?

Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Jawen skrivet 03 april 2008, 00:55:32
Hej alla

Har en IVT 290 elpanna och undrar om jag bara kan köpa till en vp Optima 900 och bara koppla in ?.
Min IVT elpanna 290 är från 2003/2004 och har den rätt "rego" eller vad ni kallar det ( regleringsenhet ).
Läser jag på infobladet från 290 elpanna så står det att den är "2förbereddför framtiden genom möjlig anslutning till alternativa energikällor, exepelvis värmepump."

Och om jag läser om 290 A/W så står det " Den kan också samverka med med uteluftvärmepumpen IVT Optima vilket minimerar energikostnaderna"2.

Lite luddigt tycker jag... Sc:,h

En fråga som också poppar upp är om man kan ställa utedelen 10-15 meter från pannan utan stora förluster ?
Tycker den inte är så snygg, samtidigt har jag svårt att placera den om jag inte ska ställa utedelen strax utanför något av sovrummen.

Tacksam för svar.

Mvh jawen
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Cronos skrivet 03 april 2008, 19:29:20
Hej Jawen,

Optima 900 styrs med Rego 800, Din 290 har Rego 400.
Dockningsmöjligheten avsåg den "gamla" Optiman med CL 300 styrning.
Tyvärr så pratar inte Cl 300 med Rego 800.

Ju kortare rör desto bättre naturligtvis.
Man bör vara medveten om att det mesta ljudet går uppåt på en Optima, därför kan placering under sovrumsfönster vara mindre lämpligt.

Cronos
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: thalle skrivet 03 april 2008, 21:19:55
Du kan dock koppla in nya Optiman med tillhörande Rego800 styrning till din 290. Då få du ett väggskåp med en extra styrenheter enbart till Optiman.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Cronos skrivet 04 april 2008, 08:41:04
Helt riktigt Thalle,

Men, som han säjer i let´s dance, Du får ingen startsignal från 290 som Rego 800 förstår.
Starttillståndet från 290 är bara ett slutande relä, men naturligtvis kan man lura Optiman med ett motstånd.
Men dockar man den mot dykrören i botten så kan man få bekymmer med hög retur larm, då 290 var tänkt att gå med den gamla Optima 700.

Cronos
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: magcar skrivet 30 maj 2008, 18:20:52
Hejsan!

Hade ett problem nu med min Optima 900 och 290 A/W.

Den löste ut högtryckspressostaten och hade lågt vatten tryck. Fick nu reda på från en från IVT att cirkulationspumpen och värmebärarpumpens anslutningar kunde vara skiftade från fabriken och mitt problem var lik syntomen av det felet och det visar sig nu när det börjar vara varmt ute.

Var nu tvungen att kontrollera nu efter jobbet och mycket riktigt så var dem skiftade. Får nu se om det verkligen hjälper...

Undrar om någon annan har varit med om eller har haft samma problem och gjort samma ändring som jag..

MVH

Magnus
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: magcar skrivet 30 maj 2008, 20:14:46
Hejsan!

Hade ett problem nu med min Optima 900 och 290 A/W.

Den löste ut högtryckspressostaten och hade lågt vatten tryck. Fick nu reda på från en från IVT att cirkulationspumpen och värmebärarpumpens anslutningar kunde vara skiftade från fabriken och mitt problem var lik syntomen av det felet och det visar sig nu när det börjar vara varmt ute.

Var nu tvungen att kontrollera nu efter jobbet och mycket riktigt så var dem skiftade. Får nu se om det verkligen hjälper...

Undrar om någon annan har varit med om eller har haft samma problem och gjort samma ändring som jag..

MVH

Magnus

Ursäkta jag har en 200 A/W så det blev lite fel där... ;D
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Erik-NA skrivet 05 juni 2008, 14:12:27
Hejsan!

Hade ett problem nu med min Optima 900 och 290 A/W.

Den löste ut högtryckspressostaten och hade lågt vatten tryck. Fick nu reda på från en från IVT att cirkulationspumpen och värmebärarpumpens anslutningar kunde vara skiftade från fabriken och mitt problem var lik syntomen av det felet och det visar sig nu när det börjar vara varmt ute.

Var nu tvungen att kontrollera nu efter jobbet och mycket riktigt så var dem skiftade. Får nu se om det verkligen hjälper...

Undrar om någon annan har varit med om eller har haft samma problem och gjort samma ändring som jag..

MVH

Magnus

Japp, har varit med om detta vid installationen 14 juni förra året. Blev avsevärt bättre... :)
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Thiasvovve skrivet 15 november 2008, 17:04:53
Sitter och funderar på en sådant här system med en Optima 600.
Vad kostar ett sådant här system med installation?
Titel: SV: IVT Optima600 med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Coolio skrivet 24 november 2008, 01:26:18
 Bor i ett 1 plans med inredd ovanvåning. ca:140 m2 en rörssystem med extra tank på 100 l ,pannan dockad till denna pga ganska litet system i övrigt.


Jag har sedan april kört med min anläggning den har fungerat bra sen kompressorn blev bytt och modifieringar utförda.
Då och då ser jag att 600 är igenisad och skulle vilja veta mer hur andra har sina inställningar, vad har ni för inställningar på avfrostningen ni som bor i mina trakter. Löddeköpinge:

Vad mer är jag tycker att jag får en för liten diff mellan T8 och T9 värmebärarpumpen står i läge 1  filter är rent.
Nu blev det ganska kallt (Skåne) -7°
Om jag skriver hur det efter en avfrostning mina Tx ser ut kanske jag kan få lite feed back
T1 38,6°
T2 -7°
T3 45,8°
T8 39,7 °
T6 53,1°
T9 36,8°
T10 37,8°
T11 -6,4°
T12 -9,0°

start värme 49,8°
stopp         52°
Hoppas någon har samma prylar med koll på inställningarna.
MVH




Conny
Titel: Högförbrukning, konstiga värden.
Skrivet av: shimrod skrivet 19 december 2008, 10:33:52
Hej

I måndags fick jag en Bosch EHP11AW + CC160 installerade. Vad jag förstår så är
den kombinationen identisk med IVT Optima1100 och 290A/W. Därför postar jag i detta
forum.

Installatörerna (elektriker plus rörmokare) var väldigt snabba och gjorde ingen direkt justering av systemet (billigaste offerten ;).

Nu försöker jag förstå hur systemet funkar och försöka att själv trimma in det.

Jag tycker förbrukningen är obehagligt hög. Första dygnet ca 150KWh andra 90Kwh och nu ca 80KWh ett par dar. Framledningns temperaturen varierar kraftigt ca 30-50C med ganska långa intervaller.
Inomhussensor pendlar mellan 21-23C trots att den är inställ på 20C.

Inställningarna verkar vara från fabrik.  Med VH kurvan 20-55. Kopplingsdifferens16-4-10.

Här är ett snapshot på temperaturerna i service menyn.

T1      49
Värme start   19,4
Värme stopp   23,6
T2      3,4
T3      56,4
Vvatten start    52
Vvatten stopp   54
T5      21,8
T6      100,6
T8      54,9
T9      49,6
T10      50,6
T11      -7.1
T12      1.9

VH-kurvan ger ett börvärde på ca 30C för T1 om jag fattat rätt? Hur kan då T1 bli 50C? Är det värmestopp som har ett tokigt värde (23,6C)?
Varför så långa körtider?  Varför blir T3 mer än 54C? Borde inte varmvattengenereringen sluta när T3 är 54C och symbolen med kranen på displayen slockna?

Vet inte om det spelar nån roll men vi bor i en halvdant isolerad skånelänga på ca 150KVm. Pannan är i ett annat hus med en ca 10m lång kulvert mellan husen. Ca 20 olika radiatorer.
De flesta har vidöppna termostater.

Tacksam för hjälp
Roffe
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: thalle skrivet 19 december 2008, 12:39:27
Att T1 är så högt verkar konstigt, men en förklaring kan vara att du råka läsa av precis när växelventilerna slog över från vv-produktion till värme.
Värmekurvan är nog en bra start, tar ju lite tid innan man provat sig fram till bra värden. Möjligvis skulle du kunna sänka den ännu mer eftersom du har 21.8 ºC inne och du vill ha 20 ºC. Iofs kompenserar innegivaren för detta men vill du optimera så...
Om inomhusgivaren varierar mycket kan det vara läge att titta på en ny position för den. Vår är väldigt trög, varierar tiodelsgrader på dygnet.
Annars skulle jag börja med att sänka vv-start och vv-stopp. Att ha så hög temp är inte så ekonomiskt, samt den lilla tempskillnaden i kombination med hög temp gör att vv-produktionen går ofta. Själv kör jag på 44 ºC resp 48 ºC och det räcker gott o väl till långa duschar.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: shimrod skrivet 19 december 2008, 13:46:59
Hej

Tack för tippset.

Jag observerade temperaturerna under ca en timmes tid.

T1 gick upp från 43,8 till ca 50.

Värmrestopp gick ner från 25.7 till 23.6

T3 gick upp från 50 till 56.4


Växlingsventil vad är det? Kanske den är trasig?

/Roffe
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: thalle skrivet 19 december 2008, 13:58:54
Växelventilerna står om vattnet så att det antingen värmer varmvattenberedaren eller går ut i din radiatorkrets.
Borde finnas systemritningar att titta på även i Bosch bruksanvisningen? Annars finns det att ladda ner på IVTs hemsida. Lite förstå-sig-på-läsning att somna till...

Under timman du kollade temperaturerna gjorde den vv eller värme då, eller växlade den? En kran eller en radiator på displayen?
Kontrollera även hastigheterna på pumparna, ett vred markerat 1,2,3.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: shimrod skrivet 19 december 2008, 14:52:56
Hej Thalle

Nej, kranen lyser hela tiden. Har aldrig sett den släkt när pumpen är igång.
Antingen är fläkt, pump och kran lysande eller ingen av dom.

Kan det vara så att pumpen försöker värma varmvattnet men att det läcker ut
i radiatorsystemt parallellt och därför tar det lång tid attt värma vattnet (lång gångtid)
och att jag får hög framlednignstemp (inomhusgivaren ignoreras).

Jag har kollat i installationsmanualen och där står det att pumpen antingen värmer
vatten eller radiatorer. Vad jag kan se av att ha studerat temperaturerna så verkar
T1 och T3 öka samtidigt.

Jag lyckades hitta växlingsventilerna och dom står på auto. Reglagen verkar lite flimsiga dock.
På shunten finns en ratt som står på min.
Cirkulationspump G1 är på läge 2, G2 på 1.

Spännande det här.

/Roffe
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: shimrod skrivet 19 december 2008, 15:12:36
Hej igen

Nu såg jag att pumpen precis stannat, med T3 på 58C och T1 på 52C.

Grabben duschade för ca 1,5h sedan och jag mistänker att det drog igång pumpen.
Nu är det varmt och skönt och 23 grader enligt inomhussensorn.

/Roffe

Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: thalle skrivet 19 december 2008, 16:05:19
Verkar ju vara något som inte står rätt till...
Växelventil som läcker eller shunt som läcker, eller en rörpulare som kopplar fel på nåt...Kolla försäkerhetsskull så rätt rör går till rätt ingång på elpannan.

Går du in i fabriksmenyn (även servicemenyn kanske) så kan du handköra shunt och vvx, du kan ju kolla om den styrningen tycks fungera.

Om du ställer om VV-start och VV-stopp följer även T1 den lägre temperaturen då?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: shimrod skrivet 20 december 2008, 13:26:40
Hej igen

Jag kollade rören och det ser ut som om dom är rätt kopplade.

Handstyrningen måste jag fundera mer över, vet inte riktigt vad jag
skall prova. Dvs hur märker jag om ventilern/shunten funkar. Vad gör ratten på shunten?

Dock ändrade jag T3 start och T9 stopp vilket stannade pumpen. Sen höjde jag
rumstempen till 25C och vips så gick pumpen igång igen och radiator symbolen
syntes för första gången på nedre raden.

Jag förstår inte riktigt hur växelventilerna är kopplade i respektive driftfall. Jag har lite svårt att
läsa skissen i manualen. Väljer ventilen ett av två inflöden eller växlar den mellan två utgångar?
Tror väl på det första alternativet.

Nu är jag förvirrad.

/Roffe
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: shimrod skrivet 20 december 2008, 15:59:35
Komplettering...

Jag testade lite handstyrning och såg att spakarna på växelventilerna rörde
sig.

Lyckades även manövrera shunten. När jag sedan gick tillbaka till normalläge
såg gick pumpen igång för att värma vatten. Jag observerade att T1 minskade när
shunten återgick, men när shunten stannat började T1 öka igen faktiskt fortare än
T3. Kan det shunten vara felmonterad eller trasig?

/Roffe
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: thalle skrivet 20 december 2008, 22:02:40
Inget är omöjligt. Shunten ska vara stängd, dvs på max blått, när inte elpannan shuntar. Och det gör den endast i samband med att eltillskottet går.

Du kan ju handköra shunten också. Öppna och stänga, kolla så den går åt rätt håll då. (Vill minnas att vredet på shunten går moturs när den öppnar.)
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: shimrod skrivet 20 december 2008, 23:13:44
Hej igen o tack för hjälpen Thalle.

Jag har vridit fram och tillbaka på shunten, men den kanske inte stänger
som den ska.

Nu ger jag upp och ringer installatören på Måndag. Det verkar vara nått
skumt med grejorna.

Jag ställde ner varmvatten temperaturen till 44-48 som du föreslog innan.
Då blir det inte lika varmt i radiatorerna heller längre.

/Roffe
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Henke P skrivet 25 december 2008, 23:19:22
Hejsan.

Här så kommer det en nykomling till erat forum  *vinkar*

Jo det är så att jag och min sambo köpte hus ivåras,så detta är första vintern för oss som husägare.
Den fd ägaren hade installerat en ivt år 2006, likadan luft&vatten som denna tråden handlar om, så jag har inte brytt mej om hur dana inställningarna var förräns tills nu då jag tyckte att skåpet har mer eller mindre stått och laddat på hela tiden även att det har bara varit -5grader ute.
så jag sökte omkring lite på detta forumet och en stor skillnad såg på V och H värderna som andra hade här på forumet, mina inställda värden var v23.8 och H 65.

så mina nuvarande V=22 och H58
inomhus tempgivaren har jag ställt på 21grader med rumsgivarfaktor på 5.0 och blockeringstid 4.0

T1 är 35grader
T2 är -5grader
T3 är 52 grader
T5 är 21 grader

jag kunde inte hitta dom andra T-värderna som alla skriver om,vart hittar jag dom? dom enda som fanns med i manualen var just T1 T2 T3 T5

sen så är det en sak till som är lite knepigt, för att symbolen "tillskott" lyser istort sett konstant skall den verkligen göra det?
sen så såg att jag värme värmebärarpumpen är ställd på läge 1.

Jag vore väldans tacksam om ni som kan med ivt's system kunde hjälpa mej med lite råd&rön  :)

"Edit" Huset är ett trähus med 147kvadrat boyta."

"Edit 2" en sak till som är lite underligt, pumpen har gått konstant hela dagen, jag har ingen givare på returvattnet men om jag skickar in 35grader till elementen så  är returvattnet  runt 28-30 grader, man känner knappt någon skillnad in eller returrören och ändå går skåpet där ute hela tiden+ att tillskottet "elpatronen" hjälper till. har inte en aning varför det är så här?

Mvh/Henrik

 
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Henke P skrivet 29 december 2008, 14:51:30
Hallå igen.

en liten fråga till kommer här..

vad står era elpatroner inställda på för för effekt? är 4.5kw standard ifrån ivt?
skall man låta den stå på det isådana fall eller skall man ändra det värdet?

//Henrik
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: thalle skrivet 29 december 2008, 18:31:35
Går att få med 9kW eller 13.5kW, du kan själv ändra effektbegränsningen. Vilket är det du avläst till 4.5kW skulle jag gissa.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Henke P skrivet 29 december 2008, 18:55:46
Går att få med 9kW eller 13.5kW, du kan själv ändra effektbegränsningen. Vilket är det du avläst till 4.5kW skulle jag gissa.

Hallå :)

Det är 9KW som max som jag få ut som mest, så då är det nog precis som du skrev att det är 4,5KW som är standard.

//Henrik
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Henke P skrivet 29 december 2008, 21:01:57
Gissa vem som skriver igen ;D

en stilla tank slog mej nyss, då min elpatron "tillskott" går 24h i sträck av någon underlig anledning trots att det är bara -3,2 grader nu
om man ökar ifrån 4.5kw till 6kw,tror ni att det blir mera ekonomiskt OM den slår av periodvis emot som det är nu då den går hela tiden?

jag skall ringa till dom inom kort som satte in systemet och fråga varför elpatronen går hela tiden.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 02 januari 2009, 09:20:22
Hejsan.

Här så kommer det en nykomling till erat forum  *vinkar*

Jo det är så att jag och min sambo köpte hus ivåras,så detta är första vintern för oss som husägare.
Den fd ägaren hade installerat en ivt år 2006, likadan luft&vatten som denna tråden handlar om, så jag har inte brytt mej om hur dana inställningarna var förräns tills nu då jag tyckte att skåpet har mer eller mindre stått och laddat på hela tiden även att det har bara varit -5grader ute.
så jag sökte omkring lite på detta forumet och en stor skillnad såg på V och H värderna som andra hade här på forumet, mina inställda värden var v23.8 och H 65.

så mina nuvarande V=22 och H58
inomhus tempgivaren har jag ställt på 21grader med rumsgivarfaktor på 5.0 och blockeringstid 4.0

T1 är 35grader
T2 är -5grader
T3 är 52 grader
T5 är 21 grader

jag kunde inte hitta dom andra T-värderna som alla skriver om,vart hittar jag dom? dom enda som fanns med i manualen var just T1 T2 T3 T5

sen så är det en sak till som är lite knepigt, för att symbolen "tillskott" lyser istort sett konstant skall den verkligen göra det?
sen så såg att jag värme värmebärarpumpen är ställd på läge 1.

Jag vore väldans tacksam om ni som kan med ivt's system kunde hjälpa mej med lite råd&rön  :)

"Edit" Huset är ett trähus med 147kvadrat boyta."

"Edit 2" en sak till som är lite underligt, pumpen har gått konstant hela dagen, jag har ingen givare på returvattnet men om jag skickar in 35grader till elementen så  är returvattnet  runt 28-30 grader, man känner knappt någon skillnad in eller returrören och ändå går skåpet där ute hela tiden+ att tillskottet "elpatronen" hjälper till. har inte en aning varför det är så här?

Mvh/Henrik

 

Hej Henrik,

vid en utetemeratur på -5 är det normalt att tillskottet är inkopplat och det hela tiden. Det är dock beroende på vilken typ av pump du har, typ av hus och framledningstemperatur.

Eftersom du har innegivare så är V och H värdena inte så kritiska.

Temperaturerna hittar du under avancerad service meny. Access till denna meny är dagens datum.

Om cirkulationspumpen ska stå på läge 1 eller 2 beror på din T8/T9 differens samt vad din andra pump är inställd på.

Skillnaden på 5 grader på in och ut värmevattnet tycker jag verkar ok.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Henke P skrivet 03 januari 2009, 00:28:24
Hejsan Mikael.

nu så hittade jag dom andra värderna på mitt system,  Thumbsup
det var mindre än vad jag trodde emellan vad han skickar in och vad han skickar till skåpet igen.. det skiljer 2,4 grader bara, så det är ju inte så optimalt precis,
båda cirkulationspumparna står på läge1 fick ja se nu, skall jag ändra någon av dessa?
och hur skall jag annars lyckas att få till en större differans emellan t8 och t9 värdet annars?

sen så var det det där med shuntinställningar skall fördröjningen ställas på noll eller skall den ha 15minuter som min är ställd på?

en annan sak med. jag fick ändra värdet på hur mycket effekt som elpatronen skulle ge,den stod på 4,5kw innan, men han orkade inte värma upp allt så jag fick ställa upp den till 6kw och då så hinner den med att värma upp,innan så stod och laddade konstant.

angående vilken optima jag har, det är en 9kw så det bör vara en optima500 förmodar jag då?

Mvh/Henrik



Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 03 januari 2009, 08:32:19
Skriv ner dina temperaturer T1-T12 och skicka in de här till forumet så vi kan se om något ser konstigt ut. Skriv ner värdena efter en avfrostning och/eller när de är stabila.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Henke P skrivet 04 januari 2009, 22:30:42
Hallå igen Mikael och alla med så klart :)

mina värden är ifrån igår vid kl 12.00 då jag stod och övervakade min mina värden så här blev dom.

T1 40.9
T2 -3
T3 56,3 (hade precis laddat upp)
T5 21,2 ºC  Rumspåverkan på 8 blockeringstid 4h  "T5 satt på 21,5 ºC"
T6 70
T8 41,9
T9 39,5
T10 40,2
T11 -5,9
T12 -2,2

Jag hoppas att ni som kan detta har lite svar på vad som spökar..
eller ä´nnu bättre om ni har lite tips på vad jag skall testa att ändra  Sc:,h

jag har kollat under 4 dagar på mätaren i elskåpet vi har gjort av med totalt 473kwh, tycker att det är lite i värsta laget,


//Henrik
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: thalle skrivet 06 januari 2009, 16:21:44
en stilla tank slog mej nyss, då min elpatron "tillskott" går 24h i sträck av någon underlig anledning trots att det är bara -3,2 grader nu
om man ökar ifrån 4.5kw till 6kw,tror ni att det blir mera ekonomiskt OM den slår av periodvis emot som det är nu då den går hela tiden?

När det var som kallast ladda mitt eltillskott konstant utan att få upp temperaturen, det visade sig bero på att tillskottet var begränsat till 3kW vilket tydligen inte räckte att göra någon nytta alls (gjorde bara saker och ting värre). Höjde detta till 6kW och då beter sig grejerna helt annorlunda. Tillskottet klara av att värma till rätt nivå och då ramp'as tillskottet ner, precis som det ska. Sen är det väl bara att acceptera att tillskottet behövs ibland...
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: hplp skrivet 07 januari 2009, 13:35:00
Detta har förmodlingen inget med era problem att göra, men det kan vara bra att veta ändå. Det finns en tempbegränsning som är satt till 35 ºC i fabriken, den skall ändras till 55 ºC om man inte har golvvärme. Det gäller bara el-patrondrift. Var hystern finns kan man se i document som finns att hämta på IVTs hemsida, "document för nedladdning".
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Nizzeman skrivet 21 mars 2009, 18:24:05
Hej igen o tack för hjälpen Thalle.

Jag har vridit fram och tillbaka på shunten, men den kanske inte stänger
som den ska.

Nu ger jag upp och ringer installatören på Måndag. Det verkar vara nått
skumt med grejorna.

Jag ställde ner varmvatten temperaturen till 44-48 som du föreslog innan.
Då blir det inte lika varmt i radiatorerna heller längre.

/Roffe

Hur gick det fick du rätt på det?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: shimrod skrivet 21 mars 2009, 19:18:29
Hejsan

Bra du påminnde mig  ^-^

Det löste sig när jag väl fick hem en tekniker. Han lossade motorn från shunten och konstaterade
att den satt ett hack fel från fabriken. Dvs den stängde aldrig riktigt. Dålig kvalitetskontroll skulle
man kunna säga.

Det var lite besvärligt att få hjälp. Rörmockarn som installerade pumpen (Wahlmans in Brömölla) gick
under jorden och det krävdes att Bosch ringde den lokala (IVT!) servicen för att jag skulle få hjälp.
Proceduren är tydligen att under garantitiden så skall installatören se till att man får hjälp.  Men han kan ju
försvinna eller skita i det. Jag ringde honom och han lovade att den lokala Bosch reperesentanten.
Vid påstötning sa han att han gjort det, men ingen anmälan fanns i systemet då jag talade med Bosch
och den lokala servicen.  Sen försvann han.

Jag ångrar att jag betalade kalaset innan det funkade 100%.
Med tanke på den dåliga rördragningen som jag tänker göra om och att jag fick i princip lösa problemet själv så
grämer jag mig lite för att jag inte köpte pumpen själv och installerade den. Då hade jag sparat den 10 papp
dessutom.

/Rofffe
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Nizzeman skrivet 21 mars 2009, 21:30:29
Hejsan

Bra du påminnde mig  ^-^

Det löste sig när jag väl fick hem en tekniker. Han lossade motorn från shunten och konstaterade
att den satt ett hack fel från fabriken. Dvs den stängde aldrig riktigt. Dålig kvalitetskontroll skulle
man kunna säga.

Det var lite besvärligt att få hjälp. Rörmockarn som installerade pumpen (Wahlmans in Brömölla) gick
under jorden och det krävdes att Bosch ringde den lokala (IVT!) servicen för att jag skulle få hjälp.
Proceduren är tydligen att under garantitiden så skall installatören se till att man får hjälp.  Men han kan ju
försvinna eller skita i det. Jag ringde honom och han lovade att den lokala Bosch reperesentanten.
Vid påstötning sa han att han gjort det, men ingen anmälan fanns i systemet då jag talade med Bosch
och den lokala servicen.  Sen försvann han.

Jag ångrar att jag betalade kalaset innan det funkade 100%.
Med tanke på den dåliga rördragningen som jag tänker göra om och att jag fick i princip lösa problemet själv så
grämer jag mig lite för att jag inte köpte pumpen själv och installerade den. Då hade jag sparat den 10 papp
dessutom.

/Rofffe


OKej, som vanligt med fackmän då alltså, snabba slarviga jobb..
Har samma problem som du med samma temp på T1 och T9, pumpen går hela tiden för att få upp vv-tempen fast den står lågt 40/44. Min shuntventil står på rött så undrar om det är något med den, den ska väl inte gå att skruva på? för de går inte på min..
/Nizze
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: shimrod skrivet 21 mars 2009, 21:47:26
Vad menar du med rött?

Om man drar i pluggen kan man handköra den. Prova om du kan stänga den manuellt..

/Roffe
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Nizzeman skrivet 22 mars 2009, 22:02:02
Ja i ratten är där röd och blå skala, och under en röd pil som just nu pekar på det helröda. Jaså man drar ut den, har provat handköra den men märkte ingen skillnad förutom att allt annat stannade :)
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Nizzeman skrivet 25 mars 2009, 18:19:29
Vad menar du med rött?

Om man drar i pluggen kan man handköra den. Prova om du kan stänga den manuellt..

/Roffe


Drog eller tryckte på den minns inte riktigt, alla fall så hade den nog hängt sig för den snurra snabbt till blått, sen efter det minska min T1 direkt, sen fungerade pump o panna precis som dom ska, alltså värmer inte bara vv hela dagarna i ända. Nu står pumpen stilla ibland oxå :-))
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: shimrod skrivet 25 mars 2009, 22:30:10
Hej Nizzeman

Va bra att det löste sig. Kanske var pluggen utdragen för manuell inställning eller
glapp på nått sätt.

/Roffe


Vad menar du med rött?

Om man drar i pluggen kan man handköra den. Prova om du kan stänga den manuellt..

/Roffe


Drog eller tryckte på den minns inte riktigt, alla fall så hade den nog hängt sig för den snurra snabbt till blått, sen efter det minska min T1 direkt, sen fungerade pump o panna precis som dom ska, alltså värmer inte bara vv hela dagarna i ända. Nu står pumpen stilla ibland oxå :-))
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: johan183 skrivet 31 januari 2010, 09:53:29
Hej,

Har en 290A/W med effektvakt installerad.
Är fundersam på om den verkligen är korrekt inställd.

Undrar om någon kan svara på ett par frågor jag har:
1. Vad innebär det när symbolen för Effektvakten lyser? Den har gjort det nu då utetemperaturen har gått ner till runt -15C.
2. När elpatronen har kopplats in (vid ca -15C tror jag) har fläkten ute slutat köra. Ska det vara så? Lägsta utetemperatur för att fläkten ska köra är inställd på -20C. 
3. Vid kalla temperaturer varnar den ofta för att allt tillskott inte kunnat kopplas in. Detta trots att vi inte kör några andra energikrävande maskiner. Vad innebär den varningen egentligen?

Tack på förhand.

/Johan
 
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Erik-NA skrivet 31 januari 2010, 10:59:32
1. Effektvakten har begränsat effekten på pannans elpatron för att inte husets huvudsäkringar skall lösa ut.
2. Fläkten går = värmepumpen går. Värmepumpen går ned till -20, dock räcker inte den inte till i detta läge och därför stöttar den med elpatronen.
3. Se punkt ett ovan. Du kan ändra på detta genom att minska hushållsförbruknigen. Men så länge du inte är drabbad av kallare inne eller kallt varmvatten så gör det ju inget.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: johan183 skrivet 31 januari 2010, 12:22:28
1. Effektvakten har begränsat effekten på pannans elpatron för att inte husets huvudsäkringar skall lösa ut.
2. Fläkten går = värmepumpen går. Värmepumpen går ned till -20, dock räcker inte den inte till i detta läge och därför stöttar den med elpatronen.
3. Se punkt ett ovan. Du kan ändra på detta genom att minska hushållsförbruknigen. Men så länge du inte är drabbad av kallare inne eller kallt varmvatten så gör det ju inget.
Ok, tack!

1. Så långt är jag med, men vad innebär det i praktiken när den symbolen indikeras på displayen? Är det att elpatronen har nått taket för vad effekt den kan leverera och att om jag sätter på en annan maskin i huset så kommer detta att dra ner effekten på pannan?
2. Jag tycker ditt resonemang är det mest logiska men i detta läge så startade aldrig fläkten efter det att elpatronen kopplats in. Den gick endast på patronen. Är det något som kan justeras med inställningar?
3. I detta läge så hade vi inga andra maskiner igång. Det var därför jag reagerade. Jag är inte riktigt med på orsaken till att pannan inte kan tillföra allt tillskott den behöver.

/Johan
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Erik-NA skrivet 31 januari 2010, 16:10:16
1. Helt rätt. Pannan kopplar inte in mer effekt för då går huvudsäkringen. Detta går givetvis att ställa in i Rego:n.
2. Ja, det finns inställningar för detta. Du måste dock gå in i fabriksläge. Hur man gör det finns beskrivet i denna avdelning i annan tråd, sök.
3. Det kan vara så att inställningarna för effektvakten är snävt inställda. Ta upp installationsmanualen, http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_12329_Optima_290AW_inst.pdf, på sid 31 och läs hur den fungerar.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: kojak skrivet 18 februari 2010, 19:24:38
Fördröjning av shuntreglering skall den står på 0 eller 20 som är fabriksvärdet? Läste i någon tråd att den skall vara på 0 när man har elpatron. Är det korrekt?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Senap skrivet 06 december 2010, 22:24:52
Hej
Jag har precis köpt ett hus som har en cirka två år gamal anläggning från ivt

det är en 290 A/W och en optima, styrsystemet heter rego 800
Jag har tyvärr inte haft tid att sätta mig in i hur den fungerar änuu, det har varit mycket rust  ^-^

Nu har jag dock ett problem med den, Vattentemperaturen rustar upp till 83 grader och då löser den ur, man kan lätt bli skållad i duschen  :)
Är det någon som har en någon aning om vad man ska titta på?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 06 december 2010, 22:46:38
Om du inte har installationsboken kan du ladda ner den här
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_12329_Optima_290AW_inst.pdf

På sida 37 står vilka parametrar du bör kolla
Extra varmvatten /stoptemperatur 65°C
Varmvattenspets/stoptemperatur 65°C
samt Varmvattentemperatur/T8 stoptemperatur 59°C
samt övriga stop temperaturer i nivå för varmvatten inställningarna

För att komma in i avancerad meny håller man inne ratten i 5 sekunder
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 06 december 2010, 23:07:36
Var det inte nån som skrev om ett liknande problem för nån vecka sedan? VV-tempen skenade tills skyddstermostaten bröt trots att stopptemperaturerna var ställda lägre...

Testa att starta om anläggningen genom att bryta strömmen till den.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Senap skrivet 06 december 2010, 23:18:14
Om du inte har installationsboken kan du ladda ner den här
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_12329_Optima_290AW_inst.pdf

På sida 37 står vilka parametrar du bör kolla
Extra varmvatten /stoptemperatur 65°C
Varmvattenspets/stoptemperatur 65°C
samt Varmvattentemperatur/T8 stoptemperatur 59°C
samt övriga stop temperaturer i nivå för varmvatten inställningarna

För att komma in i avancerad meny håller man inne ratten i 5 sekunder


Har kollat alla de, allt är inställt på fabriksvärdet :(
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: meshugg skrivet 08 december 2010, 08:11:26
Om du inte har installationsboken kan du ladda ner den här
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_12329_Optima_290AW_inst.pdf

På sida 37 står vilka parametrar du bör kolla
Extra varmvatten /stoptemperatur 65°C
Varmvattenspets/stoptemperatur 65°C
samt Varmvattentemperatur/T8 stoptemperatur 59°C
samt övriga stop temperaturer i nivå för varmvatten inställningarna

För att komma in i avancerad meny håller man inne ratten i 5 sekunder


Har kollat alla de, allt är inställt på fabriksvärdet :(

jag har alltså haft exakt samma problem på min panna CC160 (bosch) från dag 1.
Det var fel på ett kort och det fick bytas ut på garanti.

se tråd:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36584.0
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: kvist86 skrivet 15 januari 2011, 16:21:48
hej, jag är ny här på forumet och kan inte så mycket om värmepumparna. men jag har fått ett problem.

får ett felmeddelande på min ivt 290a/w, det står kortslutning t5 givare och det är ju den som är i huset. det jag undrar är om någon vet om det bara är att byta ut t5 givaren eller kan det vara något med värmepumpen? har prövat att starta om och nollat den men problemet kvarstår?


tänkte och höra med om det är någon mening och ändra några andra inställningar så den kan bli mer effektiv? ni kan väl beskriva hur man ska göra då..

jag har haft den i 4-5 år helt fel fri annars.

väldigt tacksam för svar..
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 15 januari 2011, 16:41:14
Om din inomhus givare är trasig skulle jag koppla bort den
Förhoppningsvis förstår styrsystemet att att värdena inte skall användas eftersom den larmar för kortslutning men man vet aldrig.

För att folk med IVT/Bosch värmepumpar skall kunna ge dig råd på kanske bättre inställningar krävs att du i första hand talar om vad de olika temperaturerna står på.
Alltså T1-T12
samt vilka lägen dina båda cirkulationspumpar står i
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: kvist86 skrivet 17 januari 2011, 21:38:29
okej, tror jag har fixat givaren nu.

något speciellt ja ska tänka på när innan jag ska kolla dom värdena? och hur kollar jag dom?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 17 januari 2011, 22:10:47
För att kontrollera dina temperaturer T1 till T12 gör på följande vis

Håll inne ratten på manöverpanelen i 5 sekunder för att komma till avancerad meny
rulla ner till access nivå och tryck på ratten
Mata in dagens datum och tryck på ratten
nu skall det stå "Accessnivå = Service" tryck på ratten för att ta bort meddelandet
håll inne ratten 5 sekunder för att komma till avancerad meny (i service läget)
rulla ner till temperaturer och tryck på ratten

Nu skall du se alla temperaturer som finns i systemet (T1 till T12)
låt pumpen gå ca 10minuter innan du läser av värden så de hinner att stabiliseras
notera även om det är värme eller varmvatten körning som pumpen gör

Vi kan börja med temparna så återkommer vi till cirkulationspumparna eftersom man måste ta av frontplåten på inne enheten för att kunna se dessa på AW290.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: kvist86 skrivet 18 januari 2011, 12:55:55
så nu har ja tittat lite, m

t1 39,2
t2 2,3
t3 47,8
t5 19
t6 70,5
t8 43,8
t9 35,5
t10 36,4
t11 0,7 till -0,5
t12 1,9

hoppas detta kan hjälpa, tyckte en del pendlade rätt så bra... jag kollade på cirkulationspumparna och dom stod på, tror den som är närmast en är på läge3 och den inre är på läge1.

tänkte bara säga med att ja eldar inne ibland om man behöver ha med det i beräkningarna?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 18 januari 2011, 13:11:04
Kan detta varit en varmvattenkörning?

Diffen mellan T8 och T9 är på 8,3°C vilket är bra
Diffen mellan T1 och T8 borde vara lägre (därför frågan om varmvatten produktion) annars kan du ha problem med tex. växelventiler eftersom du redan har den främre cirkulationspumpen på läge 3.

Din T5 innomhus temperaturen ser bra ut med 19°C trots att pumpen larmar om att den är trasig
Eldningen skall inte göra någon skillnad så länge T5 givaren hjälper att sänka framledningen när den fungerar.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: kvist86 skrivet 18 januari 2011, 13:19:32
innan när ja tittade så var t1 36 men startade pumpen och när ja kollade sen så var t1 39,2 så den ökade hela tiden. så det är inte något som är lönt och kludda med?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: kvist86 skrivet 19 januari 2011, 07:06:32
funderar på det, t5 fungerar nu igen och pannan är nu ställd på 20°C men det är bara 19°C i huset?

hur ska jag gå till väga för att lösa detta problem?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 19 januari 2011, 07:32:53
Funderade på om man skulle höja kurvan lite men jag tror det är fel väg att gå
Du har förmodligen kurva 20-60 just nu

Du kan kontrollera om värdet från din innegivare är samma som någon innetermometer
om den inte har det kan du gå in och justera ner innegivaren lite så den ser att det är kallare i huset

Om man skall bortse från innegivare verkar du ha en bra anläggning som fungerar väl och ser ut att vara inställd så gott det går
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: kvist86 skrivet 19 januari 2011, 21:45:55
okej

nä ställer ja pannan på 20 så blir det 19. och vad ja kan se på dom andra termometrarna så stämmer det:/
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: pellepirat2010 skrivet 10 april 2011, 11:49:01
Hej !

Jag har en 290 A med en Optima 700 utedel. Den är ca 5 år gammal. Nu har det börjat komma vatten från spillkoppen , det kommer ca 2 dl per dygn. Har hållt på ett par daga nu. Jag har sänkt trycker i exp kärlet till 0,8 men det hjälpte ej. Har ni några förslag till mig vad felet kan vara.

Per
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 10 april 2011, 13:05:38
Har du motionerat säkerhetsventilen?

Om det fastnar skräp i säkerhetsventilen kan de läcka förbi en del vatten
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: pellepirat2010 skrivet 10 april 2011, 19:10:30
Har du motionerat säkerhetsventilen?

Om det fastnar skräp i säkerhetsventilen kan de läcka förbi en del vatten

Är det den där uppe ? Vrider jag på den kommer en refäl kasakad vatten , jag har motionerat den ett par gånger.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 10 april 2011, 19:32:48
Säkerhetsventilen sitter alldeles över spillkoppen

Att det kommer vatten i spillkoppen är ganska normalt eftersom vattnet utvidgar sig när det blir varmt
fast 2dl/dygn låter mer som ett litet litet läckage
kanske en skada/repa på ventilsätet
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: pellepirat2010 skrivet 11 april 2011, 07:32:28
Säkerhetsventilen sitter alldeles över spillkoppen

Att det kommer vatten i spillkoppen är ganska normalt eftersom vattnet utvidgar sig när det blir varmt
fast 2dl/dygn låter mer som ett litet litet läckage
kanske en skada/repa på ventilsätet
Ja då vet jag vilken det är. Kan jag byta den själv ? Jag har inte tmmen mitt i handen :)

Är det bara att stänga pannan och byta den rakt upp o ner ?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 11 april 2011, 07:59:30
Visst kan man byta den själv

Fast man får stänga av och tömma pannan innan.
Tänk på att man inte skall använda lin som tätning till säkerhetesventiler eftersom detta kan fastna mellan ventil och säte och orsaka läckage.
Tänk också på att köpa en som öppnar på rätt tryck (lika orginalet)
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: pellepirat2010 skrivet 11 april 2011, 08:11:41
Visst kan man byta den själv

Fast man får stänga av och tömma pannan innan.
Tänk på att man inte skall använda lin som tätning till säkerhetesventiler eftersom detta kan fastna mellan ventil och säte och orsaka läckage.
Tänk också på att köpa en som öppnar på rätt tryck (lika orginalet)

Tack för hjälpen !

Kan man köpa den på webben ? eller måste jag gå till min lokala vvs:are ?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 11 april 2011, 08:34:21
Du kan köpa den på nätet men frågan är om du tjänar något på det då de flesta nät handels företag tar ut en expeditions avgift på 125:-
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: pellepirat2010 skrivet 11 april 2011, 08:41:16
Du kan köpa den på nätet men frågan är om du tjänar något på det då de flesta nät handels företag tar ut en expeditions avgift på 125:-

Jag kom på en sak :)

Säkerhetsventilen har börjat läcka sen byte av vattenmätare. Kan det ha med saken att göra ?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 11 april 2011, 09:04:26
Det går igentligen inte att svara på men teoretiskt finns det en möjlighet att det påverkat ifall skräp/spån lossat och följt med.
Det kan även vara sk. pannsten (kalk) som fastnat i säkerhetesventilen.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: pellepirat2010 skrivet 14 april 2011, 06:44:36
Det går igentligen inte att svara på men teoretiskt finns det en möjlighet att det påverkat ifall skräp/spån lossat och följt med.
Det kan även vara sk. pannsten (kalk) som fastnat i säkerhetesventilen.

Hej !

Jag bytte s-ventilen igår. Dock hade det kommit ett par dl vatten inatt igen :(
Det måste ha med vattenmätaren att göra , det har ju aldrig klabbat så här innan den blev bytt.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: pellepirat2010 skrivet 17 april 2011, 11:00:57
Det går igentligen inte att svara på men teoretiskt finns det en möjlighet att det påverkat ifall skräp/spån lossat och följt med.
Det kan även vara sk. pannsten (kalk) som fastnat i säkerhetesventilen.

Hej !

Jag bytte s-ventilen igår. Dock hade det kommit ett par dl vatten inatt igen :(
Det måste ha med vattenmätaren att göra , det har ju aldrig klabbat så här innan den blev bytt.

PROBLEMET LÖST :)

Kommunen kom tillbaka och tog bort backventilen i vattenmätaren. Skönt att det är fixat. Tack för all hjälp !!
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: mccalle skrivet 19 juni 2011, 23:48:21
Hej,
Helt ny på det här med värmepumpar.
Har såklart en 290A/W jag också:), tillsammans med en Air 90 utedel. Alltihop knappt ett år gammalt.
Dock tycker jag att en av mina säkerhetsventiler ser katastrofdålig ut med tanke på att den är ganska ny.
Nån som vet om det är normalt att det ser ut så här? Bör bytas ut?
Jag tycker det ser ut som om säkerhetsventilen har rostat och även att stora kärlet (som rymmer 165 l varmvatten om jag förstått det rätt) har rostat...usch :( Hur illa kan det vara?
Kan tilläggas att vi behövde fylla på vatten en gång då det inte kom en droppe vatten när vi luftade säkerhetsventilen och manometern stod då på 0.0 bar. Numera kommer vatten direkt när man öppnar s-ventilen och den verkar inte droppa någonting.

Ser ut så här:
http://dl.dropbox.com/u/1191119/IMG_5171-A.JPG
http://dl.dropbox.com/u/1191119/IMG_5168-A.JPG

PS Har inte fattat hur man får in bilderna så att de visas direkt här i tråden, därav länkarna istället. Riktigt übergrymt forum annars. DS
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 20 juni 2011, 07:02:30
Det där är inte säkerhetsventilen - Det är luftningsventilen för varmvattenberedarens mantel. Säkerhetsventilen sitter uppe till vänster och har ett platsvred.
Manometern bör man hålla koll på ett tag efter driftsättningen. Pga utfällning av syre ur vattnet och luftningarav systemet så måste man efterfylla lite då och då.
Om trycket konstant minskar även några månader efter driftsättningen så kan det vara läckage nånstans (eller en dålig säkerhetsventil som läckervatten).
Varför det är så rostigt kan jag inte svara på, men förmodligen beror det på vattenkvaliteten. Har ni egen brunn?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: thalle skrivet 23 juni 2011, 01:31:13
Är elanoden polvänd har jag hört att det ska få motsatt effekt, dvs istället för at motverka rost så....
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: plojmo skrivet 22 juli 2011, 18:22:40
Hej

Hade problem med min ivt 290/optima 700 i vintras hade bara 20 gader på tappvattnet o element ca 20-ute.
Har 9kw elpatron och effekt vakt på det huset är säkrat på 16a är det för lite?
Huset är en 2 plansvilla -42
Tacksam för svar..
Johan
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 22 juli 2011, 20:39:05
Det är lite svårt att säga om/vad som är fel med dessa knapphändiga uppgifter.
Jag har ungefär samma prylar och 16A säkring. Jag hade inga större problem i vintras...
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 22 juli 2011, 20:51:54
För det första så stoppar din värmepump när tempen går under -10°C allt under det är ren elpatron.

Sen tycker jag att 16A huvudsäkring är rätt klent (har själv 20A)
Om man bara tittar på vad din elpatron(9000W) så tar den ca 13A i anspråk när den går för fullt

Totalt kan du förbruka ca 11100W innan du slår i taket med dina 16A
Lite belysning,ventilation,kyl/frys,en TV och slår du sedan på kaffebryggaren så kommer effektvakten att reglera ner elpatronen i pannan.
För att inte tala om vad som händer när tvättmaskinen och torktumlaren går samtidigt som man lagar mat (= 0 elpatron).
Att ett hus från -42 kräver en del energi är heller inget att sticka under stolen med tyvärr kanske du har en del bygg/VVS jobb ramför dig såsom isolering,fönsterbyten och kanske uppgradering av värmesystem.
Men ta hem en elektriker som får gå igenom din anläggning (balansera stora förbrukare mellan faser osv.) och säkra upp.


EDIT:Purjo_ din värmepump går ner till -20°C vilket betyder att din anläggning kanske drar 3kW + 3kW elpatron när Plojmo's drar 9kW vid samma temperatur.

EDIT2 Är det den nyare Optima 700 med fläkt uppåt så stannar den vid -15°C utetemperatur
EDIT Detta är fel, enligt sista dokumentet för Optima 700 + 290 A/W så är det -10°C som gäller (http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_IVTOptima290AW_2.2_inst.pdf)
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 22 juli 2011, 21:05:15
Jo, det har du rätt i...  :-[
Å andra sidan så blir det ju värme i huset även av kaffebryggaren, matlagningen och torktumlaren, så man går ju inte miste om en massa värmeeffekt bara för att effektvakten reglerar ner elpatronen.
Jag fick uppfattningen att anläggningen fungerat tidigare, men inte den senaste vintern...

@plojmo:
Hur stort hus har du och vad är det uppskattade/beräknade energibehovet?
Har anläggningen funkat tidigare vintrar?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: plojmo skrivet 22 juli 2011, 22:11:24
Jag har ca 160m2 o upplever nu under dom senaste kalla vintrarna så går effektvakten in hela tiden under ca-13 så den hinner värma upp .men som sagt lite spisar o annat på det så kanske det bara är så..kanske ska ta hit elektriker.Har funderat på jordvärme. Men det känns lite pannkaka på pannkaka. Om man kan få lite snurr på det man har.Har Optima med fläkten uppåt så då ska den gå till -15 om jag förstod rätt--Kolla min den var intälld på -10 så jag ändra till -15
Mycket bra forum
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 22 juli 2011, 22:41:35
Jag hade fel om temperaturen, har även ändrat i föregående post

Enligt detta dokument så är lägsta temp -10°C  läs på sida 8
http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_IVTOptima290AW_2.2_inst.pdf

Men en del har justerat ner lägsta tempen med 2°C (-12°C utetemperatur)
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: plojmo skrivet 22 juli 2011, 22:55:00
Ok då justerar jag tillbaka. :) Sen har jag en annan fråga rören mellan pump och panna är ca 6 meter och oisolerade.instalatören tyckte att det inte behövdes men jag tycker det strider emot att går ut i enn kall källare?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 23 juli 2011, 00:23:21
Isolera dem omedelbart

De få kronor som isolering kostar har du igen på nolltid
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: plojmo skrivet 23 juli 2011, 00:27:44
Det ska jag göra..Jag återkommer med lten värden  o inställningar så kanke jag kan få lite hjäp..tackar på förhand
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 23 juli 2011, 08:55:58
EDIT2 Är det den nyare Optima 700 med fläkt uppåt så stannar den vid -15°C utetemperatur
EDIT Detta är fel, enligt sista dokumentet för Optima 700 + 290 A/W så är det -10°C som gäller (http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_IVTOptima290AW_2.2_inst.pdf)

Varför dessa ständigt nya gränsvärden? I manualen för Optima 600/900/100 (http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_12329_Optima_290AW_inst.pdf) står det:
Värmepumpen kan arbeta med en maximal returtemperatur av ca 59 ºC.
...
Värmepumpen stannar om utetemperaturen understiger ca -20 ºC. All
värmeproduktion sker då i elpannan.

För Optima 500/700 har man ändrat sig till:
Värmepumpen kan arbeta med en maximal returtemperatur av ca 49 ºC.
...
Värmepumpen stannar om utetemperaturen understiger ca -10 ºC. All
värmeproduktion sker då i elpannan.

Varför har man gjort så? Det är samma gas, R407C, i alla modeller...
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 23 juli 2011, 10:13:40
Tekniken går framåt.
På 500/700/osv. hade man kolvkompressor och på 600/900osv. bytte man till scroll som klarade lite tuffare drift.
Klarar maskinen tuffare drift/ klimat kan man ändra vilka gränser den skall arbeta mot.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Micke_i skrivet 15 december 2011, 11:51:23
Hej!

Jag har en optima / 290 a/w från 2006 som bråkar med mig dagligen...

Just nu har det tilltagit och min utedel går konstant tills den isar igen och löser ut.... problemet verkar vara att den inte avfrostar, utan går konstant oavsett vad jag ändrar i avfrostnings menyn mm! Om jag tvångsavfrostar så går det bra och isen smälter, så självaste funktionen är det inget fel på så att säga!

Är det någon vänlig skäl som har en fundering på vad detta kan vara... låter som en givare tycker jag men så gott jag kan se på värdena nedan så värkar allt var under kontroll!

T1. 25
T2. 3,9
T3. 48
T6. 78
T8. 56
T9. 45
T10. 46
T11. 18
T12. 3,5

Mvh Micke
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 15 december 2011, 13:30:59
Är det där när kompressorn går? I så fall visar T11 fel.
Det är dessutom den, tillsammans med T12 som styr avfrostning, så visar den fel så funkar inte avfrostningen...
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: silverräven skrivet 16 december 2011, 17:20:21
Jag fick bytt ut "elektronikhjärnan" i Regon och en ny givare GT11 i december 2010 och sedan har den fungerat perfekt och elförbrukningen har minskat. Kostnad 4636 kr (varav arbetskostnad 2756 kr) som försäkringsbolagen stod för.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Micke_i skrivet 20 december 2011, 12:24:30
Är det där när kompressorn går? I så fall visar T11 fel.
Det är dessutom den, tillsammans med T12 som styr avfrostning, så visar den fel så funkar inte avfrostningen...

Har blockerat tillskottet nu, och optiman har kört oavbrutet i ett par timmar.... och då visar T11. 18,2 och T12. 2,8
och det har blivit en del frost på baksidan!

Det värkar vara samma typ av givare som sitter på vattenrören, har bytt ett par av dom innan.....
ska ut till optiman och se om jag kan följa trådarna från kretskortet och även mäta motståndet i givaren.


Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 20 december 2011, 13:25:56
Ja, det är ett 4,7kΩ NTC-motstånd och det borde sitta på anslutning Ai5 på IOB-kortet. Koppla lös det och kolla att motståndet stämmer med tabellen:
-10 ºC   25,800kΩ
-5 ºC   19,770kΩ
0 ºC   15,280kΩ
5 ºC   11,900kΩ
10 ºC   9,330kΩ
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Micke_i skrivet 20 december 2011, 14:57:07
Nu har jag mätt upp alla givarna... det märkliga med T11 var att på displayen visas 12° medan givarn låg på marken och det var 3° ute, tog loss givarn och lät den ligga inne ett tag innan jag mätte upp den, den visade klockrent värde vid 20°.... tog ut givarn och även vid 3° visar den rätt värde!
kopplade in den igen, men lät den ligga kvar på marken.... kollade på displayen och då visas ca 12° igen.....!

Åkte iväg och handlade en ny givare för 407kr hos Energitjänst i Malmö, stoppade sedan i den och gick in och kollade displayen som då visade 3,4° jippi......
Så troligtvis ger givarn fel värde när den får lite belastning på sig, nu hoppas jag att den avfrostar och inte bråkar mera med mig på ett tag ;)

Tack för hjälpen purjo_

// Micke

Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: McRae skrivet 20 december 2011, 22:20:47
Hej!
Behöver lite råd.
Jag tycker mitt tillskott är igång varje gång jag kollar pumpen.
Det är plusgrader ute...
När jag gick ner 22:00  idag så var tillskottet 2,81kW, 10min senare 1,05kW.
Har en kurva på 22/55.

Börjar med lite värden (tillskott är på vid vv prod.):
T1 33,7
Värme start 32,2
Värme stopp 36,3
T2 2,7
T3 48,4
Varmv. start 47
Varmv. spets stopp 65
T5 20,1
T6 92,7
T8 34,8
T9 32,3
Varmv. stopp 48
T10 32,5
T11 -11,7
T12 3,0

Lite andra värden som kan hjälpa kanske?
Max drifttid varmv. 30 min
Max drifttid värme 20 min
Fördröjning av tillskottstart 30 min
Elpatron ansl effekt total: 13,5kW
Begr. vid kompressor: 6,75kW
Begr. enbart tillskott: 13,5kW

Stopptemp T3 55gr
Ramptid öka 20min
Ramptid minska 5min

Under nov hade vi förbrukning på 2451kW inkl hushållsel.
Två vuxna och två småbarn, jag duschar på jobb på vardagarna.

Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 20 december 2011, 22:40:37
T1 33,7
Värme start 32,2
Värme stopp 36,3
T2 2,7
T3 48,4
Varmv. start 47
Varmv. spets stopp 65
T5 20,1
T6 92,7
T8 34,8
T9 32,3
Varmv. stopp 48
T10 32,5
T11 -11,7
T12 3,0

Var dessa värden vid en varmvattenkörning eller var det vid körning för värme?

Undrar hur dina cirkulationspumpar står eftersom du har låg diff mellan T8 och T9
nästan lika varmt vatten som trycks in i huset (T8) kommer tillbaka ut till pumpen (T9)
Detta kan till viss del förklara varför kompressortempen (T6) är 92°C
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: McRae skrivet 20 december 2011, 22:43:43
Var dessa värden vid en varmvattenkörning eller var det vid körning för värme?

Undrar hur dina cirkulationspumpar står eftersom du har låg diff mellan T8 och T9
nästan lika varmt vatten som trycks in i huset (T8) kommer tillbaka ut till pumpen (T9)
Detta kan till viss del förklara varför kompressortempen (T6) är 92°C
Vid varmvattenkörning.
Ska ner o kolla pumparna..
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: McRae skrivet 20 december 2011, 22:50:33
Vid varmvattenkörning.
Ska ner o kolla pumparna..
Läge 2 på bägge pumparna.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 20 december 2011, 23:29:00
Gasbrist? Hög hetgas och låg uteffekt...
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: McRae skrivet 28 januari 2012, 17:00:32
Halloj!
Fick påfyllt gas nu i veckan för det var tomt tydligen..
Fortfarande går tillskott men inte lika mycket.
Så här ser värdena ut just nu med tillskott vid varmvatten bara:

T1 39,1 C
T2 -2,8 C
T3 47,8 C
T5 20,2 C
T6 68,3 C
T8 43,3 C
T9 35,6 C
T10 36,1 C
T11 -8,7 C
T12 -2,8 C
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 29 januari 2012, 09:16:17
Det ser väl bra ut... Kan du skriva ner lite siffror när den har gått en stund och värmt huset?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: McRae skrivet 29 januari 2012, 21:45:09
Kollade nu kl 21:30 och vi har inte duschat eller varit hemma (2vuxna) sedan kl 16.
Tllskottet på varmatten var givetvis på!  1,11kWh   huvuddunk
T1 40,1C
T2 -1,3C
T3 48,9C
T5 19,7C
T6 77,8C
T8 46,0C
T9 37,9C
T10 38,4C
T11 -8,1C
T12 -1,4C

Värmesystem start: 39,1
Värmesystem stopp: 43,2
Varmv. start: 47
Varmv. stopp: 48
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: McRae skrivet 30 januari 2012, 12:54:34
Halloj.
Nu kl 12.50 kollade jag igen och där var inget tillskott och bara värmeprod.
T1 38,6C
T2 0,8C
T3 43,9C
T5 20,2C
T6 77,2C
T8 44,9C
T9 36,9C
T10 37,3C
T11 -8,6C
T12 -0,2C
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 30 januari 2012, 15:17:17
Hur långt är det mellan utedelen och innedelen och hur är dessa rör isolerade?

Anledningen till frågan är att du har en diff på 6,3°C mellan T8 (VP ut) och T1 (Framledning) och dessa borde inte diffa så mycket (1-2°C är ok).

Diffen mellan T8(VP ut) och T9(VP in) däremot är OK med 8°C
Eventuellt kanske du bör justera hastigheten på cirkulationspumpen för värmebäraren för en bättre diff mellan T8 och T1.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: McRae skrivet 30 januari 2012, 19:07:06
5m oisolerat plus 1m flexrör efter partikelfiltret som är isolerat ut genom väggen, ca 10C i källaren.
Dags och isolera då kanske?

Duger detta från Biltema?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Ror/Tillbehor/Rorisolering-860018/ (http://www.biltema.se/sv/Bygg/Ror/Tillbehor/Rorisolering-860018/)
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 30 januari 2012, 19:21:13
Jag har längre rör och hos mig diffar det bara nån grad mellan VB-ut och framledningen. Har du en IR-termometer så kan du kontollmäta och se om det är så stor skillnad iverkligheten eller om nån givare visar fel...
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 30 januari 2012, 21:28:19
Visst kan det vara en tempgivare som visar fel men jag hade isolerat åtminstånne rören som kommer från värmepumpen med värmen.
Man vill ju helst ha värmen i radiatorerna utan förluster på vägen.
Vilken isolering man skall använda beror på hur snyggt man vill ha det.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: silverräven skrivet 30 januari 2012, 22:12:08
Hej
Jag har oxå så stor diff mellan T1 och T8 och välisolerad ca 30 cm slang. Värmebärarpumpen står i läge 2.
Skall jag öka eller sänka?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 30 januari 2012, 22:19:31
Öka värmebärarpumpen till 3 och se om diffen minskar
Tyvärr kanske du får ljud istället så det är en av vägningsfråga vad man kan acceptera.

Sen har du ett specialfall med dockad LVVP mot FLVP så allt kanske inte är kopplat som motsvarande 290AW så ta mina råd med en nypa salt.
Fungerar det nu är det kanske optimalt för din anläggning.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: silverräven skrivet 31 januari 2012, 18:02:40
Ja det förefaller vara kopplat på ngt annat sätt. Det är ju så att T1 och T9 har ungefär samma temp.
Bästa diff mellan T8 o T9 får jag när värmebärarpumpen står i läge 1. Sedan verkar det vara inte vara ngn skillnad mellan 3 o 2 på cirkulationspumpen. Just nu testar jag läge 3 för att se om jag kan få fram lite värme till vintertrdgen. Just nu förbrukar jag 8,63 kW när LVP o FLVP samt förmodligen ngt i köket och så förstås 14 utomhusspotar. Har testat en  5 W LEDlampa och jag ska byta ut alla utomhus till dylika.
 *vinkar*
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Bulko skrivet 06 februari 2012, 01:52:17
Jordfelsbrytaren löser ut efter ca 30min

Hej!

Installerade en Optima ihop med 290 A/W i somras och allt har fungerat precis som det ska.
Men idag när vi kom hem efter 1v i fjällen så var det endast 6 grader inne i huset och pannan var svart. Så det var bara att plocka fram byggfläkten och börja att elda i kaminen.
Problemet var att jordfelsbrytaren hade löst ut. När pannan väl var igång igen så larmade Optiman att det var för låg temperatur i kondensorn.
Så jag valde att enbart använda elpatronen. Jag valde även så att pannan skulle prioritera värmevattnet och allt såg ut att fungera som det skulle. Men efter ca 30min så slog jordfelsbrytaren till igen. Gjorde därför samma procedur 2ggr till, men när tappvarmvattnet och värmevattnet når en temperatur på ca 45grader vardera så slog jordfelsbrytaren till ytterligare än en gång. Så därför kör jag nu pannan på manuellt läge så vi åtminstone har värme i huset under natten.
Eftersom detta inte har varit något problem innan dvs att jordfelsbrytaren löser ut (pga att det inte har varit så kallt) så borde det ha att göra med att elpatronen börjar att användas som tillskott antar jag.
Eftersom vi har varit borta hela veckan och inga andra tyngre elprylar har varit i drift och "tagit" el så är jag helt oförstående till varför det blir som det blir. Kan det vara som så att det sitter för klena säkringar i proppskåpet? Det sitter 3st 16 ampers säkringar och det bör väl räcka?
Sen så undrar jag hur jag gör så att vattnet i kondensorn ökar i värme så jag kan starta pumpen igen.

Ha det så bra och tack på förhand
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 06 februari 2012, 07:47:56
Är det jordfelsbrytare för hela huset eller är den separat för värmepumpen?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 06 februari 2012, 08:37:42
Kondensorn värms av värmebäraren, så om du får varmt i pannan och VB-cirkpumpen går så kommer den att bli varm. I värsta fall har det frusit ute i utedelen så att du inte får nån cirkulation. Vad har du för temperaturer när cirkpumparna går?

Att jordfelsbrytaren löser kan bero på fel på nåt av tillskottsstegen. Testa att begränsa inkopplad elpatroneffekt till 1.5, 3, 4.5 och 6kW och kör ett tag på varje för att se vad som händer. Eltillskottet rampas upp långsamt, så att det dröjer en halvtimme innan JFB'n löser tyder på att det är nån av slingorna som används vid högre effekt som krångar...
Vill du snabba på testet så kan du aktivera handkörning och manuellt köra tillskottet på 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5 och 9kW.
Om du har en panna med 13,5kW elpatron så får du ändra siffrorna så att du stegar 2,25kW mellan varje...

Egentligen skall man inte koppla pannan på samma JFB som resten av huset. Dels är det inte så kul att bli utan värme pga nåt fel nån annan stans i huset och dels är dom för känsliga (30mA felström). I stället bör pannan sitta på en separat så kallad brandskyddsbrytare som bryter på 300mA felström
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Bulko skrivet 06 februari 2012, 10:43:36
Hej på er!

Tack för snabba svar.

Det är en separat JFB som enbart kontrollerar pannan.
Ringde till IVT förut då jag har en polare som jobbar på monteringen. Fick prata med en kille som hade koll på detta och han sa att jag inte behöver använda mig av en JFB egentligen. Utan han föreslog att jag skulle plocka bort den och köra direkt mot proppskåpet.
Så elkillen som har hjälpt mig med detta skulle komma förbi lite senare.
Efter att ha kört på nöddrift hela natten så kopplade jag på pannan igen. Och efter det så har inte jordfelsbrytaren löst ut på hela morgonen. Men just i skrivande stund så hörde jag att det knäppte till och mycket riktigt så hade JFB slagit till igen. Så nu går den på nöddrift igen. Har även kopplat ur värmepumpen så att pannan inte känner av den.

Jag gör som så att jag gör en handkörning och manuellt kör tillskotten så ser jag när den jävlas. Men om det är något fel på någon av effekterna. Vad händer om jag i så fall kopplar förbi JFB. Är det bara propparna i skåpet som går då eller är det andra saker som kan ta skada i pannan?

Det stora problemet för mig nu, är att praktiskt taget allt är genomfruset i utedelen. Har jag tur så kanske det bara är slangarna som har tagit skada. I värsta fall så är hela kondensorn gången. Så de eventuella skadorna kan bara framtiden utvisa. Måste på något sätt försöka tina upp pumpen igen. Men det är nog lättare sagt än gjort.
Har dock ringt till rörisen som hjälpte mig koppla in detta. Så vi får se om han har någon bra lösning på problemet.
Eller om ni kanske har några bra förslag hur man kan försöka tina upp allt när den fortfarande står på plats.

Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 06 februari 2012, 11:07:48
Tråkigt att den har frusit  :( Man kan hänga en stor pressening över och ställa in en kupévärmare i 'tältet' för att tina den.

Löser bara JFB'n när du kör i 'normalt' läge, men inte vid nöddrift? I så fall kanske det är nåt i utedelen som löser brytaren?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Bulko skrivet 06 februari 2012, 11:27:42
När jag kör på nöddrift så verkar det som att pannan går förbi JFB:n. För hela displayen på pannan är släckt. Men jag klarar inte att hålla samma värme via nöddriften som när jag kör på normal.
Om jag ska göra en manuel handkörning. Vart ser jag vilken patron som aktiveras?. Har letat i access nivån men kan inte se något. På den gamla pannan så såg man vilken patron som kördes i och med att det satt 3 lampor på framsidan av pannan som tändes, men det gör jag inte här.

Jag gör som så att jag lägger över filtar och klär in utedelen i en stor pressening. Slänger sedan in kupévärmaren och byggfläkten i tältet så får vi se vad som sker.
Fortsättning följer...
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 06 februari 2012, 11:39:50
JFB'n sitter väl utanför pumpen och pannan, så all ström går genom den oavsett vilket driftläge man har valt  Sc:,h

Om du inte får tillräcklig värme vid nöddrift så kan du behöva vrida upp nöddrifttermostaten. Från fabrik står den på ca 35 grader... Termostaten är en liten trimpotentiometer som sitter på tillskottskortet i elådan.

Det sitter 6 st 1,5kW/230V elpatroner. Dom kopplas in enligt följande (numrerade uppifrån och ner i elschemat i installationsmanualen):

0.25->1.25kW:   Pulser med varierande pulsbredd på patron 1, ca 15s våglängd.
1.5kW:          Patron 1 på
1.75-2.75kW     Patron 4 på, pulser på patron1
3kW             Patron 1 och 4 på
3.25-4.25kW     Patron 4 och 6 på, pulser på 1
4,5kW:          Patron 4, 6 och 1 på
4,75-5.75kW     Patron 4, 5 och 6 på,  pulser på 1
6kW:            Patron 4, 5, 6 och 1 på
6.25-7.25kW:    Patron3, 4, 5 och 6 på, pulser på 1
7.5kW:          PAtron 3, 4, 5, 6 och 1 på
7.75-8.75kW:    Patron 2, 3, 4, 5, 6 på, . pulser på 1
9kW:            Alla patroner på.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Magnus#6435 skrivet 06 februari 2012, 19:06:56
Har en Optima 1100 som jag haft i 5 år och har aldrig begripit mig på den :(
Nu är det kallt och nu är det samma bekymmer som i fjol med kallt i huset och för kallt vatten i duschen.
Firman som monterade pumpen ställde in allt som det skulle vara och jag fick reda jag har nupå att låta det vara.
Sean följde ju 3 mildra vintrar så skiten funkade väl som det skulle, men i fjol så blev det kallt och hur jag
än försökte så fick jag inte varmt i huset!
Till slut ringde jag IVT som inte ville tala med mig eftersom de hänvisade till montörerna.
Dessa vägrar jag tala med så till slut så gav han mig en kurva som var fullständigt annorlunda jämfört med
vad jag hade, minns inte vad jag har för kurva, men i år funkar det lika kass igen.
Fråga: Hur kan man höja BARA varmvattnet till kranarna, om man nu kan det?
Hela tiden inte med tidsstyrningar och tillskott utan den värmen man har hela tiden.
Jag blir snart knas :)
Har flummat runt här men inte hittat denna info ännu.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 februari 2012, 12:38:33
Är det bara när det är kallt och tillskott behövs som varmvattnet blir kallt? Pannan är konstruerad så att när tillskott behövs så tas vatten från varmvattenberedarens mantel och blandas ut med vattnet från värmepumpen. Om elpatronen är för klen, eller begränsas av effektvakten så gör det att varmvattentempen sjunker. Dessutom är det ju mycket mindre effekt tillgänglig för att hålla temperaturen på varmvattnet, så den klarar inte av att 'hålla efter' om man tappar mycket varmvatten.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Magnus#6435 skrivet 09 februari 2012, 10:05:48
Ja det är nu när det blev minusgrader problemet kom tillbaka. Har funkar sedan förra vintern.
Menar du elpatronen när du skriver tillskott? Min elpatron är ofta igång även när det är ganska många plusgrader!
Vad jag vet är att jag har 3 gånger per dag i en vecka fotograferat av min display för att kolla temperaturerna.
Utetempen har pendlat mellan -7 till -2. Kranvattnet har visat 49 som mest och 40 som lägst.
När den var som högst så var "elementvattnet" bara 28 grader.
Vid dessa mätningar så har tempen på värmesystemet varit mellan 37 och 43 grader.
Igår kväll var det -4 grader ute, 42 grader ut till kranarna och 43 grader ut till elementen.
Då hade jag hygglig temp i huset (ca 19 grader) men vattnet var inte tillräckligt.
Precis ok att diska i köket på nedanvåningen, men i duschen på ovannåningen så hade det svalnat ner till "knappt duschbart"
Inställningen i dsiplayen är 25,3 / 80,0 om det nu säger något
Kurvan är på -20=65,1  -15=60,1  -10=55,1  -5= 50,2  0= 45,2
Men detta är väl bara värmen och har inget med varmvattnet att göra?


Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 09 februari 2012, 10:27:39
Vad har du för start- och stopptemp för varmvattnet? Hur lång tid ungefär brukar det ta att värma varmvattnet om du inte tappar nåt under tiden?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Magnus#6435 skrivet 09 februari 2012, 11:14:27
Har ingen som helst aning faktiskt.
Inget jag har sett något om i de menyerna jag varit inne i.
Jag köpte systemet för att detta skulle vara idiotsäkert :)
Det är det uppenbarligen inte, fattar noll.
Var kan man kolla start o stopptemp någonstans?

Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 09 februari 2012, 12:12:11
Om du ändrar accessnivå till service och går in i avancerade menyn så har du varmvatteninställningarna där. Det räcker att kolla under menyn 'Temperaturer' så ser du vad du har för inställningar just nu.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 09 februari 2012, 13:27:55
Inställningen i dsiplayen är 25,3 / 80,0 om det nu säger något
Kurvan är på -20=65,1  -15=60,1  -10=55,1  -5= 50,2  0= 45,2

25,3 / 80,0 betyder att du vill ha 25,3 grader i framledning när det är + 20°C ute
80,0 betyder att du vill ha 80,0 grader i framledning när det är - ??°C ute( verkar som om du har lägre stopptemp än -20°C eftersom du har -20=65,1 i kurvlutning)
Denna kurva är ovanligt hög
dessutom verkar det som om din lägsta drift temperatur är justerad till ett värde som inte är bra för pumpen.

En så hög kurva triggar snabbt tillskott (elpatron) fast du kanske inte behöver det.
Dessutom så öppnar shunten och detta kan påverka varmvattnet
Hur är temperaturen i huset?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Magnus#6435 skrivet 09 februari 2012, 14:31:45
Har aldrig varit inne i accessnivå service, har inte lösen till den ens.
Denna kurvan fick jag direkt av IVT ifjol när jag ringde o gnällde om samma sak som nu.
Jag har ett stort tegelhus i vinkel på 250 kvm från 1956 halvtaskigt isolerat sydöstra Skåne, nära Österlen med
väldiga differenser i temperatur på vinterhalvåret.
Nya fönster sedan 2 är men isoleringen i väggarna är 1956 standard,
Den ena vinkeln har isolering på golvet på vinden (hur lät det?)
Den andra vinkeln har ingen isolering alls mot en oisolerad vind, denna del av
huset är dock avskild mot övriga huset av 2 innerdörrar.
Kallast är det på norrsidan där jag har ett sovrum på ovanvåning.
Detta ligger ovanför ett stort vardagsrum i vinkel på 70 kvm.
I detta stora rum finns det bara 3 element varav det ena bara är ett lågt ( typ 30cm)
och 2 standard. Förmodligen för lite för detta stora rum, och dessutom en oisolerad krypgrund under.
Men det är varmvattnet som är det stora bekymret.

Temperaturen i huset:
Jag skulle generellt vilja ha ett par grader högre temp än idag inomhus.
Men framförallt högre vattentemp i kranarna, vad är "normal" temp i kranarna?


Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 09 februari 2012, 14:35:57
Koden till servicenivån är dagens datum på formatet MMDD. Dvs, i dag är koden 0209.
Har du termostater på radiatorerna? Vad får du för framledningstemp (T1) och delta-T på radiatorstammen?

Gå in i servicenivån -> avancerade menyn -> temperaturer och skriv ner alla värden när kompressorn har gått en stund och värmt huset.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Magnus#6435 skrivet 09 februari 2012, 14:41:32
Jag ska kolla på allt detta i kväll o återkommer förmodligen i morgon :)
Tack för hjälpen så långt
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: christer7 skrivet 21 februari 2012, 17:35:04
Liten besparing!?

I vårt sommarhus slängde vi i somras ut vår olje-/elpanna, en CTC 1100, då elpatronerna började krångla och de enligt elektrikern började ta slut. Installerade istället en något begagnad Carrier 30-900, (samma som Autoterm Aeromax 9, IVT xx etc), samt en Bosch CC 160 elpanna.

Dock är jag inte helt nöjd med resultatet. Om man jämför januaris och februaris förbrukning i år jämfört med förra årets och då dessa åren temperaturmässigt varit ganska lika på västkusten, så uppgår besparingen till ca 25-30% i år. Pumpen värmer upp pannan 6-8 minuteroch slår av. Tycker inte jag hinner få upp värmen på elementen innan pumpen slår av igen och sedan svalnar elementen (sektionsradiatorer samt grova rör på hälften av elementen). Har dock inte sett att tillskottet gått in någon gång, trots -11/-12  ºC vid ett tillfälle. Har 19,5 -20 ºC inne. Luftat element och pannan.

Mina värden från en avläsning i helgen:

Värmekurva V 20, H 63 med en puckel kring 0 ºC.

T1  40,3
värme start 33.6
värme stopp 41,7
T2  0,4
T3  52,3
varmvatten start 50 ºC
varmvatten stopp 53 ºC
T6    73,1
T8    47,2
T9    39,4
T10  40,3
T11  -3,4
T12   0,6

Ingen innegivare (än). Cirkulationspump står på läge 3 och värmebärarpump på läge 2.

Förbrukning januari förra året 2 000kW, i år 1 450 kW. Hade trott förbrukning skulle bli lägre!
 
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 21 februari 2012, 18:05:09
Du har ett ganska högt delta mellan T8(VP UT) och T9 (VP IN) på 8°C
Samtidigt har du ett högt delta mellan T8(VP UT) och T1(Framledning) där du tappar ca 7°C

En annan sak är att du har lågt delta mellan T9 och T1
VP skickar in 40,3°C på T1 till huset och värmepumpen får tillbaka 39,4°C på T9 efter att vatten har passerat radiatorerna.
radiatorerna kyler således endast vattnet ca 1°C

Var detta under en varmvatten körning?
Annars har jag två misstankar
1. Värmepumpen och CC160 är felkopplade.
2. Något/n radiator kortsluter systemet så VP får varmt vatten tillbaka för fort vilket resulterar i många start/stop.

Hur är rören ut till värmepumpen isolerade?

EDIT: Det kan även vara att man förväxlat cirkulationspump och värmebärarpump, om då den riktiga  värmebärarpumpen står i läge 3 så kan den suga tillbaka varmt vatten till pumpen.
Värmebärarpumpen är den högra (bakre?) pumpen av de båda som sitter under varmvattenberedaren.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: christer7 skrivet 21 februari 2012, 22:27:01
Tack för svar.

Mina värden läste jag av efter att pumpen laddat 7-8 minuter mot radiatorerna, ej varmvattenkörning.

Utvändigt är rören isolerade med Armaflex, längd ca 2,75m. I källarutrymmet, delvis ouppvärmt, en grå cell-/skumplast? Längd ca 4,5m samt i pannrummet oisolerat, längd 2-2,5m.

Får kolla inkoppling av systemet när jag kommer till huset nån helg fram-över. Återkommer.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: christer7 skrivet 05 mars 2012, 08:40:36
Ha, Lmf du hade rätt! Rören är felkopplade på baksidan elpannan. Framledningen till elementen är kopplad på returen från elementen! Skall nu ringa rörfirman!
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: silverräven skrivet 08 mars 2012, 10:49:05
Hej LMF
Jag har oxå lite konstiga värden.
T1 30,6
T6 67,1
T8 38,2
T9 31,1
T10 31,2
T11 -5,8
T12 0,6

Värmebärarpump läge 1
Cirk pump läge 3 - Har tidigare haft läge 2, men fick läsa att i golvvärmesystem skulle den vara på högsta.
Nu har jag just sänkt till läge 1 och skall läsa av när nästa cykel startar. Jag hann se att diff T8 - T9 minskade innan kompressorn stannade.

Återkommer. *vinkar*

Ja inte blev det ngn förändring att tala om.
T1 33,1
T6  71,0
T8  39,5
T9  33,7
T10 33,8
T11 -6,5
T12 -0,9

 huvuddunk
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: begren skrivet 04 oktober 2012, 18:33:44
Hej!!

Jag har något konstigt med våran ivt optima 700 med optima290a/w
Vi får inte direkt någon värme i huset :(
Häromdagen när det var 11 grader ut var de knappt 18 grader i huset
Jag har kikat på värderna och har inte en aning om de stämmer.

T1 38.8
T2 9
T3 50
T6 42.8
T8 38.5
T9 38,3
T10 38,5
T11 6,1
T12 8

värmestart 23,7 stopp 37,5
varmvatten start 47 stopp 65

vi har bara bott i huset 1 år så jag är ganska lost vad det gäller sånt här.?

hoppas det finns någon trevlig själ som vill hjälpa mig :)
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Rickard skrivet 04 oktober 2012, 19:30:38
Har värmepumpen spänning på alla faser (är säkringarna hela)
Finns det en rumsgivare i anläggningen som är nedställd?
Går kompressorn och fläkten i utedelen?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 04 oktober 2012, 22:21:37
Framledningstempen verkar varm, men kompressorn verkar ha stannat strax före avläsningen... Blir alla radiatorer varma?
Kan du läsa av värdena när kompressorn är igång och har gått en stund för husvärme och även skriva ner vad har du för värmekurva inställd?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: begren skrivet 05 oktober 2012, 07:49:02
alla säkringar är hela och det finns endast utomhus givare

Kompressorn funkar.

radiatorerna blir aldrig varma bara lite ljumna.,förutom om jag kör på bara el då blir de jättebra värme :(

 kompressorn startar går en liten stund stannar
jag tycker att den startar och stoppar rätt många ggr.

Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 05 oktober 2012, 07:58:06
Det verkar som att problemet är att du inte har nån cirkulation till radiatorerna. Du kan prova att hjäpa cirkulationspumpen igång om den har kärvat ihop genom att lossa den stora skruven/locket på pumpgaveln och vrida axeln innanför med en spårmejsel. Cirkulationspumparna sitter i botten på pannan och det är den vänstra som går till radiatorerna.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: begren skrivet 05 oktober 2012, 08:00:23
Tack Purjo ska pröva det och se om det hjälper   :)
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: begren skrivet 05 oktober 2012, 08:17:32
när jag skruvade bort den stora skruven på den vänstra var det en plugg som det kom vatten ifrån ? måste vara dum...... ::)


den fungerar och är inställd på läge 3 .
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 05 oktober 2012, 08:28:38
Nej, det kommer att rinna ut några centiliter vatten därifrån. Det är helt normalt.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: begren skrivet 05 oktober 2012, 08:58:02
oki , när jag kände på den så var den igång så vågade inte köra in skruvmejseln
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: begren skrivet 05 oktober 2012, 09:02:37
nu är den inställd på hastiget 3 när jag ändrade till 2 så stannade den , fel på den ?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Rickard skrivet 05 oktober 2012, 09:10:09
Nja, är du säker på att du inte bara hamnade i ett mellanläge mellan hastighet 2 och 3?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 05 oktober 2012, 09:22:28
Eller så går den tungt av nån anledning så den inte orkar på läge II  Sc:,h
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Rickard skrivet 05 oktober 2012, 10:18:03
Visst kan det vara så, och då kan det hjälpa att stanna av pumpen helt, och med en mejsel dra den fram/tillbaks ett bra tag, det kan göra att skit som fastnat i pumphuset lossnar och flyttar sig så att problemen försvinner.
Du kan t.o.m testa med en skruvdragare, men ta det lite lungt.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: begren skrivet 05 oktober 2012, 12:33:05
Det var ett mellanläge jag hittat den går på 2 läget med

det jag funderar över är att jag har luftat alla radiatorer
och pumpen fungerar är det något mer som jag kan undersöka?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 05 oktober 2012, 12:57:07
Rensa filter till värmepumpen kan se ut som i följande post
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42535.msg410033#msg410033 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42535.msg410033#msg410033)

Rensa eventuella filter på radiatorsidan.

motionera växelventilen så den inte hamnat i ett mellanläge så en del vatten går in till VVB.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: begren skrivet 05 oktober 2012, 16:02:28
Har hittat att shunt ventilen var nerskruvad till kallast
nu tvångskörde jag upp den till mitten och nu skickar den mer värme på elementen.

hur vet man att shunt ventilen funkar ? eller hur den ska vara inställd ?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 05 oktober 2012, 16:06:38
Shunten skall stå på kallast så länge inte tillskottet går in för att inte VP'n orkar värma huset. Öppnar du shunten så tas varmvatten från varmvattenberedarens mantel och blandas in i framledningen.

Vad har du för värmekurva inställd och vilka temperaturer har du när kompressorn har värmt huset 5-10 minuter?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: begren skrivet 05 oktober 2012, 16:13:38
oki , ska läsa av det sen men när den går igång så går den max 10-15 min nu sen stannar den
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: begren skrivet 05 oktober 2012, 16:50:05
kompressorn gick nu i 4 min
inställd vid 10 grader skickar den ut 35

t1 38.3
t2 9.4
t3 47.4
t6 63.1
t8 36.3
t9 35.8
t10 36
t11 0.6
t12 7.8
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 05 oktober 2012, 17:40:31
Skillnaden mellan VB-ut (T8) och VB-in (T9) borde vara större när kompressorn går... Kan du mäta hur varm framledningen är vid första radiatorn i förhållande till T1 och även mäta radiatorreturen vid pannan när kompressorn går?


För dom som inte har Bosch/IVT så betyder siffrorna det här:
T1 - Framledningstemperatur
T2 - Utegivare
T3 - Varmvattentemperatur
T5 - Innegivare
T6 - Hetgastemperatur
T8 - Värmebärare UT
T9 - Värmebärare IN
T10 - Kondensortemperatur
T11 - Köldmedietemperatur förångare
T12 - Insugstemp
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: silverräven skrivet 09 oktober 2012, 19:36:54
kompressorn gick nu i 4 min
inställd vid 10 grader skickar den ut 35

t1 38.3
t2 9.4
t3 47.4
t6 63.1
t8 36.3
t9 35.8
t10 36
t11 0.6
t12 7.8
Verkar knepit. Hur kan framledning ligga högre än värme ut?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 10 oktober 2012, 08:47:30
Verkar knepit. Hur kan framledning ligga högre än värme ut?


Antingen för att växelventilerna eller shunten inte stänger riktigt eller mätfel. Jag tycker ändå att du borde ha större skillnad mellan T8 och T9. Kan du kontrollmäta dom på nåt bra sätt så att man kan utesluta givarfel?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Allanbrallan skrivet 07 december 2012, 21:22:48
Vad kan vara fel när varmvattnet skenar upp till 84grader?!?!
T1 26
T2 -1,6
T3 84
T5 har ingen
T6 42
T8 15,3
T9 28
T10
T11
T12
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Micke_i skrivet 05 november 2013, 08:19:38
Hej, nya 290aw problem!

Nu när det började bli kallt så blev det helt plötsligt väldigt varm i huset... Jag har 200m2 golvvärme och inga radiatorer.. Pannan skickar ut mellan 37-40 grader oavsett vad jag hittar på, jag har motionerat växelventilerna och skruvat på schunten som går tillbaka i läge blå när jag sätter den i auto!
Jag ha ändrat värmekurvan till 10-10grader ändå så matar den ut närmre 40!

Dessa värden vid värmning av varmvatten av kompressor! Tillskottet är från!
T1: 42,5
Värmesystem start: 7,9
Värmesystem stopp: 12
T2: 6,9
T3: 50,6
Varmvatten start: 47
Extra varmvatten start: 60
Extra varmvatten... 65
Varmvattenspets stopp 65
T6:79,2
T8:51,1
T9:47,1
Varmvatten stopp 48
T10:47,8
T11:5,5
T12:8,4

Radiator pumpen i läge 1
Värmebärar pump i läge 3
Inga motorventiler på slingorna.
Ingen innegivare.
Och i displayen står det 10,0/10,0

Varmvatten 51grader radiatorer 43grader!!
Utetemp 7grader! Och den kör kompressor och fläkt när den värmer varmvatten!

// Micke
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 05 november 2013, 08:38:08
Problem med växelventilerna.
Hur gammal är anläggningen?

Shunten skall bara öppna när VP'n inte själv klarar av att hålla önskad framledning, så större delen av året skall den vara stängd.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Micke_i skrivet 05 november 2013, 08:44:02
Den är tillverkad 2006... Om jag känner på växelventilerna så är dom alldeles slappa... Men om jag stänger av pannan så växlar dom håll och det blir motstånd i bägge... Så det är ju lite liv i dem!

Tack för snabbt svar!
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 05 november 2013, 08:47:31
Har du tagit bort motorerna och motionerat själva ventildelen?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Micke_i skrivet 05 november 2013, 08:56:56
Yes, dom går lätt och man hör hur vattnet fördelas om när man vrider på halvmånen... Och då förändras även radiatortempen i displayen!
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Micke_i skrivet 05 november 2013, 21:28:14
Jag har nu lagt om från utedel till enbart tillskott.. Och nu har värmen lugnat sig från 40 till 28 grader... Tar ju en stund att sänka tempen på så många kubik betong... Frågan är ju varför detta skulle hjälpa och vad som är fel!
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Micke_i skrivet 06 november 2013, 08:03:40
Efter att ha kört på enbart tilskott inatt så har tempen gått ner till 25 grader på tilloppet, både i display och värkligheten... Returen ligger på 25 tillbaks så den spär ju på med primärvatten på någotvis fast pannan inte kallar på värme! Värme start 8 och stopp 12grader!
Någon som har haft liknande problem? Givare eller växelventil som läcker... Eller är det myson som inte stänger/öppnar helt?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 06 november 2013, 08:47:49
När du kör med enbart tillskott används shunten för att styra temperaturen på framledningen. Kan det inte vara så att golvet är 25 grader och därför blir returen 25 grader?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Micke_i skrivet 06 november 2013, 09:39:44
Mätte den gemensamma returen innan den gick in i pannan och den va 20grader...
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Micke_i skrivet 07 november 2013, 07:19:29
Efter ett dygn med enbart tillskott så har temperaturen gått ner till är/börvärde och schunten börjat öppna lite!
Slog över till enbart utedelen och ;) efter en stund så har varmvattnet sjunkit och temperaturen och tilloppet stigit från 20 till 33grader... Trots att börvärdet ligger på 20grader!
Vad är det som inte är vad det ska tro?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 november 2013, 08:11:37
Vad står det på displayen att VP'n gör? Husvärme eller varmvatten?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Micke_i skrivet 07 november 2013, 10:31:56
Inte hemma nu, men väldigt säker på att den värmer VV... Och det tar lång tid eftersom mycket värme smiter ut i i huset!
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 november 2013, 10:41:08
Enda rimliga förklaringen är att växelventilen/ventilerna inte tätar helt.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Micke_i skrivet 07 november 2013, 23:25:42
Efter en del meckande så upptäkte jag att växelventilen inte va i helt stängd läge när jag tog av myson... Min teori är att växel ventilen går lite för trögt för motorn, så den orkar helt enkelt till sitt ändläge! Om man håller emot motorn lite så stannar den och försöker sedan inte från man hjälper den på traven!
Summan av det hela är att jag behöver nya insattser eller nya ventiler då denna inte går att smörja igång!
Var hittar man insattser tro? rsk nummer?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: maceuvebrant skrivet 10 december 2013, 11:48:37
Hejsan!

Jag undrar om jag kan ha ett liknande problem som Micke_I??

Vi kom hem för snart en månad sedan efter två veckors sem. Under denna tid har anläggningen stannat helt. installerad 2003: Optima 700 CL300 CombiCompact. Utegivare.

Servicetekniker på besök: "Fläkten trasig" - kommer med en ny fläkt på Fredagen 10 dagar senare, maskineriet startar upp igen.

Efter ett antal timmar marker jag att den gör vv hela tiden, fortsätter tills pressostat hög löser ut. om o om igen, får även retur hög från elementen fast ingen värme går ut (ventilen slår om till radiator I ca 1 min innan den går tillbaka till vv igen)

Ringer firman igen som säger att de kommer på Måndag, de kom till slut på Torsdagen visar det sig... Sc:,h
Nu är det cirkpump till radiatorer som är slut, hämtar en ny i bilen som ej passar, på med den gamla igen. "kan du byta själv så är det billigare än att jag ska beställa en och komma tillbaka igen"

Jag hämtar en ny i grannbyn och monterar själv.

Det fortsätter som innan i ca två dagar, då är jag lite tjurig och sätter mig nere hos pannan för att prata allvar med den lite... medans jag plöjer igenom manualerna framlänges & baklänges .,;- så blir jag nyfiken på var den där förb. givaren till vv sitter.
Jo, den sitter ju innanför en flärp i isoleringen på framsidan av tanken inuti ett litet rör som är fastlött på själva tanken.... eller den borde göra det :o  Det visar sig att givaren har ramlat ur röret och hänger fritt mellan isoleringsflärp och tank....

Jag stoppar in givaren och trycker i lite isolering bakom för att hålla den på plats, säkrar även med tejp.
Nu värmer den upp vv och skiftar sedan till radiator när vv är lagom.

Då är jag väl glad tummenupp
 help Nä... vi har aldrig haft så varmt i huset som nu, runt 24-26 grader, vi som brukar hålla runt 16-17.

nu trycker den ut 40-48 gradigt vatten i radiatorerna hela tiden, non-stop tills det att pressostat löser ut, sen på det igen... fiR:
Jag har under två dagar vridit ner både kurvlutning och parallellförskjutning, men fortfarande scorchio inomhus???

Får väl snart ringa firman...igen :'(

 help help help

Magnus


 
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 10 december 2013, 22:13:06
Vad står det på displayen att den gör? Förmodligen har du problem med nån av växelventilerna så att den läcker ut vatten från varmvattenberedaren till värmesystemet. Testa att lossa motorn och motionera och smörja den.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: maceuvebrant skrivet 19 december 2013, 19:53:01
Hejsan Purjo!

Jag insåg att jag redan hade en tråd igång, så jag fortsätter där istället för att smeta ut mig ;)
www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50075.15
 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50075.15)
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: ltzen skrivet 25 mars 2014, 07:41:58
En snabb fråga

Läste någonstans i dessa trådar att 290 a/w har två stycken växelventiler. När jag knåpade ihop denna gamla pumpen så fanns det ingen sådan vid värmepumpens anslutningar till 290.

 - Ser det ut som att jag saknar en växelventil på denna? Jag får rätt mycket pressostat hög och retur hög fel på den och misstänker att det har o göra med att värmepumpens in och ut går direkt till den dubbelmantlade beredaren - (och därmed får leka direkt med varmvattnets högre gradantal)
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 25 mars 2014, 08:40:13
Det där är väl en gammal 290'a med Rego400? Det är i första hand en elpanna men med möjlighet att ansluta en VP direkt mot tanken för fast kondensering.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: ltzen skrivet 27 mars 2014, 10:07:54
Du har helt rätt - visst är det en gammal 290 - icke A/W. Jag misstog mig :)
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: sysslolos skrivet 25 december 2014, 11:15:32
Hej!
Har en optima 900 som jag inte får ner delta T över rad kretsen med.
Har värmbebärarpumpen på läge 1 för delta på ca 7 grader.
Rad.pumpen på läge två blir ca 4 grader, sänker jag den pumpen till 1 "drar" det med sig från kalla sidan...
Vad göra?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 25 december 2014, 18:08:20
Vad menar du med drar med sig från kalla sidan om du sänker till läge ett?

Det borde vara tvärt om
Att det drar med sig kallt vatten från returen när radiator pumpen står i läge två eftersom den då suger mer än vad laddpumpen gör.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: sysslolos skrivet 26 december 2014, 09:08:04
Registrerat mig nu..
När jag sänkte rad pumpen orkade han inte trycka iväg det, framledningen blev 42 grader men elementen uppe kalla..
Ny undran:
Nu när det blev kallt får eltilskottet gå in ordentligt, men pumpen visar bara att han gör varmvatten?
Värme finns både på elementen och i varmvattentanken, borde han inte visa att han slår över till rad drift?
Har testat att handköra växelventilerna och de ändrar läge.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 26 december 2014, 09:27:10
Elpatronen sitter i varmvattenberedarens mantel. När inte VP'n själv orkar värma radiatorerna värmer elpatronen manteln och varmt vatten därifrån shuntas ut i värmesystemet. Det är därför det ser ut som att den gör varmvatten hela tiden.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 26 december 2014, 09:42:39
OK att CP (cirkulationspumpen) inte orkar att mata radiatorerna då måste man höja CP som du gjort
men höjer man radpumpen för mycket kan det jag beskrev inträffa, att man suger med sig returvatten

Att den gör varmvatten ofta/hela tiden kan även vara så att någon av växelventilerna inte stänger helt. (Ser ut som den växlar på ställdonet men själva ventilen växlar inte)
Då får man ett lite flöde genom manteln som kyler och VP växlar över till varmvatten direkt.

Kan du läsa av alla temperaturer så kan det bli lättare att diagnostisera vad det kan vara.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: sysslolos skrivet 26 december 2014, 14:31:10
Nu var jag nere och läste av, då visade han på rad drift... iaf, siffror:
T1  41,0
T2  -4,6
T3  50,7
T6  73,8
T8  43,3
T9  37,9
T10 38,5
T11 -5,8
T12 -3,4
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: sysslolos skrivet 27 december 2014, 11:15:08
Läste av i morses igen, nu visade det varmvatten i fönstret:
T1 40,1
T2 -2,2
T3 55,2
T6 73,8
T8 41,3
T9 37,0
T10 37,7
T11 -11,5
T12 -4,1

Vad tror ni?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 27 december 2014, 13:43:19
Ser inte ut att vara läckande ventiler om man går efter temparna
Hade T1 varit högre än T8 så kunde de varit en ventil.

Dina tempar ser oförskämt  bra ut
det ända man skulle kunna klaga på är diffen T8-T9 som är lite låg men minskar du hasigheten på CP till värmepumpen så blir det lika illa fast åt andra hållet så det är bäst att låta den vara.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: sysslolos skrivet 27 december 2014, 14:46:06
Men så bra :)
Det purjo skrev om manteln lät ju väldigt bra,  men varför stod han i rad. läge med tillskottet på? Då faller ju hela den iden? Eller tänker jag fel nånstans?

Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Matsimalmö skrivet 28 december 2014, 14:09:03
Kom hem efter julfirande igår och hade 16 gr inne, brrrr... Nått är på tok med värmepumpen men den larmar inga fel. T1 ser alldeles för lågt ut (pendlar mellan 31-34 trots flera minus ute), borde vara runt 37-38 enligt värmekurvan. Vi har fått upp värmen en bit genom att elda som tokar i öppna spisen, men värmepumpen vill inte hjälpa till här...
Så här ser värdena ut just nu:
T1: 33
T2: -2
T3: 62
T5: 19
T6: 69
T8: 37
T9: 30
T10: 31
T11: -11,7
T12: -3.3
Några tips om vad man kan göra, eller vad som är fel?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Matsimalmö skrivet 29 december 2014, 10:28:07
Kom hem efter julfirande igår och hade 16 gr inne, brrrr... Nått är på tok med värmepumpen men den larmar inga fel. T1 ser alldeles för lågt ut (pendlar mellan 31-34 trots flera minus ute), borde vara runt 37-38 enligt värmekurvan. Vi har fått upp värmen en bit genom att elda som tokar i öppna spisen, men värmepumpen vill inte hjälpa till här...
Så här ser värdena ut just nu:
T1: 33
T2: -2
T3: 62
T5: 19
T6: 69
T8: 37
T9: 30
T10: 31
T11: -11,7
T12: -3.3
Några tips om vad man kan göra, eller vad som är fel?

Efter ett telefonsamtal till servicen idag så tror jag vi isolerat problemet till shunten. Den verkar ha fastnat och reglerar inte. Vi hade översvämning i källaren i samband med skyfallet i augusti så den pajade nog där. Vi bytte två ventiler som inte tålde att dränkas efter det. Shunten verkade OK då, men har väl kärvat ihop i efterhand... På IVT:n kan man reglera shunten manuellt som tur är så vi kan hanka oss fram på så vis tills den blir bytt.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: sysslolos skrivet 31 december 2014, 08:37:09
Försöker mig på en egen tanke till varför han bara gör varmvatten:
Returen till yttermanteln som elpatron shuntar emot kyler varmvattnet såpass att han känner konstant vv behov.
Vv i sin tur värme Yttermanteln så allt går runt?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Rickard skrivet 05 februari 2015, 07:05:06
Mantamannens off-topic placerades här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58166.0

Fortsätt diskussionen om IVT.  tummenupp
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: MantaMannen skrivet 07 februari 2015, 11:37:08
Mantamannens off-topic placerades här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58166.0

Fortsätt diskussionen om IVT.  tummenupp
Då kanske din första fråga borde vara om det går att koppla en acktank till din värmepump i LVVP forumet  :)

Då släller jag frågan här igen eftersom jag blev ombedd att göra det i andra forumet

KAN man ansluta en ACC-tank till detta systemet ?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Mattias Bågenholm skrivet 04 oktober 2015, 13:21:51
Mina 9st element är kalla i huset.
Jag har luftat element och VP.
Kollat så att cirkulationspumpen snurrar.

Någon som har ide om vilket som är mitt problem?

De finns ju 2 pumpar men jag tror att jag har kollat den rätta..

mvh Mattias
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Lmf skrivet 04 oktober 2015, 20:50:28
Det är den Vänstra som går till radiatorerna.

har du varmt i beredaren?
går värmepumpen?
Om inte värmepumpen går hur står shunten?

Och hur är systemet inställt (sommarurkoppling och kurva)?

Och för att ge manta mannen ett svar (dock väldigt sent)
Ja man kan koppla en acktank till denna värmepump.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Mattias Bågenholm skrivet 05 oktober 2015, 11:51:17
okej då har jag kollat rätt pump.

När jag lufta pannan så kom de varmt vatten ur den så då borde den vara igång.
Hur vet man att den är igång?
Shit vad jag känner mig ny på detta.. ha ha

Så här står shunten....
(http://i1072.photobucket.com/albums/w369/Bagenholm/Mobile%20Uploads/36B0ECC1-16ED-45F5-9989-D816F0DAC4D1_zpsjdam4dop.jpg)

Sen när de gäller värme kurvor å sånt så är jag vilsen men här kommer lite bilder om de kanske kan hjälpa mig..
(http://i1072.photobucket.com/albums/w369/Bagenholm/Mobile%20Uploads/3335D622-6EC9-4B01-BC0F-6B457CD88CFC_zpsni63pfcn.jpg)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w369/Bagenholm/Mobile%20Uploads/F1F4F20B-9BDE-4F73-A054-3B6F03FFCFE8_zpsvwnvzau3.jpg)
(http://i1072.photobucket.com/albums/w369/Bagenholm/Mobile%20Uploads/9D900729-1878-4D17-B4A8-318E2A722FFA_zpsspv8zuug.jpg)

Som sagt jag är helt ny på detta och håller på att lära mig men så länge jag kör lite bilder istället för att försöka förklara..

Jätte tack på förhand...
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 05 oktober 2015, 12:45:42
Enligt bilden värmer den med elpatron vilket indikerar att det är nåt strul med VP'n. Kolla i larmloggen om du ser nåt (logga in i serviceläget via avancerad meny - accessnivå och knappa in dagens datum, MMDD, som kod).

Enligt säsongsinställningarna så borde den tycka att det är värmesäsong nu (det har väl varit kallare än 20 grader ute i minst 4 timmar), så cirkulationspumpen till värmen borde var på.
Jag skulle nog ha gått igenom alla inställningar grundligt alternativt gjort en fabriksåterställning för att se att inte värmen och/eller värmepumpen har blivit avaktiverad av nån kontig anledning.



Sen har du en kurva som gör att framledningen inte är högre än 20 grader förr än det är så kallt som 3-4 grader ute, så ur den synvinkeln är det inte så konstigt att elementen är kalla och shunten stängd. Men, som sagt var, cirkpumpen borde gå och VP'n borde värma istället för elpatronen.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Herman_H skrivet 25 mars 2016, 17:39:20
Hej,

Min mor har denna panna med optima utedel.

Det verkar vara läckage någonstans då trycket sjunker från 1,5-2 bar till 0 på en vecka, tio dagar.

Tips på hur jag ska gå tillväga för att hitta felet?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 25 mars 2016, 20:39:42
Det kan vara expansionskärlet som har tappat förtrycket. Stiger trycket snabbt när du fyller på nytt vatten?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: isac skrivet 06 oktober 2016, 20:46:11
Jag undrar om jag kan ha fel på en växelventil (efter att ha läst andra inlägg på forumet) eller om det är något jag inte förstår med värmepumpen (Optima 700 + 290A/W). Ibland blir elementen väldigt varma och därmed även inomhustemperaturen. När jag tittat på displayen så tycker jag mig alltid ha sett symbolen för varmvatten synas (och även kompressor + fläkt).

Som kan ses på siffrorna nedan så är T1 51 grader fast utomhustemp är så högt som 12,4 grader. Om jag förstått det korrekt så kommer börvärdet från temperaturkurvan och vid utomhustemp kring 12 grader ska börvärdet inte vara så högt som 51 grader. Jag har en innegivare som visade 24,1 grader (är inställd på att vara 22).

T1: 51,0
T2: 12,4
T3: 53,9
T5: 24,1
T6: 79,7
T8: 56,6
T9: 47,6
T10: 41,3
T11: 5,3
T12: 11,4

Temperaturkurva
V=21
H=55

Max kopplingsdiff: 16
Min kopplinggsdiff: 4
Tidsfaktor: 10

Förändringsfaktor: 4
Blockeringstid: 2h

Mvh
Isac
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 oktober 2016, 15:38:13
Om det blir varmt inne och den gör varmvatten mest hela tiden så är det ett solklart växelventilfel.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: isac skrivet 08 oktober 2016, 17:58:04
Om det blir varmt inne och den gör varmvatten mest hela tiden så är det ett solklart växelventilfel.

Tack purjo. Jag skruvade loss motorerna och körde sedan växelventilerna manuellt från kontrollpanelen och kunde då se att bara den ena motorn rörde sig. Växelventilerna är av typ Myson MSDV322. Är det någon som vet om det går att köpa endast motorn till dessa växelventiler?

En annan sak jag undrar över gäller start och stopp av varmvattendrift. Ser i inställningarna att det ska starta vid 44 grader och stoppa vid 48 grader. Varmvattendriften stoppar dock inte vid 48 grader. Senast jag kollade ikväll var T3 49 grader och tidigare i veckan har jag noterat att T3 gått upp över 53 grader och varmvattendrift pågick. Det var vanlig varmvattendrift som pågick och inte spets eller "extra vatten". Är detta normalt beteende? Finns det fler inställningar som påverkar hur länge varmvattendriften kör?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: isac skrivet 12 oktober 2016, 10:20:57
Undrar hur lång tid det ska det ta att värma varmvatten. Vill börja med att säga att jag nyligen flyttat in i en hus med en IVT värmepump och har därför ingen erfarenhet av hur lång tid uppvärming tar. Jag har manuellt loggat temperaturer med ett intervall på 1 timme och tycker varmvattentemperaturen ökar långsamt (men detta är kanske normalt).

Vid första loggning så pågick värmedrift som gick över i varmvattendrift. Som ses nedan så har varmvattentemperturen ökat från 41,5 till 46,2 grader på 4 timmar. Jag har ett problem med en krånglande motor till växelventil, men har manuellt ställt den i rätt läge (med reglage på motorn). Växelventilerna kanske fortfarande läcker för elementen blir varmare än vid enbart värmedrift.

Det finns kanske någon här på forumet som loggat sin egen värmepump (t.ex som min kombination Optima 700 + 290 AW) och kan ange om det är normallt att det tar så här lång tid.

T134.739.341.041.742.3
T29.59.49.39.49.8
T341.543.545.045.646.2
T521.121.421.721.822.0
T655.168.168.769.270.5
T834.446.247.748.349.0
T931.837.038.839.439.9
T1030.435.336.837.337.9
T111.61.81.61.92.1
T128.58.38.68.58.8
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Rickard skrivet 12 oktober 2016, 11:40:45
Tanken skall normalt laddas på kanske 30 minuter, men det hänger ju också på hur mycket vatten man tappat, det kan vara kortare tid också, om det bara är värmeläckaget som gjort att den behöver toppa upp varmvattnet.
Du har troligen (säkert) en läckande trevägare som läcker ut värme i radiatorkretsen.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: isac skrivet 12 oktober 2016, 12:14:25
Tack Rickard. Det tappades inget varmvatten under denna mätperiod. Det sitter två växelventiler i 290:an och motorn till den ena går inte, men den andra gör det. Har testat genom handkörning i menyn. Jag har känt på rören (port A resp B) som går ut från växelventilerna och båda utgående rör blir varma (för båda ventiler), men röret från port A blir definitivt varmare vid varmvattendrift. Ventilen ska stå i läge A vid varmvattendrift och normalläget är port B.

Om jag tolkar dig rätt så är det alltså inte enbart motorn som det är fel på utan kanske hela ventilen. Det är för övrigt 2 st Myson MSDV322 som används.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Rickard skrivet 12 oktober 2016, 15:25:47
Tja, om du inte har fel på värmepumpen (hur många kW är värmepumpen på?) så skall ju tappvattnet värmas fortare än vad du beskriver.
Och värmen kan ju inte ta vägen på så många ställen, så jag kan inte se annat än att värmen går ut i radiatorsystemet.  dontknow
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: isac skrivet 12 oktober 2016, 18:24:08
Det står maxeffekt 13,7 kW på en klistrad etikett som syns om man tar bort frontplåten. I menyn Tillskott och Anslutningseffekt står det "Ange total effekt" = 9 kW
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Rickard skrivet 12 oktober 2016, 22:30:17
Utedelen var det jag tänkte på, inte elpannan.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: isac skrivet 13 oktober 2016, 12:17:15
Enligt manual så står det följande för Optima 700 (är inte hemma så kan inte kolla om det står något annat på själva utedelen).

Avgiven/Tillförd effekt vid +7/35°: 7,5/1,9 kW
Avgiven/Tillförd effekt vid +7/50°: 6,7/2,2 kW

Kan kolla om det står något på utedelen när jag är hemma om ovanstående inte är de siffror du var intresserad av.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Rickard skrivet 13 oktober 2016, 16:27:32
Ja, då har du ju samma effekt som mig (förutsatt att värmepumpen fungerar som den ska) och då bör det se ut som i min graf.
ca 15 minuter tog det senast.
(Temp mäts längst ned i manteln med en halvtaskigt monterad givare, så den visar inte verklig tappvarmvattentemp)
http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=7
(http://e-logger.se/e-logger.png?X3QsXj0hkj)
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: isac skrivet 13 oktober 2016, 18:48:01
Intressant. Det gick ju verkligen snabbt att få upp temperaturen hos dig. Ska försöka få hit en servicetekniker som kan titta på systemet.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: TruckTobbe skrivet 17 oktober 2016, 12:12:47
Tjena pumpvänner!

Har nyligen köpt hus med detta värmesystem från -05 installerat. Gjorde service och installerade en rumsgivare också. Nu till problemet som jag har upptäckt är att värmekurvan är sönderpillad. Har försökt fabriksåterställa pannan men samma värmekurva kvarstår.

Och tittar man i manualen så är det lite svårt att se exakta värden på dom olika ute temperaturerna. Så hur får man tillbaka alla standard värden för att själv ställa in en bra värmekurva från grunden innan jag kopplar på rumsgivaren. Tacksam för svar!
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 17 oktober 2016, 12:18:18
'Kurvan' är normalt sett en rak linje mellan +20 grader och lägsta inställda utetemp (lite varierande beroende på årsmodel).
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Rickard skrivet 17 oktober 2016, 12:54:23
Man kan behöva knäcka den lite i utetemp-intervallet +5 till -5, alltså låta den göra en eller ett par grader varmare vatten än den raka linjen mellan +20 och -25.
Även om man på mätaren har "rätt temp" inne så känns det ofta kyligt inne just när utetempen ligger runt nollan.
+20 tycker jag är lite högt som startvärde.
Om du utgår från att värme börjar behövs vid +17 ute, och drar en rak linje till -30 grader med 55 graders börvärde för framledningen där så får du en skaplig start att utgå ifrån.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: TruckTobbe skrivet 19 oktober 2016, 11:22:45
Tackar för tipsen! Har nu ställt en kurva på 18-55 och knäckt den mellan -5 till +5 intervallet och har har haft en jämn temperatur på 21,5 grader inne gör små ändringar varje dag då jag vill komma upp till 22 grader stabilt innan jag kopplar på rumsgivaren. 

Tänkte också på temperatur sänkning nattetid typ 1-2 grader. Hur fungerar det när jag sätter rumsgivaren på 22 grader.  Är det bra eller dåligt? Har fått för mig att det inte är en så bra idé?  Någon som kan förklara lite närmare vad som händer med temperatursänkning/rumsgivare?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Rickard skrivet 19 oktober 2016, 16:25:32
Problemet med nattsänkning (om man gör det för att spara) är att det innebär att på morgonen, när det är som kallast ute, och du vill ha upp tempen igen, då skall värmepumpen plötsligt gå för fullt.
Dels riskerar man få låg COP, kraftig påisning med upprepade avfrostningar samt i värsta fall att elpatron hoppar in för att hjälpa tempen upp i huset.
Detta blir speciellt känsligt när det är så kallt ute att värmepumpen precis klarar att hålla värmen i huset.

Nattsänkning med kombination luft/vatten eller luft/luft-värmepump är inget jag rekommenderar.
Gillar man att ha kallt i sovrummet är det bättre att man har en termostat som reglerar tempen just där.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: TruckTobbe skrivet 19 oktober 2016, 19:32:22
Låter klokt Rickard! Blir till att justera termosten i sovrummet och låta pumpen jobba på som vanligt.  tummenupp
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: TruckTobbe skrivet 03 november 2016, 21:19:02
God kväll! Råkade idag utlösa en propp på en fas in i huset vid matlagning samtidigt som pumpen gick och diskmaskin och lite annat.
Pannan börjar tjuta och påvisade "utlöst motorskydd kompressor". Jag valde att kvittera och stänga av allt och sätta i en ny propp.

Och nu när jag sätter igång allt så får jag "utlöst högtryckpressostat"  och skiten vill inte gå igång.  Jag har provat att bryta strömmen till pump och panna och gjort omstarter men får högtryckspressostat och den går i larmdrift.

Har sänkt timern för larmdrift och när den slår noll så går tillskott symbolen till.

Vad göra nått som jag har missat?  Eller har det värsta inträffat?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 04 november 2016, 08:23:14
Det är inte så att man behöver återställa motorskyddet manuellt?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: TruckTobbe skrivet 04 november 2016, 12:09:02
Det stämmer bra det Purjo! Gjorde det 05:30 imorse i fullt snöväder innan jag stack till jobbet och den starta igen som en klocka! 

Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Pontus79 skrivet 11 maj 2017, 11:50:42
Min Ivt 290 med utedel Optima har börjat strula efter 11 felfria år. Det började för 3 veckor sedan med att expansionsventilen hade lagt av. Så byte av den med lödning osv. 4500 kr.

Efter att ha funkar bra i 3 veckor nu så ger den inget varmvatten eller jag lite grann. Den värmer upp till ca 37 grader och håller den tempen. Eltillskottet hoppar inte in automatiskt och vp larmar inte på nåt. Kör jag endast tillskott så funkar det som det ska.

Hade loss växelventilerna och handkörde dom. Den ena till höger startade inte men "klickade". Så jag bytte ut den 1600Kr. Nu funkar den när jag handkör i menyerna. Efter 2-3 timmars drift så orkar inte varmvatten tempen upp i mer än 37 grader lika förbannat  :( :'(.
Vad fan är det som felar? Det måste ju vara nåt med utedelen. Tar tacksamt emot tips/ Vänligen Pontus
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: TruckTobbe skrivet 11 maj 2017, 13:18:35
Gå in service meny och läs av temperaturen på alla dina givare när den gör varmvatten efter 5-10 min. Så går det kanske se vad som bråkar.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: sportfury@live.se skrivet 22 mars 2018, 09:44:31
Hej !
Har en 0ptima 700 från -06
Jag undrar om någon kan svara på varför varmvattentemperaturen verkar följa rumstemperaturen.
Höjer jag rumstempen får jag varmare/mer varmvatten och vid sänkning mindre/kallare.
/Marcus
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 22 mars 2018, 16:44:12
Vad har du för inställningar för värmekurva och varmvattenproduktion? Skriv ner dom tillsammans med alla temperaturer när kompressorn har gått en stund.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: sportfury@live.se skrivet 22 mars 2018, 17:24:18
Jag kollar och skriver ner under kvällen.
Tack så länge!
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: CalleX skrivet 10 augusti 2018, 22:45:43
Det stämmer bra det Purjo! Gjorde det 05:30 imorse i fullt snöväder innan jag stack till jobbet och den starta igen som en klocka!

Jag kan inte hitta var jag ska återställa motorskyddet - är det någon som kan hjälpa mig? Är det utomhus på värmeväxlaren (med tanke på kommentaren om snöovöder) eller på värmepannan? Det verkar vara på värmepannan på andra modeller men jag kan inte hitta den typen av brytare som de beskriver då...
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 11 augusti 2018, 07:43:09
Kompressorns motorskydd sitter ute i värmepumpen.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: pgote skrivet 30 november 2018, 14:51:37
Hej,

jag har ett mysterium av ett märkligt symptom som jag har svårt att få bukt på och kanske någon kan känna igen sig och ge något förslag :-)

Jag tror att det hänger ihop med ett byte av utegivare som jag har till min Optima 1100 som jag gjorde för ca 1 år sedan då originalet visade en feltemperatur på flera grader. Jag fick en TT-kapslad variant av givaren och bytte ut den helt enkelt.
Nu händer det så att när det blir lite kallare (läs ca -3) så ballar givaren ur, jag får ett "T2 givarbrott" och terminalen läser -52 grader. När temperaturen går upp igen, som till idag då jag är åter upp till +4 grader ute, så har den börjat att fungera igen.
Jag har testat med en annan/ny givare men spelar ingen roll. Samma problem.

Jag hade ett annat problem med pumpen i våras så då byttes hela styrkortet ut så det verkar inte ha med den att göra heller då jag hade samma problem förra vintern (innan kortet byttes). Nu var förra vintern riktigt mild för min del och det var sällan minusgrader så problemet uppstod endast under en kortare period då vi fick minusgrader.

Det enda jag kan tänka på är ett kabelbrott men det verkar långsökt då problemet endast uppstår vid minusgrader (ok, viss sammandragning sker av kabeln vid kyla men den är marginell..)

Några idéer vad det kan vara?
Tack på förhand
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: murmelvad skrivet 09 juli 2019, 08:33:10
Hej.
Jag har problem med mitt värmesystem när det är väldigt varmt ute/inne på sommren. System ger värmevatten även när det är över 25grader inne! Detta verkar framförallt ske på morgonen när uteluften är lite svalare (ca 18grader) Jag har rumsgivare och den är ställd på 21grader, trots detta verkar mitt system strunta i detta värde/givaren. Givarvärdet stämmer och allt fungerar vid normala dyngstemperaturer. Har exprementerat med  "Värmesäsong" både att ställa ner temperaturen och att justera tiden  till allt från 10h till 0h.
Har även provat att justera rumsgivarens påverkningsfactor till 8, men detta har inte heller hjälpt. Varför styr inte min innegivare värmevattnet när det är varmare än inställd temperatur inne?
Har radiatorer och en värmekurva på V=20, H=53

Tacksam för hjälp.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 09 juli 2019, 09:46:30
Vad har du för inställningar för värmesäsong? När det är varmare än dom inställningarna så ska cirkulationspumpen till värmesystemet stoppas, så ingen värme ska produceras.
Läs av alla ikoner på displayen och samtliga temperaturer när kompressorn går och lägg upp här.


Rumsgivaren stoppar inte värmeproduktionen helt, utan justerar ner värmekurvan olika mycket beroende på vilken påverkan man har ställt in. Så rent tekniskt kan den göra värme även om det är 22 grader inne och rumstemperatur är inställd på 20...
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: murmelvad skrivet 09 juli 2019, 22:16:49
Hej, och tack för hjälpen. 
Jag har kört på 18'C som Värmessäsongsgräns, 4h som fördröjnining och Directstart på 10 som standard.
Så om ute temperaturen sjunker till 17 på natten under 4h kommer systemet starta värmeproduktionen även om innetemperaturen är 25'C?

Har inte varit värmebölja nu på ett tag så jag får vänta med att skicka övriga värden när detta inträffar igen.

Mvh
Brink
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 10 juli 2019, 08:14:10
Så om ute temperaturen sjunker till 17 på natten under 4h kommer systemet starta värmeproduktionen även om innetemperaturen är 25'C?

Ja. Men i praktiken kommer inte framledningen vara varmare än rumstemperaturen, så ingen värme tillförs mer än tillfälligt.

Ställ ner gränsen för värmesäsong. Jag körde med 14 grader i mitt hus utan problem. Tidigare brukade man räkna med 3 grader under önskad rumstemperatur innanvvärmesystemet behöver tillföra värme utöver de spillvärmekällor som finns i huset. Men nu för tiden har man så mycket prylar igång hela dagarna som genererar spillvärme så man brukar kunna klara sig till en lägre utetemperatur.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: murmelvad skrivet 10 juli 2019, 21:26:10
Jag justerade ner gränsen för värmesäsong nu i morse till 16'C för att testa, och jag ställde även ner värmekurvan till V=18.
Senare under dagen blev det ca 22'C ute (Utegivaren visade 25 för den är monterad ovanför ett svart tak) här och då flippade systemet ut igen och skickade ut värmevatten även om det var 22'C ute, 25'C inne!?

Inställd rumstemperatur 21'C
Värmessäsongsgräns 16'C
Fördröjnining 4h
Directstart 10'C

T1: 38,6 !?!
Värmesystem start: 7,9 (Vet inte vad detta värden gör?)
Värmesystem stopp: 12  (Vet inte vad detta värden gör?)
T2: 24,9
T3: 53,6
T5: 24,0
T6: 61,3
T8: 41,7
T9: 39,8
T10: 39,5
T11: 20,6
T12: 19,0

Kan det vara shunten som kärvar?

/Brink



 
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: murmelvad skrivet 10 juli 2019, 21:30:00
Fungerar för övrig senare på dagen igen och har inte haft några problem nu under kvällen?

/Brink
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 11 juli 2019, 00:52:13
Vad är problemet egentligen? Att T1 visar ett högt värde eller att värmesystemet blir omotiverat varmt?
Går cirkulationspumpen till värmesystemet? Står cirkpumpen still så spelar det ingen roll vad T1 visar - Inget varmvatten skickas ut till värmesystemet ändå. Eftersom givaren sitter på ett kopparrör några dm från varmvattenberedaren så värms den upp av varmvattnet när det inte är någon cirkulation.

Gick kompressorn för att värma huset eller varmvattnet när du kollade?

Värmesystem Start/Stopp är de temperaturer den för närvarande tycker att framledningstempen ska ligga på. Eftersom aktuell temp är mycket högre så ska den inte kunna producera någon husvärme. Dessutom borde säsongsstoppet göra att husvärmen är inaktiverad helt...

Shunten används bara tillsammans med tillskottet, så den här nogiinget med det hela att göra. Ett vanligt fel är att växelventilerna kärvar så att det läcker över varmt vatten från beredarens mantel till värmesystemet. Men, återigen, står cirkpumpen still (vilket den gör när det inte är värmesäsong) så spelar det ingen roll.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: murmelvad skrivet 11 juli 2019, 16:11:50
Cirkulationspumpen gick och alla radiatorer är varma. Samma sak i morse igen.

Kompresson gick inte när jag läste av värdena.
Läste just ditt första inlägg igen där det står att konpresson ska gå när man läste av värden  :P. Hemläxa!

/Brink
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 11 juli 2019, 18:29:42
Under säsongsstoppet motionskörs cirkpumpen en minut en gång per dygn. Är det det du upplever?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: murmelvad skrivet 11 juli 2019, 19:51:05
Högst osannolikt. Inträffar ofta och 1min skulle inte räcka för att värma upp alla radiatorer.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Esaus skrivet 03 september 2019, 09:10:25
Jag justerade ner gränsen för värmesäsong nu i morse till 16'C för att testa, och jag ställde även ner värmekurvan till V=18.
Senare under dagen blev det ca 22'C ute (Utegivaren visade 25 för den är monterad ovanför ett svart tak) här och då flippade systemet ut igen och skickade ut värmevatten även om det var 22'C ute, 25'C inne!?

Inställd rumstemperatur 21'C
Värmessäsongsgräns 16'C
Fördröjnining 4h
Directstart 10'C

T1: 38,6 !?!
Värmesystem start: 7,9 (Vet inte vad detta värden gör?)
Värmesystem stopp: 12  (Vet inte vad detta värden gör?)
T2: 24,9
T3: 53,6
T5: 24,0
T6: 61,3
T8: 41,7
T9: 39,8
T10: 39,5
T11: 20,6
T12: 19,0

Kan det vara shunten som kärvar?

/Brink



 

Jag har samma fel eller problem med min. Den släpper ut tok för varmt vatten när temperaturen når säsongstempen. Är 9 grader ute och den släpper ut 40+ gradit vatten och det blir 26 grader inne. Annars står pumpen still när ute tempen är varmare. Jag bytte båda växelventilerna nyligen eftersom jag satte in ett begagnat system. Har den inställd på säsong 9, v12 och h55. Kan det vara någon temp givare som spökar?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Esaus skrivet 05 september 2019, 23:45:37
Nu har kompressorn gått väldigt länge. Den värmer upp t1 till 45 grader medans varmvattnet sakta stiger. Den visar varmvattenuppvärmning i displayen med kompressor. Måste väl vara växelventilerna som spökar isåfall? De är ju nya nu och verkar fungera när jag provar de manuellt och i drift så är de påslagna när varmvattnet går. Förstår inte vad som kan vara fel. Några ideer? Kan de va felväda eller något? Kan läckande shunt ge samma problem? Kan också tillägga att radiatorerna i huset är varma och tempen i ledningen stämmer med vad givaren visar så cirk pumpen går. Är 10 grader ute och säsongsstart är på 14 grader. Kurvan är v14 och h 55.

Uppdatering:
Felet är åtgärdat! Var shuntventilen som satt fel i själva kugghjulet mot motorn. När den skulle vara stängd var den i själva fallet helt öppen! Nu följer tempen värmekurvan och inga konstiga spikar när systemet värmer på.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: TruckTobbe skrivet 17 september 2019, 16:50:41
Hej på er!
Skulle vilja ha lite hjälp hur jag tömmer manteln för värmen till elementen. Det sitter en plugg under beredaren? Men jag är osäker om om den är till varmvattnet? Fick förklarat för mig att det skulle finnas någon vit plugg att lossa men den finner jag inte. Hoppas någon har en vettig förklaring hur jag tömmer manteln? Ska byta cirkpumpen till elementen som för ett j-vla liv!
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 17 september 2019, 18:50:40
Öppna ventilen i botten...
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: TruckTobbe skrivet 19 september 2019, 05:46:23
Öppna ventilen i botten...

Det är ju den ventilen jag ej har. Tyvärr. Ska återkomma med bild på hur det ser ut hos mig. Däremot har jag en fyrkantig gängad plugg på beredaren i botten. Men alla jag pratat med härleder till den ventilen som bilden visar men den existerar ej på min anläggning?

Edit: Jag fann ventilen långt bakom spillvatten koppen. Behövde bara krypa ner mer på golvet. Tack för bilden purjo!
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: pgote skrivet 04 oktober 2019, 14:06:12
Tjenare,

vart kan jag finna hur mycket del luft som jag bör ha i cirkulationstanken? (rätt benämning vet jag ej) Eller frågan kanske bör vara hur mycket vatten ska vara i tanken då den inte kan komprimeras och sen fyller jag upp med luft tills jag uppnår ca 1 bar..

Just nu så ligger det på 1 bar men jag är ganska säker på att det inte finns någon luft alls i. Det här är ett problem som jag alltid haft och någonstans så har jag ett tryckfall så luften kommer ut. När jag haft problem med systemet (vilket händer varje vinter) så fyller de ibland på med luft via nippeln som ni ser på bilden.
Nu så är det så att det kommer vatten direkt när jag luftar vilket måste betyda att hela tanken är full och det finns då ingen marginal för expansion.

Tack på förhand

(https://i.imgur.com/AkGmBrK.jpg)
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 04 oktober 2019, 18:46:12
Om det kommer vatten ur luftnippeln på expansionskärlet så är kärlet trasigt och måste bytas.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: pgote skrivet 04 oktober 2019, 20:35:08
Nej, det kommer inte vatten ur luftnippeln. Men ingen luft heller.. så det är mao ingen luft i systemet och min fråga är hur mycket luft som ska vara i? Jag ser inget läckage men heller inget lufttryck.. Villrådig - några tips på vad jag kan göra?

Om det kommer vatten ur luftnippeln på expansionskärlet så är kärlet trasigt och måste bytas.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: purjo__ skrivet 04 oktober 2019, 21:53:22
Det beror lite på hur högt det är till högsta punkten i värmesystemet, men runt 0,5 bar brukar vara lagom.
Luften måste fyllas på när det inte är något mottryck på vattensidan.

Men att luften har läckt ut tyder på att kärlet är trasigt.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: pgote skrivet 04 oktober 2019, 22:17:58
Ok, tack för hjälpen!

Det beror lite på hur högt det är till högsta punkten i värmesystemet, men runt 0,5 bar brukar vara lagom.
Luften måste fyllas på när det inte är något mottryck på vattensidan.

Men att luften har läckt ut tyder på att kärlet är trasigt.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: tn_nibe skrivet 06 december 2021, 12:53:26
Sänker du hastigheten på systempumpen torde du sänka returtemperaturen och indirekt VB-in (T9). Vilket leder till en liten delta ökning.

Har samma problem T8: 39,1, T9: 37,7 med cirkpum på läge 2
Satte ner pumpen till 1, hur länge måste man vänta för se om det gav resultat?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: HBerggren skrivet 06 december 2021, 14:28:16
Har samma problem T8: 39,1, T9: 37,7 med cirkpum på läge 2
Satte ner pumpen till 1, hur länge måste man vänta för se om det gav resultat?
En viss förändring syns efter 5 minuter. Kolla om en timme för det stabila svaret, utedelen behöver gå.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: tn_nibe skrivet 06 december 2021, 15:36:52
T8: 38,8, T9: 37,0 efter ~3 timmar med cirkpump på läge 1
skall prova dra ner andra cirkpumpen ett snäpp till läge 2
Några andra förslag på åtgärder?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Pefeab skrivet 11 september 2022, 16:51:27
Fundering…
Håller på att koppla in en begagnad 290 elpanna med en Optima utedel som komplement.
Kopplade in varm-och kallvatten, vidare med in och ut till radiatorsystemet. Fanns vatten i radoatorsystemet och det började då rinna vatten från ingången till kylslingan. Hur kan det bli så?
Skraj att det är samma fel som på min Thermia nämligen läck på vvb mellan slingorna?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Jonnywill skrivet 17 november 2022, 17:15:03
Jag har en IVT Optima 900 den är dockad till IVT290A/W. Larmet ljuder för lågttryck när det är kallt ute, under 2 grader. Jag har blöder hela systemet. Ingen luft. Kan det vara köldmediet? Hur fyller man detta? kan det vara något annat? Tack för ditt råd.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: HBerggren skrivet 23 november 2022, 10:17:53
Jag har en IVT Optima 900 den är dockad till IVT290A/W. Larmet ljuder för lågttryck när det är kallt ute, under 2 grader. Jag har blöder hela systemet. Ingen luft. Kan det vara köldmediet? Hur fyller man detta? kan det vara något annat? Tack för ditt råd.
Köldmedium fylls av kyltekniker efter denna har hittat läckan. Det försvinner inte utan att en läcka finns.
Men det kan vara andra fel, som haveri på expansionsventil, fläkten stannar eller annat.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Henke P skrivet 12 december 2022, 21:59:02
Hejsan.. Jag har en liten fråga då jag har ett A/W290 skåp med rego800 styrning med en ivt air 90,
Jag har en inomhusgivare som kan ställa mellan 1-10, den har stått på 3, så jag testade att sätta den på 6.. nu när det är ca -7 grader ute så går pumpen istort sett hela tiden, men när jag ställde den på 6 så stannade utedelen då den tyckte helt plötsligt att det va tillräckligt varmt inomhus. jag ha satt den på 19.5 grader, men jag ligger runt 21-21.5 grader.. Eftersom jag blev lite osäker på detta så måste ja fråga er som kan detta. Om man ställer inomhusgivaren högre så styr den så att den försöker att nå mina 19.5 grader som jag har ställt in då?

Mvh/Henrik
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: dehooge skrivet 09 november 2023, 22:07:57
Har en Optima som isar igen ordentligt här. Temperaturerna som följer:
T1 30,1
T2 9,2
T3 43,3
T5 18,3
T6 68,3
T8 30,3
T9 27,7
T10 27,8
T11 67,7
T12 50,9

Kompressorn är i drift, elpatronen går in från och till.
Varför ligger T11-T12 så högt samtidigt som islagret bara växer och växer.

Är det båda termometrarna som lagt av eller är det väldigt varmt under all is...?
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: Josth skrivet 10 november 2023, 10:41:09
Ja mystiskt. Det verkar ju som det blivit fel på både T11 och T12 samtidigt Sc:,h
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: dehooge skrivet 10 november 2023, 12:57:57
Ja det var så enkelt... T11 och T12 valde att säga upp sig samtidigt.
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: emilolsson skrivet 29 november 2023, 11:16:57
Hej! Har en ivt optima 700 med aw290. Misstänker att ena eller båda växelventilerna är dålig. Någon som vill förklara hur jag motionerar ventilen? Behöver jag bara stänga av värmepumpen för att kunna ta loss motorn som sitter med bajonettfattning? Det är myson växelventiler. Väldigt tacksam för svar.

Med vänlig hälsning,

Emil
Titel: SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 29 november 2023, 11:53:49
Svar ja, bara ta bort motorn och se om det är en pigg där, trycka på den 10 ggr för att få den gå lätt. Går det inte bra att trycka, så knacka på den som en hackspett med skaftet på en mejsel, så brukar dom lossna, sen trycka på den minst 10 ggr så den rörs sig lätt. Sätt dit motorn och se om det fungerar, annars fel i motorn och det blir en ny sådan. Foto på motorn, det finns olika sorter.