Har en Nibe 1235-6 och undrar om man kan begränsa hur länge den ska leverera varmvattnet.
Ibland kommer jag efter en duschglad person som säkert duschat i ca 20-30min.
Då blir det snålt med varmvatten om inte pannan får hinna ladda upp sig.
Tacksam för tips.
-
Öka tiden i Meny 1.3 från 20 till 45
Mvh ot
Från manualen sid 9
Vid varmvattenbehov prioriterar värmepumpen detta
och går över i varmvattenläge med hela värmepumpseffekten.
I detta läge sker ingen värmeproduktion.
Maxtiden för varmvattenladdning är justerbart i
meny 1.3. Därefter produceras värme under restrerande
periodtiden, vilken är justerbar i meny 1.2,
innan eventuell ytterligare varmvattenvärmning kan
ske.
-
Ok!
Det är alltså max varmvattenproduktion. Men om ingen duschat på hela dagen så borde det finnas 160 liter varmt till den som duschar först. Eller det är styrningen som begränsar detta genom att man ändrar parameter i just 1.3 menyn?
-
Hej
Det var samma fenomen hos oss ..... Jag duschade kallt några gånger efter gumman .
Ändring i meny 1.3 , och sedan var allt OK.
-