0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Mät givaren för varmvatten. Jämför resistansen mot tabellen i handboken, stämmer den någorlunda med verklig temperatur i beredaren? Kan givaren släppt från varmvattenberedaren så den visar fel av den anledningen? Givaren sitter väl under isoleringen, jag vet inte om den är fäst mot beredaren eller om den bara är klämd under isoleringen.Det låter ju som den inte registrerar att beredaren kommit upp i värme utan den kör varmvatten hela tiden tills den larmar och stannar.
Ungefär hur länge gick den? Hade den värmt upp beredaren när den slog ifrån?Har du kollat att pumpen P2 fungerar? Stopp i rören är inte troligt.Om värmebärarpumpen P2 inte fungerar stannar nog kompressorn ganska snabbt, typ någon minut? Men hur kan då beredaren bli så het? Kan det vara elpatronen som värmer med hjälp av självcirkulation?
Troligen cp för golvslingorna som inte fungerar. Kan du se om det är något flöde indikerat av givarna i gv-centralen?
Finns det inga flödesgivare på gv-centralen?
Det har förekommit fall där de flexibla slangarna har åldrats så att de har täppts igen. Fungerar cirkulationspumpen som den ska kan det vara värt att kolla dem. Att motorn till P2 är varm och brummar betyder bara att den får ström. Det betyder inte att pumphjulet roterar.
Då måste du ta reda på om cp fungerar eller ej. På gaveln brukar det sitta ett täcklock som man kan ta bort utan att det kommer ut mer vatten än några droppar. Innanför sitter det ett spår i motoraxeln som man kan använda för att lossa en fastnad sådan, dvs kolla om den snurrar och om den inte gör det så hjälp igång den med en skruvmejsel.
Det är mässingspluggen mitt på pumpen, den med ett skruvspår, som du skall lossa. Det kommer några droppar vatten. Därunder finns ett skruvspår till och det är motoraxeln. Känn att den roterar fritt och om det kärvar kan du snurra på den och hoppas att det släpper. Starta värmepumpen och kolla om axeln snurrar. Om inte så kan du försöka hjälpa igång den, med skruvmejsel eller skruvdragare.Jag tror inte att det finns flexslangar i dessa gamla värmepumpar, det kom senare.