Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Ängabullen skrivet 12 mars 2013, 11:07:01

Titel: Problem med rumsgivare
Skrivet av: Ängabullen skrivet 12 mars 2013, 11:07:01
Hej!
Har precis flyttat in i ett äldre hus 173m2 med timmerstomme, Har en Thermia Diplomat TWS, tror det är 8kW modellen.

Har lite funderingar(med risk för att idiotförklara mig själv) ang. den inomhusgivaren jag har.
 
”Rum bör” är inställd på 19,5 grader, temperaturen som konstant visas på givarens lcd pendlar mellan 15 och 18 grader (antar att detta är ”Rum ÄR”)

Mäter jag med termometer i rummet så ligger temp kring 19 grader. Är den lägre temperaturen som givaren visar skillnad mellan ute/inne eller beror det på att den sitter på en kall yttervägg?

Titel: SV: Problem med rumsgivare
Skrivet av: michael.a skrivet 12 mars 2013, 19:38:38
sitter den på en yttervägg speciellt om den är dåligt isolerad så kan du få dom fenomenen
kan vara så att den inte är innjusterad mot verklig rumstemp


Titel: SV: Problem med rumsgivare
Skrivet av: Ängabullen skrivet 13 mars 2013, 08:43:06
sitter den på en yttervägg speciellt om den är dåligt isolerad så kan du få dom fenomenen
kan vara så att den inte är innjusterad mot verklig rumstemp

Mycket riktigt så var det ytterväggens temp som var boven, lossade lite på givaren och visad temp steg genast 1 grad. Fortfarande funderar jag över om jag i huvudtaget ska pilla på rumsinställningen, eller skall man ställa "rum bör" på 20 och justera kurva till önskad temp?
Titel: SV: Problem med rumsgivare
Skrivet av: michael.a skrivet 14 mars 2013, 21:26:43
börja med att koppla bort rumsgivaren o justera in vp med kurvan så att den ger samma rumstemp som du har valt......sedan kan du koppla in givaren igen( efter att du har flyttat den till en innervägg) o justera den mot verklig rumstemperatur
Titel: SV: Problem med rumsgivare
Skrivet av: Ängabullen skrivet 15 mars 2013, 13:48:10
Ok! antar att man måste gå in i servicemenyn för att koppla ur givaren? Rum värdet i menyn på pumpen står på 19 och innetempen ligger rätt nära +- 0,5 °C. Däremot så ändras börvärdet ibland på givaren till 20-20,5, det kanske har och göra med att den ändrar 2 °C med utetemperaturen?
Titel: SV: Problem med rumsgivare
Skrivet av: snuppesno skrivet 23 mars 2013, 07:58:43
Du behöver inte ändra något i servicemenyn när du kopplar bort rumsgivaren, styrdatorn märker om givaren är kopplad eller inte. Bryt strömmen till vp innan du kopplar bort rumsgivaren, sedan när du startar pumpen igen så borde rumbör visas i displayen igen.
Så funkar det iaf på min Thermia som är från -10, har själv monterat en innegivare nyligen.

//snuppesno