Hej - Ny här o förstås tjej som ska försöka sig på o reda ut en bergvärmepump vid namn Thermia optimum Diplomat.
Har en jobbig lukt i huset - typ som kemlukten ifrån där man luftar (en plastbehållare på rören). Det luktar i hela huset o jag hävdar att det kommer från bergvärmen men kan inte hitta om den läcker. Är det någon som skulle kunna tipsa mig någon idé om VAD som det kan härröra ifrån ? Helt klart är att det kommer ifrån rummet där pumpen står för där luktar det massor ???

Utloggad kinnahelena

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kemisk lukt
« Svar #1 skrivet: 03 april 2014, 14:26:04 »
Det verkar som det luktar mest då pumpen står i "viloläge" ( då det står - inget behov av värme)

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Kemisk lukt
« Svar #2 skrivet: 03 april 2014, 14:37:59 »
Är det en nyare installation? Kan det vara brine som läcker, sprit?
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Kemisk lukt
« Svar #3 skrivet: 03 april 2014, 21:53:54 »
Låter som spritdoft. Var försiktig med eld..
Det borde droppa ngnstans om det luktar såpass mycket.
Följ ledningarna omkring expansionskärlet och leta efter droppande vatten/spritblandning.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad kinnahelena

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kemisk lukt
« Svar #4 skrivet: 04 april 2014, 07:30:10 »
Okej - ska ut o kolla alla ledningar i dag- När den nu stannade på morgonen så kom lukten igen så det verkar helt klart ha något samband med att den "stänger av" / viloläge.
Ska inte tända ciggen där inne i dag  ;)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kemisk lukt
« Svar #5 skrivet: 04 april 2014, 07:40:45 »
Troligen ett läckage i kopplingen där köldbäraren från borrhål/markvärme kommer in i värmepumpen.
När kompressorn går startar cirkpumpen och skapar ett lägre tryck på sugsidan pumpen, och läckaget avstannar då, doften avstannar likaså.

Det är i alla fall min teori.

Det är annars vanligt att muttrar spricker på kopplingar efter "kalla sidans" värmeväxlare där temperaturen på utgående köldbärare ofta är under 0°C vintertid.
Problemet som är vanligt är att vatten kondenserar utvändigt rören, rinner in i gängorna mellan mutter och koppling, sen när kompressorn startar och kyler röret/kopplingen så fryser vattnet till is, expanderar och spräcker muttern.

Om du hittar en spräckt mutter så kan det fixas genom att lossa lite på mutern, dra ett rostfritt slangklammer utanpå, sedan dra gien muttern tills det slutar läcka.
Om du "fusklagar" kolla till kopplingen minst 1 gång/år så det inte börjar om att läcka.

Om du byter koppling, eller kan lossa muttern helt, sätt gängpasta eller kopparpasta på gängorna innan du drar på muttern, då förhindrar du att vatten åter kan tränga in och spräcka muttern.
http://www.swedol.se/crc-kopparpasta-100-g.html
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Kemisk lukt
« Svar #6 skrivet: 09 april 2014, 13:28:57 »
Hur gick det?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!