Författare Ämne: IVT 290 A/W värmer konstant varmvatten med tillskott?  (läst 14939 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kojak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
IVT 290 A/W värmer konstant varmvatten med tillskott?
« skrivet: 16 februari 2010, 19:59:48 »
Har fått problem den senast månaden med att min anläggning verkar i stort sett konstant värma varmvatten med eltillskott. Idag var det 0 till -2 i ute temp trots det så använder den eltillskott. Tidigare år har den kunnat köra utan eltillskott ibland ned till -6. Men som det är nu så, syns vattenkranen och blixten nästan konstant i displayen. Hade en reparatör här idag, men han hittade inget fel och problemet kvartstår. Någon som har något tips? Januari slutade på 4920KWh, så jag måste hitta en lösning på detta.
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.

Utloggad HWS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT 290 A/W värmer konstant varmvatten med tillskott?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2010, 23:05:42 »
Det är ju inte så kallt. Prova med att koppla bort tillskottet, för att se, om VPn orkar.
"Access2, avancerat, tillskott(instn.), tillskott val, blockera, ja".
Kolla ochså "enbart tillskott", att det inte är "ja".
Titta ochså på "startfördröjningen" fabriksinställt 60min. Går ju att öka.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: IVT 290 A/W värmer konstant varmvatten med tillskott?
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2010, 17:55:00 »
Hej Kojak,

skicka gärna in dina temperaturer. Kanske vi kan se något konstigt med dessa. Eltillskott vid -2 är dock inget ovanligt.

Utloggad kojak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: IVT 290 A/W värmer konstant varmvatten med tillskott?
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2010, 18:08:19 »
Hej Kojak,

skicka gärna in dina temperaturer. Kanske vi kan se något konstigt med dessa. Eltillskott vid -2 är dock inget ovanligt.
T1   53C
Värmesystemets start 51,2C
Värmesystemets stopp 55,6C
T2  -2,5C
T3  56,3C
Varmvatten start 45C
Extra varmvatten start 60C
Extra varmvatten stopp 65C
Varmvattenspets stopp 65C
T5  20,5C
T6  57,2C
T8  50,1C
T9  47,8C
Varmvatten stopp 47C
T10  48,9C
T11 -2,0
T12 -4,3
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.

Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
SV: IVT 290 A/W värmer konstant varmvatten med tillskott?
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2010, 18:32:40 »
T1   53C
Värmesystemets start 51,2C
Värmesystemets stopp 55,6C
T2  -2,5C
T3  56,3C
Varmvatten start 45C
Extra varmvatten start 60C
Extra varmvatten stopp 65C
Varmvattenspets stopp 65C
T5  20,5C
T6  57,2C
T8  50,1C
T9  47,8C
Varmvatten stopp 47C
T10  48,9C
T11 -2,0
T12 -4,3


Med den framledningstemperaturen förstår jag att tillskottet får jobba.
Råkat ändra värmekurvan?
Pumpen producerar 50.1 ºC och du vill ha 53 ºC, då måste tillskottet hjälpa till.
Hetgasen är ju inte så kaxig heller.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad kojak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: IVT 290 A/W värmer konstant varmvatten med tillskott?
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2010, 18:47:43 »
Jag har aldrig fått upp hus tempen över 19C så nu ändrade ja rumsgivaren från fabrik 5 till 10 och ställde in 22 i rumstemp för att se om det går att värma huset. Gjorde detta 6 timmar sen, så det kanske förklarar en del. Men vad menar du med hetgasen?
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.

Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
SV: IVT 290 A/W värmer konstant varmvatten med tillskott?
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2010, 19:32:27 »
Men vad menar du med hetgasen?
Hetgas = T6 = 57.2 ºC
Det är denna som värmer vattnet mha kondensatorn.
Hos mig ligger den nu på 84 ºC, och det är -5,5 ºC ute.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: IVT 290 A/W värmer konstant varmvatten med tillskott?
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2010, 20:38:07 »
Håller med thalle. Med den framledningstemperaturen måste du ha fel typ av element i ditt hus. T9 är snart så hög att pumpen kommer att larma och stanna. Hetgastempen är egendomligt låg. Något är fel. Hur ser det ut i synglaset?


Utloggad kojak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: IVT 290 A/W värmer konstant varmvatten med tillskott?
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2010, 20:51:18 »
Går inte ut nu och kollar på synglaset. Fel radiatorer, kan man ha det med vattenburet? Eller menar du för få?
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.

Utloggad kojak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: IVT 290 A/W värmer konstant varmvatten med tillskott?
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2010, 20:59:57 »
Håller med thalle. Med den framledningstemperaturen måste du ha fel typ av element i ditt hus. T9 är snart så hög att pumpen kommer att larma och stanna. Hetgastempen är egendomligt låg. Något är fel. Hur ser det ut i synglaset?



T9 är nu nere på 45C.

Märkligt att ni säger att något är fel. Så här varmt och skönt har jag inte haft det sen jag bodde i lägenhet.

Ang. hetgasen, ska jag tolka dig att den borde ligga högre? Om så är fallet så är det alltså problem med hetgasen? Därför den hela tiden visar kranen att den värmer kranvatten.
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.

Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
SV: IVT 290 A/W värmer konstant varmvatten med tillskott?
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2010, 21:44:26 »
T9 är nu nere på 45C.

Märkligt att ni säger att något är fel. Så här varmt och skönt har jag inte haft det sen jag bodde i lägenhet.

Ang. hetgasen, ska jag tolka dig att den borde ligga högre? Om så är fallet så är det alltså problem med hetgasen? Därför den hela tiden visar kranen att den värmer kranvatten.

T9 är tempen in till värmepumpen, indirekt din retur temp. Den kan gå lite upp o ner, tillsammans med T8 (värmepump ut).
Rätt eller fel, varmt eller kallt. Men elleverantören blir nog glad iaf.

Hetgasen borde ligga högre ja. Och vad det kan bero på, ingen aning så här på rak arm. Men 700a serien sluta väl tillverkas runt -04 (?!) så antar att mekaniska delarna har väl gått några år?

Att den hela tiden skulle gå mot tanken är ju också lite bekymrande...
Kan ju göra ett enkelt test, att stänga av och på AWn och lyssna så du hör växelventilerna och shunten går tillbaka till sina normallägen.
AWn kanske kommer på bättre tankar när den startar om sig...
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 21:48:25 av thalle »
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT 290 A/W värmer konstant varmvatten med tillskott?
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2010, 22:23:29 »
Är detta bättre då? Har hjälp av tillskottet först vid -7 ºC ung. Sänkte värmekurvan ytterligare nu med.

T1 46.1
T2 -4.4
T3 47.2
T6 82.0
T8 45.7
T9 42.5
T10 43.5
T11 -10.9
T12 -5.0
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: IVT 290 A/W värmer konstant varmvatten med tillskott?
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2010, 22:55:52 »
Prova att sänka cirkpumpen över värmepumpen ett steg för att öka dT (T9-T8), dT bör vara 5-7 grader för din VP
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT 290 A/W värmer konstant varmvatten med tillskott?
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2010, 23:00:30 »
Prova att sänka cirkpumpen över värmepumpen ett steg för att öka dT (T9-T8), dT bör vara 5-7 grader för din VP

Sänkte cirkpumpen till vp:n ett steg (frÃ¥n 3 till 2) och nu blev diffen iaf 4.1 ºC när jag kollade senast, lite bättre iaf dÃ¥  Thumbsup
Cirkpumpen till rad står på läge 2 fortfarande.
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT 290 A/W värmer konstant varmvatten med tillskott?
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2010, 23:03:17 »
Kan dom hör justeringarna göra att vp:n orkar mer själv utan att ta till tillskottet lika tidigt när det är kallt ute?
Som i nu läget orkar vp:n ner till -7 ºC utan tillskottet, skulle det med lite justering bli så att den orkar tex ner till -9 ºC utan att ta till tillskottet?
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 23:19:16 av joka83ed »
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!