Skrivet av: Strip
« skrivet: 01 januari 2010, 11:48:01 »

Pumpen hade läge 3 (av 10). Vid läge 4 blev deltaT ca 4. Jag testade läge 5 och hamnade då kring 3. Så nu känns det bättre  Thumbsup
Jag tror att du bara har fem lägen på din pump... tio dioder visserligen, men trycker du uppåt ett snäpp till så hamnar du på max?

Men då återstår ju frågan om det lönar sig för dig att öka pumpen två snäpp (från tre till fem), eftersom din C-pump drar i runda slängar dubbelt så mycket ström nu.
Skrivet av: laros514
« skrivet: 29 december 2009, 03:19:52 »

Hej!

Okej, man kan "labba" med hastigheten tills man erhåller deltaT för KB = ca 3.

Nu till min fråga:
Står i F1145:ans manual att man också kan utläsa vilken inställning man ska göra utifrån pumpkapacitetsdiagrammet, men jag förstår inte hur?

Länk: http://www.nibeonline.com/pdf/031301-5.pdf
Sid: 38-39

Och bild på 1145-10:ans diagram:
Skrivet av: frega
« skrivet: 12 december 2009, 21:24:38 »

Nu har jag trimmat in den lite.

Pumpen hade läge 3 (av 10). Vid läge 4 blev deltaT ca 4. Jag testade läge 5 och hamnade då kring 3. Så nu känns det bättre  Thumbsup

/frega
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 december 2009, 16:42:31 »


I instruktionsboken står det "mellan 2-5. Har sökt lite på forumet och vissa förordar ca 3, men jag har inte sett någon förklaring om varför. Vill ha fakta eftersom jag är lite av ett kontrollfreak ::)

Bästa värdet varierar från anläggning till anläggning. Vad det handlar om är att hitta den temperatur som ger lägsta elförbrukning till kompressor och köldbärarpump för en viss värmeproduktion. Högt deltaT (lågt flöde) betyder låg elförbrukning till köldbärarpumpen men det betyder också lägre temperatur i förångaren vilket gör att kompressorn drar mer el per enhet producerad värme. I och med att pumpeffekten är ungefär proportionell mot kuben på flödet (om det är turbulent strömning) kostar det mycket att nå låga värden på deltaT.

För min pump ger läge I på cirkulationspumpen med deltaT lite över 3 grader bättre COP än läge II. Skulle tro att det gäller generellt för 6 kW pumpar med normala borrhålsdjup.
Skrivet av: han540
« skrivet: 12 december 2009, 16:09:10 »

När jag berättade för min installatör att jag hade 6 gr in och 1 gr ut, så sade han: PERFEKT, kan inte bli bättre......
Skrivet av: gump
« skrivet: 12 december 2009, 00:30:47 »

har ingen aning men 2-4 grader kör jag på ivts pumpar. sitter även ett filter på kalla sidan. och kan behöva rengöras om sådant finns vilket de borde göra. i regel kör vi max hastighet på kalla cirkpumparna börjar man komma upp i 5 så är de klart bättre att hamna på lägre. d.v.s 3 ungefär. varma sidan strävar jag på 7-8 grader. men sysslar ju med annat fabrikat lixom.
Skrivet av: frega
« skrivet: 12 december 2009, 00:19:22 »

Grattis till installationen frega!
Du bor rätt långt norrut antar jag eftersom du efter 5 dagars drift har +3 på inkommande KB?

Tack Digitalrobert!

I norrland, men ändå mittt i Sverige d v s Sundsvall. Just nu har vi 0 ºC och inkommande låg på 2,1. (diff på kalla deltaT 4 ).
Har borrat 160m (12 meter till berg) för en 6kw-pump så hoppas det är tillräckligt.  :o Jag tog till några meter extra mot för rekommenderat.

/frega
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 11 december 2009, 22:57:00 »

Grattis till installationen frega!
Du bor rätt långt norrut antar jag eftersom du efter 5 dagars drift har +3 på inkommande KB?

Nedanstående bild kanske är till hjälp vid justering av KB-pump.
Skrivet av: frega
« skrivet: 11 december 2009, 21:50:25 »

Hej AndersA
Jag hittar inget i min manual som beskriver det du säger, du kan förstås ha fullkomligt rätt i alla fall.

I installatörshandboken (sidan 38) för 1245-6 står det att jag skall kontrollera serviceinfosidan (meny 3.1) och justera ködbärarpumpens hastighet tills temperaturdiff (d v s 2-5grader mellan BT10 och BT11) är uppnådd. Installatörshandboken finns på http://www.nibe.se/sv/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1245/

I servicemenyn kan jag ändra på flödet i värmebärarsystemet, inte på köldbärarsidan.

Är det sämre för mig att ha en diff på 5 än 3 på köldbärarsidan?

Mvh
Frega
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 11 december 2009, 21:19:19 »

Hej
vad du skall gör är att köra kb pumpen separat utan att kompressorn går. Det står i manualen hur man går tillväga. sedan avläser du kb tempen, den skall då vis samma temp på kb in och kb ut. Ibland är det inte riktigt kalibrerat från början. tror att du kan kompensera i mnyerna om det visar sig att de visar olika.

Mvh ////AndersA
Skrivet av: frega
« skrivet: 11 december 2009, 21:05:41 »

Efter att installatören var hemma idag och besiktigade påpekade jag att köldbärarpumpen stod på max och inte hade proportionellt tryck. Har en 1245-6.
Han ändrade och nu är delta T (på kalla sidan) 4,8-4,9. Hade ca +3 på inkommande och -1,8 utgående (5 dagar "gammalt" borrhål). Det var +1ºC ute.
I instruktionsboken står det "mellan 2-5. Har sökt lite på forumet och vissa förordar ca 3, men jag har inte sett någon förklaring om varför. Vill ha fakta eftersom jag är lite av ett kontrollfreak ::)

Det jag vill veta är vad händer om jag fortsätter att köra nära 5? Eller har det inte så stor betydelse i slutändan?
Förstår att jag måste öka farten på pumpen om jag skall få lägre delta.

Varma sidan ligger på en diff på 5,5grad.

Mvh
Frega

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren