HEJ!

Jag har en nibe 1210 som jag värmer upp 220kvm+50kvm garage.
Jag tycker jag har lite för många starter ca. 25-30 per dygn vid milt väder, tror det beror på uppvärmningen av garaget.
Där har jag en egen sjuntgrupp som ger ut 20 gradigt vatten i golvvärmeslingor...känner man på returen från garaget så känns den väldigt kall och den kyler väll ner hela systemet...det bidrar väll till fler starter?

Skulle systemet må bättre av en fläktkonvektor i gareget....(det är välissolerat)

Är tacksam för tipps och ideer.

MVH
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: PerF skrivet 31 januari 2005, 09:38:39
Många starter vid mild väderlek är tyvärr en av dagens on/off pumpars svagheter och nånting man i princip får leva med. Ett sätt att förbättra dirftsförutsättningarna är att öka radiatorvattenvolymen men en större eller mindre ack (200-500 liter) men leder istället till att man får ett något trögare system. På gradminuterstyrda pumpar kan man också ändra gradminuterinställningarna vilket gett många en förbättring.

En fläktkonvektor skulle bara kyla ner radiatorvattnet snabbare (om det ökar radiator effekten). Mer vatten kyls långsammare och fungerar därmed på motsatt sätt, det du eftersträvar.
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: Bertil skrivet 31 januari 2005, 11:01:32
Har du följt med diskussion ang optimering av styren ex vis om du höjer startkriteriet till -100 gradminuter och kanske mera då blir det stor skillnad. Men kyler returvattnet lraftigt då ska du nog kolla VB diff vp (meny 10). om den tempskillnaden nås då tvångsstartas pumpen, lika åt andra hålet att den tvångstsoppas. Det orsakar onödiga start o stopp.

Finns massor under NIBE om detta. Delvis under Thermia också dom har "samma" styr..
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: 80063 skrivet 31 januari 2005, 11:34:51
Jo...jag har varit in och ändrat i gradminuterna men då upplever jag för stor tempsvägning i huset.....det är ju slingan från garaget som kyler för mycket...skulle det kunna lindras med en ack?

MVH
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: tipo874 skrivet 31 januari 2005, 13:13:39
Jag har nog ungefär samma förutsättningar som du, och min installatör ändrade sig strax innan installationen och rekommenderade då att jag skulle sätta dit en ack eftersom garaget skulle påverka kraftigt.

Jag ser ibland i loggarna hur returen åker upp och ned, och jag tror det beror på att shunten till garagegolvet öppnar och släpper tillbaka iskallt vatten.

Vid 0° ute har jag en framtemp till golvet på 14°. Jag håller runt 15° i garaget. Tempinställningen står på 11°, och jag har maxbegränsat framtempen till 25°.

Jag har ganska många starter (25-30) trots 200 liters ack vid mild väderlek.
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: tipo874 skrivet 31 januari 2005, 15:30:54
Fick just ett samtal från Stiebel, mycket prat blev det. ;D

Det verkar som även Stiebels styr jobbar med gradminuter, även om det inte sägs rakt ut.

Det finns en variabel "analys" som man kan kolla på, och den räknar ner när kompressorn går. Ibland hoppar den lite upp och ner, och det beror tydligen på att någon inparameter ändrar sig.

Det finns förutom en enkel tröghetsparameter "byggnadstyp" en parameter "reglerdynamik". Tyvärr är parametern enhetslös, och värdeområdet är 1-30. Standardvärdet är 20, och installatören hade satt den till 10. Enligt manualen kan man minska denna om man har ett snabbt reagerande värmesystem. Jag vred upp den till 15, och då hoppade "analys"-värdet upp till dubbla ungefär. Skall bli intressant att se hur det påverkar antalet starter och inneklimatet. Denna parameter styr även när ytterligare kompressorsteg skall kopplas in i ett flermaskinssystem. Även tillskottet styrs av denna, samt antalet  tillskottssteg.
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: Bertil skrivet 31 januari 2005, 21:08:10
Citera
Jag ser ibland i loggarna hur returen åker upp och ned, och jag tror det beror på att shunten till garagegolvet öppnar och släpper tillbaka iskallt vatten.

Kanske det skulle va bättre med en fast strypning av flödet till garaget istället??
Koppla bort schunten och handkör den till lagomt läge.. gammaldags kanske men det kan va värt att testa ett tag... det verkar som om styren är lite för snabb inge bra om den tväröppnar!!!
20-30 vid milt väder är väl helt ok, men med 200l ack borde du kunna komma lägre!!

Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: Sarastro skrivet 01 februari 2005, 03:51:56
Vi har ju en Varmitek, en pump med 2 kompressorer varav den ena används i huvudsak vid temperaturer över  -4 grader (i vår installation), den andar plus den första  vi större värmebehov.

Jag tycker att jag borde ha bra förutsättningar föt få starter vid plusgrader.
Men det visar sig att jag vid +4 ligger på bortåt 15-20  starter/dygn,
vid -3 kanske på 4-6 starter/dygn , vid -19 vet jag inte än. Vi har dock ingen ackumulator.

Har frågat tillverkaren av kompressorerna ( inte pumpen) om man bör vara ängslig vid 3 starter /timme men de tyckte att detta är OK

Sen tycker jag nog att starterna kunde vara lite lungnare.. pumpen starar liksom med ett ryck.