Skrivet av: xxargs
« skrivet: 27 december 2010, 11:31:00 »att tryck/temp sticker iväg vid överfyllnad beror på att kondenson är mer eller mindre fylld med kondensat och den aktiva värmeavgivande ytan är för liten relativt avgivna värmeeffekten.
om du inte fyllt på nyligen och det fungerat innan så är det något annat propblem.
luft är en misstanke då om det är rikligt kallt så kan det bli undertryck i evaporatorn och läcker den där eller vid någon schradeventil vid undertryck av någon orsak så har du fått luft i systemet.
en annan misstanke om din extrabehållaren inte är monterad med tanke på fungerande oljedränage är att din behållare kanske med tiden är full med olja (och ganska tomt i kompressorn) och om du har justerat mängden köldmedel med tanke på extra behållaren sedan tidigare så trängs nu köldmediet i kondensorn.
just oljehanteringen och dess retur kan missas av både tillverkare av utrustning och installatörer...
om du inte fyllt på nyligen och det fungerat innan så är det något annat propblem.
luft är en misstanke då om det är rikligt kallt så kan det bli undertryck i evaporatorn och läcker den där eller vid någon schradeventil vid undertryck av någon orsak så har du fått luft i systemet.
en annan misstanke om din extrabehållaren inte är monterad med tanke på fungerande oljedränage är att din behållare kanske med tiden är full med olja (och ganska tomt i kompressorn) och om du har justerat mängden köldmedel med tanke på extra behållaren sedan tidigare så trängs nu köldmediet i kondensorn.
just oljehanteringen och dess retur kan missas av både tillverkare av utrustning och installatörer...