Författare Ämne: larm thermia  (läst 4411 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad alexp

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
larm thermia
« skrivet: 04 april 2009, 11:26:39 »
 Hej! har problem med min luft/vatten värmepump som larmar för lagt tryck i utedelen, är det nÃ¥gon annan som har liknande problem, installatören pÃ¥star att det ska vara en givare i utedelen som ska byttas, satte in pumpen i höstas och har haft problemet sedan i december mÃ¥nad, verkar vara svÃ¥rt för thermia att leverera givaren.

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: larm thermia
« Svar #1 skrivet: 04 april 2009, 13:02:31 »
Bryter pumpen på lågtryck?
Sker det när det är kallare ute? då är det för dålig blandning på glykolen.
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: larm thermia
« Svar #2 skrivet: 04 april 2009, 18:41:57 »
HÃ¥ller med Martinei, det finns ingen givare i utedelen utan all elektronik finns i innedelen.
Det enda elektriska i utedelen är fläkten.

Lågtryckslarm kommer då det är gasbrist i köldmediekretsen eller att förångaren, dvs värmeväxlaren för glykolvattnet fryser igen p g a för hög fryspunkt på glykolvattnet.

Kolla med en glykolprovare till att börja med! Blandningen borde vara 50/50 i dina trakter.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: larm thermia
« Svar #3 skrivet: 04 april 2009, 19:56:26 »
Kan även vara propylen istället för etylenglykol den blir också för trög vid riktig kyla.
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: larm thermia
« Svar #4 skrivet: 04 april 2009, 22:31:40 »
Och det kan sitta en givare ute, den är för avfrostningsstyrning.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad alexp

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: larm thermia
« Svar #5 skrivet: 05 april 2009, 16:10:14 »
Bara nu i helgen så har pumpen brytit 5 gånger för låg tryck, tex i dag har temperaturen ute legat på ca -2, och givaren som ska bytas ska ha något med avfrostningen att göra, käns frusterande att man inte kan få det fixat. Man har ju köpt det för att det ska vara bekymmers fritt.

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: larm thermia
« Svar #6 skrivet: 05 april 2009, 16:20:35 »
Den givaren behövs inte alltid, eller sällan. den avfrostar med bara utegivaren om den inte kopplas.
Har du kollat smutsfiltret?

Du kan koppla ur 386 och 387 ur plinten inuti pumpen och se om det fungerar utan den givaren.
« Senast ändrad: 05 april 2009, 16:58:29 av martinei »
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad alexp

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: larm thermia
« Svar #7 skrivet: 05 april 2009, 17:30:39 »
Har varit och luftat utedelen, se om det hjälper. Har pratat med rörisen som skulle komma på ca två veckor och byta nått, (mins ej vad det var) får hoppas att det löser problemet.

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: larm thermia
« Svar #8 skrivet: 07 april 2009, 20:23:14 »
Och det kan sitta en givare ute, den är för avfrostningsstyrning.
Trodde faktiskt inte att det fanns en speciell givare för detta?
Tempgivare för in- och utgående brine och utetempgivaren (som alltid måste finnas) räcker väl för att ge info om avfrostningsbehovet?
Har i alla fall inte sett något annat på Atria. Hur det var på den gamla Aer har jag ingen koll på.
Hittar ingen info om någon avfrostningsgivare i manualen.
http://www.energicenter.com/downloads/atria-installtaion.pdf
Utegivaren ska i vilket fall inte installeras i utedelen.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: larm thermia
« Svar #9 skrivet: 07 april 2009, 20:34:57 »
Det finns en givare som man kan montera på utedelen som känner temperaturen på luften efter den passerat lamellerna och det är ett tillbehör som man inte behöver. Det ska göra avfrostningen lite mer "anpassad"
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: larm thermia
« Svar #10 skrivet: 07 april 2009, 21:46:56 »
Ser man pÃ¥, ja alltid lär man sig nÃ¥got nytt!  Thumbsup
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad Gaben

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Älvängen
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • GTV 3,0
SV: larm thermia
« Svar #11 skrivet: 08 april 2009, 07:33:14 »
Avfrostningsgivaren sitter på ett stag och ca 15 cm bakom växlaren. Mäter alltså luften innan den passerat växlaren. Detta är i enlighet med installationsmanualen. Under de nu tre veckorna min varit i drift har den frostat av sig 13 ggr.
Man kan läsa av avfrostningsgivaren i servicemenyn och den har, när jag tittat vid stillastånd, visat mer korrekta värden än utegivaren.
1. 60/180m2 3st lgh 1992, 220mm EPS i vägg, Legalett luftburen golvvärme.
2. Tidigare ca 35 MWh totalt
3. Thermia Atria 10 installerad 2009-03-18
4. 3 mil norr om Gbg
5. 6st yngre vuxna + 1st bäbis

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!