Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Isbildning  (läst 10832 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad --Micke--

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Isbildning
« skrivet: 28 mars 2006, 04:23:01 »
Har problem med att det bildas is uppe vid utblåset runt fläkten.
Detta gör att utedelen (Optima 500) smattrar som om man kört ner en gren i fläkten eller att det blir ett "sjungande" ljud som sprider sig i hela huset.

Är detta ett problem med utedelen som bör rapporteras för eventuella garantireparationer?
Eller är det bara för mig att bygga ett tak över utedelen för att undvika att snö eller is kommer på utedelen?
Om jag skall sätta tak över, hur högtöver bör man sätte ett sådant.

/Micke
Kör elpanna IVT 290 (9kW)
+ IVT Optima 500 (5.4kw)

Utloggad ellen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 110
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Älgar slÃ¥ss dom ?
    • VP loggning
SV: Isbildning
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2006, 06:59:57 »
Detta är ett känt problem hos IVT, kontakta installatören så fixar han en "garanti reparation" studs
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Isbildning
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2006, 17:23:12 »
Hej Micke!
Detta problem har avhandlats här på forumet tidigare men jag kan ge dig en kort sammanfattning:
Min pump levererades i november 2004 och första vintern hade jag exakt det problem som du beskriver.
Det som IVT bytte på min i somras var sargen som sitter precis innanför gallret vid fläkten. Denna sarg var tidigare av plåt men nu har man ersatt den med en i plast. Detta har eliminerat åtminstone mina problem till 100%.
Hoppas att du också blir kvitt dina!

Hur länge har du haft din VP? Anledningen till att jag undrar är att jag är lite nyfiken på vilken programversion du har på ditt styrkort i Regon? Själv har jag haft ver 2,40 sedan i somras

// Jarl

Edit:
Kan du inte lägga på lite mer i din signatur?
« Senast ändrad: 29 mars 2006, 17:26:56 av Jarl »
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad RobertW

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Isbildning
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2006, 12:57:09 »
Jag har haft samma problem och citerar mig själv *ego*  :)

"
Jag hade problem med att fläkten isade igen trots att min tydligen skall ha den nya kragen. Utrustningen installerades i maj 2005.

Sedan såg jag att fläktavfrostning var avslaget i inställningarna som standard.

Jag har nu aktiverat den och trimmat tiden till var 7:e gång och har inte haft problem med nedisning sedan dess.

/RobertW

"

Utloggad Hoffan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar min VP, SÃ¥ länge inte Elpatronen är med
SV: Isbildning
« Svar #4 skrivet: 10 april 2006, 12:34:46 »

Hur ser man vilken version man har då.. Är det bara att sargen
är gjord av plast... Undrar för jag har samma problem
med min. Och min är installerad Sep -05


Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Isbildning
« Svar #5 skrivet: 10 april 2006, 22:33:21 »

Hur ser man vilken version man har då.. Är det bara att sargen
är gjord av plast... Undrar för jag har samma problem
med min. Och min är installerad Sep -05



Under "avancerad meny" längst ner hittar du dels version och dels revision.


// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad Hoffan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar min VP, SÃ¥ länge inte Elpatronen är med
SV: Isbildning
« Svar #6 skrivet: 22 april 2006, 23:50:24 »

Okej, Nu har jag då kollat min maskin..
Ã… följande  grejer hittade jag.

ProgramVersion 2.4
ProgramRevision 4

Hoppas någon kan avgöra då om denna är modifierad för
att slippa isbildningen... För så fort det regnar lite ute å samtidigt
är lite kallt så smattrar det e fläkten.... Jag hör det inte själv innefrån
Men mina grannar hör den :)

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Isbildning
« Svar #7 skrivet: 23 april 2006, 06:56:15 »
Du verkar ha den senaste versionen såvida det inte kommit ytterligare en som jag inte känner till.
Sargen innanför fläktgallret är av tjock (ca 5mm) svart plast.

// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad Daysleeper

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Isbildning
« Svar #8 skrivet: 23 april 2006, 17:46:58 »

Okej, Nu har jag då kollat min maskin..
Ã… följande  grejer hittade jag.

ProgramVersion 2.4
ProgramRevision 4

Hoppas någon kan avgöra då om denna är modifierad för
att slippa isbildningen... För så fort det regnar lite ute å samtidigt
är lite kallt så smattrar det e fläkten.... Jag hör det inte själv innefrån
Men mina grannar hör den :)

Jag fick min värmepump installerad i onsdags och det är fortfarande samma programversion!

Utloggad Hoffan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar min VP, SÃ¥ länge inte Elpatronen är med
SV: Isbildning
« Svar #9 skrivet: 23 april 2006, 18:59:05 »

Jag har precis varit ute å kollat på min VP

Men jag tycker det ser ut som om det är fläkten som är gjord i plast
och att kanten runt är gjort i PLåt...

Kan detta stämma eller..

För smattrar gör den

Inloggad T Ramsmark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: Isbildning
« Svar #10 skrivet: 23 april 2006, 22:25:36 »
På min är både fläkten och kanten gjord i plast ! Sc:,h

//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.

Utloggad Hoffan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar min VP, SÃ¥ länge inte Elpatronen är med
SV: Isbildning
« Svar #11 skrivet: 24 april 2006, 08:20:31 »
Skumt...

För vi snackar väl om den kanten som går runt själva hålet..
Har en 4 cm bred kant..( Det e den vi snackar om eller )

Inloggad T Ramsmark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: Isbildning
« Svar #12 skrivet: 24 april 2006, 09:09:27 »
Skumt...

För vi snackar väl om den kanten som går runt själva hålet..
Har en 4 cm bred kant..( Det e den vi snackar om eller )

Ja, så uppfattar jag det i alla fall !
Den här liksom sargen runt, innanför gallret/skyddet !
Nu har jag inte haft tummstocken framme, men sargen är väl en 30-40 mm högre än själva toppen/locket på pumpen !?!

//-- Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.

Utloggad Hoffan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar min VP, SÃ¥ länge inte Elpatronen är med
SV: Isbildning
« Svar #13 skrivet: 04 maj 2006, 19:58:26 »

Nu har jag iaf snackat med Autoterm

Å dom skall komma å fixa till smattret...

Utloggad Elving

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
SV: Isbildning
« Svar #14 skrivet: 11 november 2006, 11:18:18 »
Hej !

Beträffande isbildningen. Måste man bygga tak över pumpen.
Alltså klarar den av regn och snö?
Öppningen på pumpen är ju uppåt så vatten och snö går ju rätt ner i pumpen.
Har någon erfarenhet av detta och har någon vidtagit någon åtgärd?p

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Isbildning
« Svar #15 skrivet: 11 november 2006, 11:24:46 »
Hej !

Beträffande isbildningen. Måste man bygga tak över pumpen.
Alltså klarar den av regn och snö?
Öppningen på pumpen är ju uppåt så vatten och snö går ju rätt ner i pumpen.
Har någon erfarenhet av detta och har någon vidtagit någon åtgärd?p
Hittills inga problem med snö eller is. I och för sig satte jag upp ett snörasskydd på taket ovanför pumpen. Jag bytte tegel på taket för några år sedan, vilket medfört att all snö som kommer rasar ned då de nya pannorna är ganska glatta på ytan.

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad PeM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Isbildning
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2007, 23:22:14 »
Har en Optima 1000 som varje gång det blir lite kallare och regnar uppstår detta satans oljud. Det enda man kan göra är att spruta varmtvatten på fläkten för att få det att sluta för en stund. Det är verkligen fantastiskt skoj att behöva bli väckt 02.00 för att det låter som en satans symfoni på baksidan, kan tänka mig hur glada grannarna måste va.

Installatören böt ett styr kort som Carrier rekommenderade men det blev ingen skillnad. Fläkten och sargen är av plåt och Carrier säger att det inte borde vara det som måste bytas, men jag litar inte på Carrier i den frågan.

Nån mer som på senare tid fått detta problem och har någon löst det utan att byta fläkt och sarg?

Mvh

P
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
-----------------------------------------------------------------------------
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Isbildning
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2007, 08:17:20 »
Hos mig och många andra Optima-ägare har IVT bytt plåtsargen till plast och problemen med isbildning försvann.

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad PeM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Isbildning
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2007, 17:40:12 »
Fick just reda på att det inte finns nån plast sarg och plast fläkt till Optima 1000, bara till 500 o 700, är tydligen större fläkt i min. Lösningen heter, du kan KÖPA ett tak som man sätter ovanför utblåset. Ska alltså jag bli lidande för att dom inte tillverkat sargen i plast och behöva betala för taket själv när det uppdenbarligen är ett konstruktionsfel?
Blir snart helt tokig på alla problem fram o tillbax!
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
-----------------------------------------------------------------------------
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012

Utloggad Daysleeper

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Isbildning
« Svar #19 skrivet: 20 januari 2007, 11:44:49 »
Intressant läsning!

Min optima 700 installerades i april -06 och har plastkransen men nu när jag vaknade imorse så lät den förfärligt! Jag gjorde en tvångavsfrotning och då såg istappar på fläkten. När fläkten startade igen så flög det isbitar överallt... totalt livsfarligt!! Vädret är väl det värsta möjliga med ca +1 grad och snöblandat regn. Mina inställningar är standard (avfrostning varje gång i en minut). Har någon en idé på vilka parametrar man ska röra, kanske finns det fler som inte jag vet om?

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Isbildning
« Svar #20 skrivet: 20 januari 2007, 22:51:58 »
Hej,

Du kan prova att öka fläktavfrostningstiden.

Mikael

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren