Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Helt grön  (läst 8447 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Tråden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
Helt grön
« skrivet: 03 november 2006, 09:51:53 »
Helt grön här på forumet, men har 1000 frågor redan. ::)
Men...den viktigaste!!..Nej..skratta inte ihjäl er nu...Jag fryser f*n ihjäl hemma!
Visserligen är det alldeles nyinstallerat, men var tog värmen vägen?
Sitter tyvärr på jobbet och funderar på om man ska jobba från kontoret i helgen med tanke på kylan hemma.
Det verkar inte som den fixar att hålla önska värme alls. Inte nu ibörjan iaf.
En annan sak. Ljudet!!..Hade tysta fina cirkpumpar tidigare...men nu...får man inte tinitus nu..då får man det aldrig.
Jo, jag har luftat o så. men.....
Nåja.Kul att vara här iallafall...återkommer säkert.
Blir lite skraj av alla inlägg med T2 hit o T12 dit...fattar nada...

 *vinkar*
AW 290 + Opt 500 intallerad 061101. Tidigare förbrukning 2,5 kbm olja. Villa 100 kvm, Vänerområdet

Utloggad PerM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min blog
SV: Helt grön
« Svar #1 skrivet: 03 november 2006, 10:03:55 »
Hehe, välkommen till de grönas klubb! :) Du har gott om sällskap!
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
Ã…r 1: ~10300kWh inkl HHE

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Helt grön
« Svar #2 skrivet: 03 november 2006, 10:49:24 »
Ta hem din installatör och be om en genomgång om hur din VP funkar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad RobertW

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Helt grön
« Svar #3 skrivet: 03 november 2006, 13:55:36 »
En annan sak. Ljudet!!..Hade tysta fina cirkpumpar tidigare...men nu...får man inte tinitus nu..då får man det aldrig.
Jo, jag har luftat o så. men.....

Kolla hastigheten på pumpen. Min installatör gjorde bara standardinställningar och då stod pumpen på högsta hastighet med resonans i elementen som följd. Nu kör jag den i läge 2 under vintermånaderna och läge 1 annars.


/RobertW

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Helt grön
« Svar #4 skrivet: 03 november 2006, 14:29:57 »
Första steget;

Höj V värdet till 23 och H värdet till 70 på din värmekurva. Nu borde du ha värme på elementen.

mvh
Mikael

Utloggad Tråden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Helt grön
« Svar #5 skrivet: 03 november 2006, 15:22:25 »
Jodå. Jag ska ha en dust med leverantörerna till veckan. Det blev lite panik här bara. Installationen drog ut på tiden och grejerna var trasiga. Det blev byte på något styrkort eller nåt...direkt.

Jepp. Såg att läge 3 var förinställt på cirkpumparna. Är det ok att dra ner båda två till mellanläge? Märkte att det är värmebärarpumpen(som det vajjert heter tror jag) som väsnas.
Testar väl lite så får jag återkomma.

Kommer nog att bo i källaren ett tag framöver....

 *vinkar*
AW 290 + Opt 500 intallerad 061101. Tidigare förbrukning 2,5 kbm olja. Villa 100 kvm, Vänerområdet

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Helt grön
« Svar #6 skrivet: 03 november 2006, 15:34:54 »
Du kan utan problem ställa båda pumparna i läge 2. Därefter bör du kolla delta, skillnaden mellan T8 och T9. Delta T bör vara mellan 6-9 grader. Om det är för lågt ställ pumpen på varma sidan till 1. Som tidigare sagt, om V och H värdena står lågt så höj.

Mikael

Utloggad Tråden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Helt grön
« Svar #7 skrivet: 03 november 2006, 15:43:34 »
Tack. Irrar ner i källaren snabbt som ögat.
Funderar på en annan sak. Det här med isbildning etc. Såg någonstans att det inte
är fabrikinställt med avisning. Är det verkligen så? o i så fall måste man väl ha det igång nu?
Såg att bakstycket är på optiman är täckt med 1 cm frost redan nu...ehhh?

Känner mig helt nollad i det här. Kul att man kan få hjälp här iaf.

Tackar o bockar
AW 290 + Opt 500 intallerad 061101. Tidigare förbrukning 2,5 kbm olja. Villa 100 kvm, Vänerområdet

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Helt grön
« Svar #8 skrivet: 03 november 2006, 15:59:13 »
En cm is låter konstigt Sc:,h. Avisningsfunktionen är förinställd vid leverans. Det låter som något är fel. Du nämnde något om ett dåligt/trasigt styrkort?

Mikael

Utloggad Tråden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Helt grön
« Svar #9 skrivet: 03 november 2006, 16:06:29 »
Jaeee....Frost iaf. kortet byttes direkt vid leverans. Inget funkade då.
AW 290 + Opt 500 intallerad 061101. Tidigare förbrukning 2,5 kbm olja. Villa 100 kvm, Vänerområdet

Utloggad Tråden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
Fundering
« Svar #10 skrivet: 03 november 2006, 17:03:17 »
Hur vet man att burken på utsidan frostar av? Lite orolig över frosten som fortfarande sitter där bak.
Har hittat nåt värde som heter T11 som ligger på -28,9...ehhh?....För mig låter det som permafrosten är på ingång.
Återkommer med min första loggning...*imponerad av mig själv*

 ::)
AW 290 + Opt 500 intallerad 061101. Tidigare förbrukning 2,5 kbm olja. Villa 100 kvm, Vänerområdet

Utloggad Tråden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
Loggning
« Svar #11 skrivet: 03 november 2006, 17:11:55 »
Jaha...sÃ¥  kommer dÃ¥ min första loggning:

Har inte den blekaste vad något av det här betyder....men...men...
Såpan fortsätter nog.

T1 - 35,1
T2 - -0,1
T3 - 46,7
T6 - 81,3
T8 - 34
T9 - 32,9
T10 - 32,8
T11 - -26,1
T12 - 6,4

jepp.....så ÄR det......
Är det bra eller dåligt..

Fick iallfall bort dårljudet i ledningarna...Gôtt
AW 290 + Opt 500 intallerad 061101. Tidigare förbrukning 2,5 kbm olja. Villa 100 kvm, Vänerområdet

Utloggad Daysleeper

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Helt grön
« Svar #12 skrivet: 03 november 2006, 18:36:29 »
Din loggning ser inte så bra ut om man tittar på T8 (mot elementen) och T9 (från elementen) sk. delta T. Det bör vara större skillnad! Jag har ungefär samma utetemp nu och jag en skillnad ca 7 grader på T8 och T9. Har du sänkt hastigheten på cirk.pumparna? Har värmen i huset börjat stiga?

Har du många element? Jag har 15 element och 210 kvadrat uppvärmd yta och kör just i läge 2 på cirk.pumparna. Eventuellt kan du ju testa med att sänka hastigheten till 1 på båda pumparna. Kolla efter ca 15-20 minuter om du märker någon temperatursänkning på elementen när optiman kör!

Lycka till!

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Loggning
« Svar #13 skrivet: 03 november 2006, 18:44:45 »
Jaha...sÃ¥  kommer dÃ¥ min första loggning:

Har inte den blekaste vad något av det här betyder....men...men...
Såpan fortsätter nog.

T1 - 35,1
T2 - -0,1
T3 - 46,7
T6 - 81,3
T8 - 34
T9 - 32,9
T10 - 32,8
T11 - -26,1
T12 - 6,4

jepp.....så ÄR det......
Är det bra eller dåligt..

Fick iallfall bort dårljudet i ledningarna...Gôtt

Din avfrostning fungerar inte, förÃ¥ngaren mÃ¥ste vara helt igenisad! Vid 0° ute skall avfrostningen starta vid en temp.skillnad pÃ¥ 8° mellan givarna T11 och T12. Just nu visar hos mig vid T2 -1,9°  avfrostningsgivarna T12 -1,9° och T11 -5,9°. Sannoliktr du fel pÃ¥ givare T11. GÃ¥ ner och tvÃ¥ngsavfrosta och se vad som händer.

Sture

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Helt grön
« Svar #14 skrivet: 03 november 2006, 18:56:10 »
Din avfrostning fungerar inte, förÃ¥ngaren mÃ¥ste vara helt igenisad! Vid 0° ute skall avfrostningen starta vid en temp.skillnad pÃ¥ 8° mellan givarna T11 och T12. Just nu visar hos mig vid T2 -1,9°  avfrostningsgivarna T12 -1,9° och T11 -5,9°. Sannolikt har du fel pÃ¥ givare T11. GÃ¥ ner och tvÃ¥ngsavfrosta och se vad som händer.

Att ändra cirk.pumpar och andra inställningar är utan en fungerande avfrostning meningslöst.

Sture
« Senast ändrad: 03 november 2006, 19:00:31 av Sture »
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad Tråden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
Ojoj
« Svar #15 skrivet: 03 november 2006, 19:08:21 »
 fiR:
Åhh...vad jag älskar teknik...när den fungerar.

Nej. det går inte att tvångsköra förångaren. Den svarar inte på kommandot.

Antal elemnet...typ 10 st ...kör pumparna på läge 1 nu...det går inte att köra på 2:an. Då sjunger det i hela huset.
Får väl ringa installatören på måndag eller nåt.

*trippelsuck*

AW 290 + Opt 500 intallerad 061101. Tidigare förbrukning 2,5 kbm olja. Villa 100 kvm, Vänerområdet

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Helt grön
« Svar #16 skrivet: 03 november 2006, 19:16:53 »
Gå ner och ändra inställningarna till "enbart tillskott" och låt Optiman vila. Ring sedan din installatör, så får han eller IVT´s serviceombud komma imorgon (om han inte hinner i kväll).

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad Tråden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Helt grön
« Svar #17 skrivet: 03 november 2006, 19:21:18 »
Tack för alla råd och hjälp
Går över på enbart El...o Grolsch... :o

Återkommer när felen är avhjälpta
AW 290 + Opt 500 intallerad 061101. Tidigare förbrukning 2,5 kbm olja. Villa 100 kvm, Vänerområdet

Utloggad Daysleeper

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Helt grön
« Svar #18 skrivet: 03 november 2006, 19:21:59 »
Jag hade ringt hem till honom direkt!!   --/

Sture har givetvis rätt! Ibland ser man bara det man vill se...  :D

Det låter som du ska övergå till enbart eldrift eller koka lite massa vatten för avfrostning..... Jag hade valt det första!

Det verkar iaf som om du har hittat rätt hastighet på cirk.pumpen! :-)

Utloggad Tråden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
Teknik
« Svar #19 skrivet: 05 november 2006, 10:40:15 »
Sådär...Då var teknikern här (igår em)...o inte blev det bättre av det.
Kör på El till måndag.
Problem med någon modul till förångaren. eventuellt ventilen...eller nåt annat.
Tror ni han hade någon i bilen?
Tror ni jag börjar bli irriterad?
Tror ni jag har betalt ännu?

Elmätaren kör väl frivolter i källaren nu. Men...men....jag får en ny nästa vecka, med månadsfjärravläsning.

Ã…terkommer.
AW 290 + Opt 500 intallerad 061101. Tidigare förbrukning 2,5 kbm olja. Villa 100 kvm, Vänerområdet

Utloggad Tråden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Helt grön
« Svar #20 skrivet: 07 november 2006, 20:38:21 »
Jaha....så har då "skiten" gått igång. Det var avfrostningen som inte funkade. "nollan" var inte kopplad nånstans(iaf sa teknikern det). Nu verkar det fungera finfint...eller? Sc:,h
Hoppas Ni kan hjälpa mig att bedömma en  loggning nu när det verkar fungera.
Har dragit ner hastigheten på cirkpumparna till läge 1.

Finns det några fler rekommendationsinställningar att göra? Eller är det att invänta lite o se hur det funkar?

Ã…terkommer med loggning
Ner i källaren o titta på skönheten igen!
AW 290 + Opt 500 intallerad 061101. Tidigare förbrukning 2,5 kbm olja. Villa 100 kvm, Vänerområdet

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Helt grön
« Svar #21 skrivet: 08 november 2006, 12:10:53 »
En lärdom kan väl vara att ha koll även på givarna T11 och T12, så att man kan se att avfrostningen fungerar.

Sture.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad Tråden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Helt grön
« Svar #22 skrivet: 08 november 2006, 18:10:40 »
Sture!..Helt rätt...man lär så länge man lever...även om det inte är så länge*host host*

Har ngn lust att bedömma en loggning?
Mätt vid värmeproduktion.
20/60.0
Cirkpumparna i läge 1

T1 33,7
T2 0,5
T3 47,3
T6 56,4
T8 35,8
T9 29,7
T10 29,7
T11 -2,7
T12 0,6

Finns det något akut som bör åtgärdas enligt expertisen?

Ja..jo...en innegivare kanske...men den är beställd o ej levererad.

 :)
AW 290 + Opt 500 intallerad 061101. Tidigare förbrukning 2,5 kbm olja. Villa 100 kvm, Vänerområdet

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Helt grön
« Svar #23 skrivet: 08 november 2006, 19:04:41 »
Det verkar vara OK, ungefär som mina värden. Jag kör båda cirk.pumparna på läge I, värmekurvan har jag sedan i vintras ändrat till 21,9/61,8. Några värden från mig, T2 +7,5°:

T1 36,2
T8 37,8
T9 31,2
Det innebär att jag har ett värmebärardelta på 6,6° jämfört med dina 6,1°. Radiatordeltat är 5,0°, du har 4,0°. Men det varierar...

T3 visar 41,1°, men jag har sänkt start/stopptemperaturerna 5°. Det funkar utmärkt för oss.

T12 visar 7,5°, dvs samma som T2, vilket är normalt. T12 1,4°.

I övrigt har jag ungefär samma som dig.

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad DeMeer

  • Nyfiken...
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Helt grön
« Svar #24 skrivet: 15 november 2006, 10:21:33 »
Hej!

Ansluter mig till de entusiastiska Gröngölingarna!

Kan någon tipsa om hur man kommer åt givarvärdena i Rego800? (via PM kanske...)
Vill gärna bidra med mina värden och, såklart, jämföra med er andras.

Sen undrar jag lite kring varmvattentrycket, som jag upplever som ganska lågt.
Någon som känner igen detta?
Har iofs en 50-tals kåk med delvis utbytta vattenledningar. Med andra ord mixat 15mm och 12mm...

Optima 700 med AW 290 vid kusten i skåne är det som gäller för min del.

Niklas
/Niklas
Optima 700 + 290 A/W. 1,5 plans villa med källare på västkusten i Skåne, ca 130kvm uppvärmd yta, byggt 1954.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Helt grön
« Svar #25 skrivet: 15 november 2006, 10:41:22 »
Kan någon tipsa om hur man kommer åt givarvärdena i Rego800? (via PM kanske...)
Niklas

Skickat!

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad DeMeer

  • Nyfiken...
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Helt grön
« Svar #26 skrivet: 20 november 2006, 10:03:02 »
Tackar!

Har börjat logga lite under drift, så resultat kommer...
/Niklas
Optima 700 + 290 A/W. 1,5 plans villa med källare på västkusten i Skåne, ca 130kvm uppvärmd yta, byggt 1954.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!