Hej
Har märkt att min kompressortemperatur är ganska låg
Som nu ligger på ca 67-68 grader dock kallt ute -11 just nu
Men temp kommer aldrig upp till 80 grader förutom vid varmvatten produktion
Nu kanske det är som det ska men förra vintern så behövde jag aldrig tillskott förrän det blev mer än 12-13 minus ute o nu behövs den betydligt tidigare har även märkt av en betydlig ökning i strömförbrukning oxå
Har en Optima 900 med tillhörande panna 290 anläggning 2,5 år gammal
vad kan detta bero på ???
Tacksam för tips
-
Mina Värden är just nu: T1 = 43,0°C
T2 = -14,7°C
T6 = 92°C
T8 = 44,2°C
T9 = 38,9°C
Har stängt av eltillskottet helt, eftersom den tog över redan vid -10°C samtidigt, som VPn gick på sparlåga. Den skötte sig sedan fint även vid -17°C. Nu är min VP ett nummer större, men du har kanske färre m².
Prova stänga av patronen, så att VPn får jobba.