Hej,Vad gör att Nibe 1215's kompressor går väldigt kort tid.Gradminuterna är ställda till -145 och pumpen startarnär den har kommit upp till -145 men sen går den onormaltkort tid och nolla därefter ut gradminuterna.Retur temp: 25Börvärde: 28KB-in: 8Max framtemp är ställd på 60Framledningstemp vid gång: ca 38-42Den går ca 1-2 minuterBorde gå 145/15=9,7 minuterFinns det någon regel i styrsystemet som nollar ut gradminuterna? /Pelle
Hej,Är 13 grader något som Nibe har satt som fast parameteri i styrningen.Bara nyfiken, var har du hittat det, står det i manualen? Nu på sommaren så stänger temp-regleringen av golvvärmen på övervåningen likaså pumpen till slingorna, samt en delelement. Då minskar cirkulationen igenom VP'en ochdå sticker diffen på värmebäraren.... /Pelle
Tempregleringen på golvvärmen skall aldrig stänga flödet den skall ALLTID.. stå fullt öppen... du skall justera värmen med värmepumpens förskjutning av värmekurva... alltså vredet under diplayen..
Finns det en motsvarande reglering på en Thermia pump, dvs att den reagerar på stort delta mellan bör och är värde på framledningen?