Skrivet av: hplp
« skrivet: 29 november 2013, 17:14:08 »

Om jag skruvar så att jag får längre gångtid svajar ju framledningen mera, och jag tycker att så länge det håller sig under en start per timme är det OK. Strömförbrukningen stiger rätt brant med högre framledning. Just nu (0°C) är det väl som mest starter.
Ja med de förbrukningarna du har vore jag dum om jag hade åsikter om dina system och driften av dessa.
Du har säker provat dig fram till det optimala, eller hur? tummenupp
Skrivet av: hplp
« skrivet: 29 november 2013, 17:02:57 »

Jag har kollat med försäkringsbolaget och där är det nobben, reparera går ju bara man inte kommer in i en ond cirkel att det dyker upp mer fel som kostar. Det tråkiga var att 10 års kompressorgarantin gick ut den 3 okt. så det är ju lite surt. Att de skulle ta det ändå fanns ju ingen chans. Enl. reparatören är det backventilen som fastnat och övertrycket driver pumpen baklänges med oljud som följd.
Jaha, och precis över tröskeln, taskigt. Hoppas du klargjorde för IVT att de mist en framtida kund. Det är ju lite vanskligt att även el-patronen lagt av. Är det styren eller patron i sig som är kass?
En extern backventil skulle nog lugna ner den lite, http://www.kylma.se/Documents/ProductDocuments/Produktblad_Castel_Backventil.pdf?dt=635213403969463680 . Men även det kostar, tömning-vakuumsugning-återfyllning samt material och arbete, men i det fallet finns det kanske bättre möjligheter att påverka priset, gäller väl bara att hitta rätt kylnisse. ::)
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 29 november 2013, 15:13:57 »

Ser ju bra ut. Men är det inte lite många starter? Varannan timme ungefär? Borde det inte gå med mindre med den volymen du har?

Om jag skruvar så att jag får längre gångtid svajar ju framledningen mera, och jag tycker att så länge det håller sig under en start per timme är det OK. Strömförbrukningen stiger rätt brant med högre framledning. Just nu (0°C) är det väl som mest starter.
Skrivet av: Nyborg
« skrivet: 29 november 2013, 14:18:19 »

Jag har kollat med försäkringsbolaget och där är det nobben, reparera går ju bara man inte kommer in i en ond cirkel att det dyker upp mer fel som kostar. Det tråkiga var att 10 års kompressorgarantin gick ut den 3 okt. så det är ju lite surt. Att de skulle ta det ändå fanns ju ingen chans. Enl. reparatören är det backventilen som fastnat och övertrycket driver pumpen baklänges med oljud som följd.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 29 november 2013, 14:03:23 »

Frågan är om jag ska kosta på en ny kompressor eller byta pump då även elpatron är kass, jag märker ingen effektförlust (ännu) men den väsnas ju så ini bäng då den slår av.  Eftersom inte jag har någon tillskottvärme att ta till om den havererar så är jag ganska ställd om den slutar att fungera. Är det någon annan bland IVT ägare som råkat ut för samma fel och hur har ni gjort i så fall?
Det är frågan det. 10 år är ju inte särskilt mycket, jag hade nog i vilket fall som, kollat med försäkringsbolaget först, om hur mycket det skulle kosta dig med en helrenovering. Sen kunde du väga det mot vad en ny kostar.
Är det en tidig scrollkompressor är det inget konstigt om den väsnas när den går baklänges. Det var ett tecken på att de var elektriskt felkopplade. 
Skrivet av: hplp
« skrivet: 29 november 2013, 13:51:22 »

Ser ju bra ut. Men är det inte lite många starter? Varannan timme ungefär? Borde det inte gå med mindre med den volymen du har?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 29 november 2013, 13:15:01 »

Nåt varv skulle kanske vara möjligt. Har inte koll på var backventilen sitter i scrollen. Har kompressorn reflux blir det en dyr drift. Ett enkelt sätt att kolla är att känna på rören till kompressorn. När kompressorn varit igång ett tag är hetgassidan mycket varm, behöver egentligen inte lägga handen på den, lågtryckssidan är kall. Stäng vp och känn på kalla sidan, blir den varm på kort tid har du ventilfel och reflux vilket innebär att om det är en kolvkompressor pumpar den delvis samma gas två gånger samtidigt som effekten minskar. Scrollen är mer förlåtande om backventilen är kass då den inte har någon insugstakt utan pumpar kontinuerlig.

Så här ser gastempen ut på Stiebeln:

Skrivet av: Nyborg
« skrivet: 29 november 2013, 12:49:13 »

Frågan är om jag ska kosta på en ny kompressor eller byta pump då även elpatron är kass, jag märker ingen effektförlust (ännu) men den väsnas ju så ini bäng då den slår av.  Eftersom inte jag har någon tillskottvärme att ta till om den havererar så är jag ganska ställd om den slutar att fungera. Är det någon annan bland IVT ägare som råkat ut för samma fel och hur har ni gjort i så fall?
Skrivet av: hplp
« skrivet: 29 november 2013, 12:43:32 »

Nåt varv skulle kanske vara möjligt. Har inte koll på var backventilen sitter i scrollen. Har kompressorn reflux blir det en dyr drift. Ett enkelt sätt att kolla är att känna på rören till kompressorn. När kompressorn varit igång ett tag är hetgassidan mycket varm, behöver egentligen inte lägga handen på den, lågtryckssidan är kall. Stäng vp och känn på kalla sidan, blir den varm på kort tid har du ventilfel och reflux vilket innebär att om det är en kolvkompressor pumpar den delvis samma gas två gånger samtidigt som effekten minskar. Scrollen är mer förlåtande om backventilen är kass då den inte har någon insugstakt utan pumpar kontinuerlig.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 29 november 2013, 12:22:19 »

Hmm, det har min Stiebel gjort sedan dag 1. Har även hört det på många L/L pumpar. Antar att det bara gäller scrollar.

Har aldrig tänkt på om F1245-12:an gör det. Den har ju också en Copeland scroll, fast Niben kör ju med R407C istf R410A som Stiebeln använder.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 29 november 2013, 12:03:49 »

Ventil som lagt av. Nej det är inte skadligt, men väldigt oekonomiskt. Bara att byta kompressor. Kolla om du kan få stöd av hemförsäkringen.
Skrivet av: Nyborg
« skrivet: 29 november 2013, 11:36:08 »

Hej! har en IVT ht c7 från 2003 där compressorn har börjat gå baklänges när den slår ifrån, tyvärr så har garantin gått ut. Den väsnas ju en del då den går baklänges vid tryckutjämningen och då den står under sovrummet så stör den en del. Frågan är om det är skadligt för compressorn eller inte. Har någon annan råkat ut för samma fel? vad göra? tacksam för råd.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!