Upptäckte ett läckage på KB o de visade sig vara en sprucken klämmring.

Har skaffat en ny och undrar hur man ska gå till väga när man spänner den och hur mycke ska den spännas.

Har läst att den ska spännas, lösnas helt o sen spännas igen.

Stämmer detta?
Ska man smörja?
Hur mycke ska man spänna?

Det är en 28mm klämmring.

/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).

Förbrukning VP och årsmedel temp.
Ã…r 1 med VP 7150kwh 10,9grader
Ã…r 2 med VP 8170kwh 9,3grader
Ã…r 3 med VP 8254kwh 9,2grader
Ã…r 4 med VP 8654kwh 8,5grader
Ã…r 5 med VP 9324kwh 8,7grader
Ã…r 6 med VP 7810kwh 9,0grader
Ã…r 7 med VP 8978kwh 8,5grader
Ã…r 8 med VP 7393kwh 10,1grader
Ã…r 9 med VP 7502kwh 9,7grader
Ã…r 10 med VP 7389kwh 9,9grader
Ã…r 11 med VP 7935kwh 9,5grader
Ã…r 12 med VP 8206kwh 10,1grader
Ã…r 13 med VP 7747kwh 9,9grader
Ã…r 14 med VP 7657kwh 10,4grader

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Spänna kämmringskoppling - hur hårt?
« Svar #1 skrivet: 01 april 2009, 15:26:39 »
Har skrivits om det tidigare. Klämringar 28 eller grövre är inte godkända för kölbärare och har en förmåga att spricka.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Elva

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 225
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Spänna kämmringskoppling - hur hårt?
« Svar #2 skrivet: 01 april 2009, 15:40:49 »
Okay, precis ett sånt svar som jag inte ville ha :)

Hur gör man då enklast?


Det sitter ju klämmringar innuti VP ifrån frabrik.

/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).

Förbrukning VP och årsmedel temp.
Ã…r 1 med VP 7150kwh 10,9grader
Ã…r 2 med VP 8170kwh 9,3grader
Ã…r 3 med VP 8254kwh 9,2grader
Ã…r 4 med VP 8654kwh 8,5grader
Ã…r 5 med VP 9324kwh 8,7grader
Ã…r 6 med VP 7810kwh 9,0grader
Ã…r 7 med VP 8978kwh 8,5grader
Ã…r 8 med VP 7393kwh 10,1grader
Ã…r 9 med VP 7502kwh 9,7grader
Ã…r 10 med VP 7389kwh 9,9grader
Ã…r 11 med VP 7935kwh 9,5grader
Ã…r 12 med VP 8206kwh 10,1grader
Ã…r 13 med VP 7747kwh 9,9grader
Ã…r 14 med VP 7657kwh 10,4grader

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Spänna kämmringskoppling - hur hårt?
« Svar #3 skrivet: 02 april 2009, 14:21:40 »
Ett bättre svar då, dra åt hårt så att klämringen "nyps" ihop lätta sedan en aning och kolla att det är tätt. Använd lite unipack eller annat lämpligt smörja på dels klämringen och gängorna så brukar det fungera. Men klämringar spricker allt för ofta för att jag skulle lämna det efter mig idag med den erfarenhet jag har. ;)
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Spänna kämmringskoppling - hur hårt?
« Svar #4 skrivet: 02 april 2009, 15:21:03 »
Orsaken är nog spänningskorrosion och dÃ¥ gäller det att inte fÃ¥ för mycket spänningar i godset. Men jag trodde det var muttrarna som var mest benägna att gÃ¥ sönder. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Elva

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 225
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Spänna kämmringskoppling - hur hårt?
« Svar #5 skrivet: 03 april 2009, 11:26:53 »
Helt korrekt är det att de e muttern som sprucket.
Vet inte riktigt vad jag tänkte på när ja skrev klämmringen.

Har gjort en fuling sålänge.
Tog en slangklämma o spännde runt muttern. Lösnade mutten lite o spännde slangklämman igen. Spännde sen mutten.

Ska åtgärdas snarats.

/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).

Förbrukning VP och årsmedel temp.
Ã…r 1 med VP 7150kwh 10,9grader
Ã…r 2 med VP 8170kwh 9,3grader
Ã…r 3 med VP 8254kwh 9,2grader
Ã…r 4 med VP 8654kwh 8,5grader
Ã…r 5 med VP 9324kwh 8,7grader
Ã…r 6 med VP 7810kwh 9,0grader
Ã…r 7 med VP 8978kwh 8,5grader
Ã…r 8 med VP 7393kwh 10,1grader
Ã…r 9 med VP 7502kwh 9,7grader
Ã…r 10 med VP 7389kwh 9,9grader
Ã…r 11 med VP 7935kwh 9,5grader
Ã…r 12 med VP 8206kwh 10,1grader
Ã…r 13 med VP 7747kwh 9,9grader
Ã…r 14 med VP 7657kwh 10,4grader

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
SV: Spänna kämmringskoppling - hur hårt?
« Svar #6 skrivet: 06 april 2009, 12:08:34 »
I Sundsvallstrakten har det i många år varit mycket mer vanligt än på andra håll i landet att klämringskopplingar spricker. Jag har själv varit med om det två gånger, ena gången en Ballofixkran med klämring i ena änden i mitt badrum och andra gången en koppling under diskbänken i en föreningslokal. I båda fallen var det ungefär 12 mm rör, ca 15 år gammal installation gjord av "riktig" rörmokare och tappvarmvatten.

Det påstås att orsaken till den här epidemin av klämringsfel skulle vara någon yrkeslärare som i många år har lärt ut att man ska dra åt klämringskopplingar så mycket man orkar och lite till.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad fdeldare

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Spänna kämmringskoppling - hur hårt?
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2009, 21:25:30 »
Jag har också en mutter under köldbärarpumpen som spräckt, kan man byta själv elller måste man ta hit servicegubbe? Kommer det in en massa luft då så man måste ha tunna o lufta allt igen?
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra

Utloggad no1_martin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • VVS Certifikat Kylcertifikat
SV: Spänna kämmringskoppling - hur hårt?
« Svar #8 skrivet: 23 maj 2009, 22:58:53 »
Här har ni vatetts monteringsanvisning för klämmring och koppar.

http://www.vatette.se/econtent/files/125/633257_8.pdf

Spänningskorrosion uppstår vad jag har kunnat förstå inte så snabbt men på köldbärarsidan har det visat sig att kondens i gängan fryser när kbtempen sjunker under noll och det i sin tur har lett till spruckna muttrar. Ett sätt att komma runt detta borde vara att tex se till att gängan är fylld med vattenfast fett eller dyl som inte expanderar som is vid kbtemp under noll. Och även att se till att kylisoleringen är 100% tät rut just klämringskopplingen.
Enplans lösvirkesvilla med källare 95+95m2 och vidbyggt garage 20m2 byggt 1966. Thermia Atria Duo Optimum 12 2xMBH 300l utjämningskärl Golvärme i hela huset. SystemAir FTX med roternade växlare samt frikylakyla via tilluften.

Utloggad fdeldare

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Spänna kämmringskoppling - hur hårt?
« Svar #9 skrivet: 24 maj 2009, 21:59:12 »
Bra, då vet jag hur det ska vara! Hur är det med lufting o kan man byta själv?
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!