Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: jtervaniemi skrivet 05 februari 2015, 08:01:55

Titel: Komplettera borrhål med jordslinga
Skrivet av: jtervaniemi skrivet 05 februari 2015, 08:01:55
Hej
Mitt nuvarande borrhål ligger på 170 m totalt och 15m jord.
Pumpen är en Bosch EHP 7 LW från 2009.
KB in ligger på -2,5 till -3,2 som kallast denna vinter.
Dags att komplettera med mer slangmeter?t
Hur lång jord slinga kan man ha utan bekymmer? I boken står det max 500 i serie. Hade velat få 300 eixtra i marken.
Titel: SV: Komplettera borrhål med jordslinga
Skrivet av: Smurfen. skrivet 05 februari 2015, 19:22:11
Om du ska komplettera med jordslinga bör den kopplas parallellt jag skulle försöka få ner ca 400 meter vilket ger ungefär lika flödesmotstånd som din borra och sen bör du sätta ventiler så du kan balansera flödena mellan dom båda.
Titel: SV: Komplettera borrhål med jordslinga
Skrivet av: jtervaniemi skrivet 05 februari 2015, 21:03:28
Ytan jag tänkt lägga slangen i är på ca 1500 m2 så vet ej om man får ner 400 m
Någon som provat köra längre slinga än rekommenderat? I mitt fall skulle det bli ca 140m för mycket.
Titel: SV: Komplettera borrhål med jordslinga
Skrivet av: Smurfen. skrivet 05 februari 2015, 21:10:46
Det finns dom som kör 500 meters slingor men ofta får man högt delta vilket är onödigt och drar mera ström. Det är inga problem att lägga 300 meter och koppla parallellt heller men jag skulle lagt 400 meter och lagt dom lite närmare varan så det får plats på din yta.