Författare Ämne: Nedisad Nibe F2025-6  (läst 1696 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Tony72

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Ljungskile
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Energispararn'
Nedisad Nibe F2025-6
« skrivet: 20 oktober 2013, 16:14:41 »
För andra dagen i rad så larmar pannan (VVM 240) för LP & HP larm.
Upptäckte igår att hela bakpartiet på Fighter var nedisat, samt även
bladen på fläkten och lite i det främre gallret.
Såg hastigt i Service meny att det var väldigt höga värden på hetgas & suggas.
Vad kan detta bero på? Har tidigare haft lite problem med HP & LP
larm, dessa sker oftast övergång vinter/vår, men aldrig att det
blivit nedisad i plusgrader??
/Tony
1½ planshus 95m2+källare. Nibe Fighter 2025-6 (2010) VVM240 (2005).

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nedisad Nibe F2025-6
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2013, 16:47:09 »
Nåt som gör att den inte frostar av som den skall. Förhoppningsvis nåt givarfel som gör att avfrostningen inte triggas.
Frosta av den och skriv ner aktuella temperaturer när kompressorn har gått en stund.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Andreas_S

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nedisad Nibe F2025-6
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2013, 16:26:37 »
Hej,
Har programmerat om min 2025-14 så att den kör längre tid till avfrostningen, i fuktig kall väderlek verkar dom inte klara av att avfrosta sig.
dubbade ca avfrostningen i tid.
Det kostar lite energi, men bättre det än att värmeväxlaren är täckt med is.
280kvm+70kvm :-)
180-vakuum rör :-)
Nibe fighter 2025-14 :-(
Nibe EVP500 :-(
Strömsnäspannan 2x1800l :-)
Vattenmantlad MBS Termo Vestas :-)

1995: 132+40 65000kwh+2kbm ved
2012: 280+70kvm 35600kvh +3kbm ved
2013: 280+70kvm (25000kvh +8kbm)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!