Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: jkbpower skrivet 02 oktober 2009, 12:30:34

Titel: Hur mycket klarar en Ecoair 107 att värma?
Skrivet av: jkbpower skrivet 02 oktober 2009, 12:30:34
Hej,

Jag har en EcoAir 107 kopplad till en lite äldre Ecoel och kör fast kondensering och i sommar har jag bara kört med VP:en och haft elpatronerna i EcoEl:en avstängda.
Det har funkat kanon och varmvattnet räcker till.

Nu har det ju börjat bli kallt och ett par nätter så har det varit strax under noll.
Övre elpatronen är på för att hålla varmvattnet.

Men nedre panntemperaturen kommer max upp i 43 när det har varit typ -2 grader.
Då kör ju i och för sig pannan ut nästan 40g ut till elementen.
VP:en går konstant.Verkar det rimligt?

Huset är 160kvm boyta.

/Jimmy
Titel: SV: Hur mycket klarar en Ecoair 107 att värma?
Skrivet av: skuggan_pm skrivet 02 oktober 2009, 12:57:21
Hej

Min pump klarar ungefär samma utetemperatur ensam utan elpatron. Till 0 klarar den att gå upp i drygt 50 grader. Vid -2 till ca 42-43 grader och då går pumpen 24 timmar/dygn. Vid 0 grader skickar jag ut 40 grader till radiatorerna.
Titel: SV: Hur mycket klarar en Ecoair 107 att värma?
Skrivet av: larryd skrivet 02 oktober 2009, 13:20:34
Min lilla 105:a...

har gått 7.5 tim senaste dygnet. 2 personer som använder VV.Någon minusgrad under natten, +7.5 ºC ute just nu. Shuntar 30 ºC (BÖR) till elementen just nu.

Under natten dygnssänkning -4ºC, den gick nog inte mycket i natt.
Titel: SV: Hur mycket klarar en Ecoair 107 att värma?
Skrivet av: jkbpower skrivet 02 oktober 2009, 20:14:03
Hej

Min pump klarar ungefär samma utetemperatur ensam utan elpatron. Till 0 klarar den att gå upp i drygt 50 grader. Vid -2 till ca 42-43 grader och då går pumpen 24 timmar/dygn. Vid 0 grader skickar jag ut 40 grader till radiatorerna.
Låter precis som min.När jag hade 2-3 minus ute så låg panntemperaturen i nedre på runt 42 grader.
Men eftersom nedre tanken värmer den övre så sjunker även övre pannan till 42 vilket blir lite klent för varmvattnet.
Därför har jag bara på elpatronen (max 3kw) i övre som spetsar varmvattnet till 50g.

Det jag undrar är hur shunten fungerar.Står att den i första hand tar varmvatten till radiatorerna från nedre pannan men även från övre.

Så säg att VP:en bara klarar att värma nedre pannan till 40g och att radiatorerna behöver 45g för att hålla innomhustempen.Övre pannan värms till 50g.

Kommer shunten att ta varmvatten från övre pannan då?

/Jimmy
Titel: SV: Hur mycket klarar en Ecoair 107 att värma?
Skrivet av: kullabacken skrivet 02 oktober 2009, 20:23:21
Hej

Min pump klarar ungefär samma utetemperatur ensam utan elpatron. Till 0 klarar den att gå upp i drygt 50 grader. Vid -2 till ca 42-43 grader och då går pumpen 24 timmar/dygn. Vid 0 grader skickar jag ut 40 grader till radiatorerna.
Låter precis som min.När jag hade 2-3 minus ute så låg panntemperaturen i nedre på runt 42 grader.
Men eftersom nedre tanken värmer den övre så sjunker även övre pannan till 42 vilket blir lite klent för varmvattnet.
Därför har jag bara på elpatronen (max 3kw) i övre som spetsar varmvattnet till 50g.

Det jag undrar är hur shunten fungerar.Står att den i första hand tar varmvatten till radiatorerna från nedre pannan men även från övre.

Så säg att VP:en bara klarar att värma nedre pannan till 40g och att radiatorerna behöver 45g för att hålla innomhustempen.Övre pannan värms till 50g.

Kommer shunten att ta varmvatten från övre pannan då?

/Jimmy
hej!
japp.... shunten öppnar halvvägs , (fullt från den nedre delen) sen har du en tidsfördröjning som du kan ändra. (är den inställd på 240min så är den spärrad, så den inte tar värme från övre tanken).
när den tiden gott och värmen ej har ökat . då börjar den shunta från den övre delen.
Titel: SV: Hur mycket klarar en Ecoair 107 att värma?
Skrivet av: erp skrivet 02 oktober 2009, 23:00:30
Hej

Min EcoAir 107 värmer lätt undre pannan till 55º, när det är -5º ute. Hur mycket pumpen klarar att värma pannan beror inte på utetemperaturen (om det inte är så kallt att pumpen lägger av), utan det beror ju på hur mycket värme radiatorena lämnar till huset. Tar huset mer värme, än vad pumpen kan leverera, så kan den inte höja temperaturen i pannan, och det kan inträffa vid väldigt olika utetemperaturer, beroende på vad som går åt via radiatorsystemet.

Det går alltså inte att säga, vid vilken utetemperatur som pumpen inte kan värm pannan till en viss temperatur.

//Ronnie
Titel: SV: Hur mycket klarar en Ecoair 107 att värma?
Skrivet av: erp skrivet 03 oktober 2009, 11:02:07
Vid 0º ute, ska en 107:a ge cirka 6kW, du skulle kunna testa med att koppla bort pumpen och köra en stund på nedre elpatronen inställd på 50º-55º. Den är ju på 6kW, och om det blir varmt nu i nedre pannan, kan man väl misstänka att något är fel med pumpen.

//Ronnie
Titel: SV: Hur mycket klarar en Ecoair 107 att värma?
Skrivet av: jkbpower skrivet 04 oktober 2009, 21:00:26
Mitt hus har lite dåligt isolerad vind så det smiter ju ut lite värme den vägen.
Vid -5g så går det ca 40g vatten till radiatorerna så det kyler ju ner pannan rätt fort och VP:en orkar då bara värma upp nedre pannan till 42g.
Sen så hehe har jag just fixat garagedörrarna och de saknar just nu glas i fönstren så det blir rätt kallt i garaget och där sitter ett rätt stort element och det är fullt påställt (kranen sitter fast) så nog slösas det lite värme.
Men glas kommer i vilken dag som hellst.
Vad har du för temp till elementen vid -5g ute ERP?

/Jimmy
Titel: SV: Hur mycket klarar en Ecoair 107 att värma?
Skrivet av: erp skrivet 04 oktober 2009, 22:21:53
Vid -5º har jag runt 48º enl inställd värmekurva, och vid 7-8 minusgrader brukar jag koppla in elpatronen, för när det närmar sig -10º ute behöver jag lite varmare vatten än vad pumpen klarar. Dessutom kopplar jag bort pumpen vid -10º, för det är ingen idé att köra den lägre ner, jag behöver nedre elpatronen om det blir kallare än så. Nu är det väldigt sällan så kallt här nere, det har väl hänt kanske 15-20 nätter samanlagt under de tre år jag haft pumpen, att jag behövt använda båda elpatronerna, och då har det varit närmare -20º.

//Ronnie